все новости и статьи

Проводка электрики в доме из СИП-панелей. Советы специалиста

20 мар. 2018, 11:50
79912 просмотров
4 комментария
Проводка электрики в деревянном доме, в частности, в доме из СИП-панелей - занятие, требующее ответственного подхода. Специалист в области инженерных коммуникаций поделится советами о том, как правильно и безопасно организовать в СИП-доме электроснабжение.
Развернуть
Комментарии (4)
Всё правильно и по уму. Единственное к системе уравнивания потенциалов надо с осторожностью подходить. Она была придумана когда заземления в розетки не было, ванны были чугунные, а трубы железные. Хватаясь одной рукой за советскую стиралку, а другой за ванну, могло реально убить. Сей час трубы пластиковые, вода диэлектрик, дерево тоже плохой проводник. Частично функции СУП берёт заземление в розетке. УЗО не даст уйти большому току. СУП архаизм.

P/S/Любой проводник (ванна) гальванически развязанный с землёй или нулём не будет проводить ток, по тому что ему некуда. Не убьет вас током сломанный фен в такой ванне, а вот если заземлить, то шансы значительно повысятся.
4
Больше всего смущает горизонтальная прокладка кабеля по середине стен. После чистовой отделки можно легко попасть в кабель :(. Почему нельзя было использовать прокладку по потолку?
0
Наверное конечно лучше перебдеть чем недобдеть, но есть куча видео, где в Финляндии и Канаде, да и в США по моему проводка прокладывается прямо внутри деревянных досок в случае каркасника или тупо в сквозные отверстия брёвен сруба. И это тоже государственный стандарт.
1
Потом кабели заштукатуривают?
0