Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет) Вводные: дом (100кв.м), отапливается только ТП со схемой подключения (уже смонтирован): В 10 метрах от дома строю отдельную котельную (трубы под землей). В ней будет ТТК 18кв (пока планирую зота-карбон, может что другое надумаю) + ТА на 500-1000л такой: Между котлом и ТА хочу попробовать ЕЦ (ТА поднять на полметра-метр). Вопросы: 1) Достаточно ли будет насоса в смесительном узле ТП чтоб поступала вода из ТА в систему теплого пола, или на выходе (входе?) из ТА нужно ставить дополнительный насос? 2) если ставить насос - нужны ли еще какие-нибудь доп узлы к нему (байпас, или клапана)? Как этот насос правильно обвязать? 3) Какого диаметра лучше пустить трубы между котельной и домом? Сорри за нубские вопросы. Так же курю форум по правильной схеме обвязки закрытой ТТК-ТА при ЕЦ, если кто ткнет носом в нужную тему - буду благодарен
1. Для вашего смесительного узла требуется внешний подпор (сам не закачает, т. е. нужен насос на трассу) 2. При установке насоса перед смесителем нужен байпас с перепускным клапаном 3. Какого диаметра не подскажу, неизвестна нагрузка. (Но почему то думается что ваш смесительный узел слабоват)
@Юрген72, Спасибо за разьяснения, байпас с перепускным клапаном уже ищу)..присматриваюсь к валтеку А вот тут бы поподробнее, в чем сомнения? Весь узел брался комплектом у специализированной конторы, 11 контуров по 50-70 метров (д16), насос Grundfos Насос Alpha 2L 25-40 (130) был порекомендован именно под этот расклад , схема подключения - последовательная (вроде как позволяет подсоединять большее количество контуров...)?
Вам надо посмотреть документацию на ваш узел. Просто я посмотрел на фото и на вскидку у вас полов квадратов на 120 не меньше. И это все на 1/2" термостатическом клапане. Но я могу и ошибаться. И насос скорее всего на пределе, обычно ставят 25-60.
Нене, тут все нормально ).. Площадь 97 квадратов, все приблуды на дюйм. По докам до 14 квт держать будет, у меня по расчетам 7-9 максимум) А куда правильней ставить насос между ТА и обвязкой ТП? На подачу к ТП или на обратку к ТА? Кстати, вот схема которую производитель теплоаккумулятора дал. Между котлом и ТА буду делать по такому принципу наверно, ничего лишнего, вроде бы подводных камней не вижу. Только ТА выше колосников подниму для ЕЦ
Не совсем. Обратите внимание на дельту 10 гр. (в теплых полах считается нормальным дельта 5 гр.), и температура подачи в смесительный узел выше 70 гр. Что в ваших условиях (наличие теплоаккумулятора, ну и некоторые другие нюансы) мало выполнимо. А то что на 1" написано, это касается насоса и коллектора, а сам термостатический клапан в лучшем случае на 3/4", а скорее всего и вообще на 1/2".
Перед насосом на котел трехходовой термостатический клапан, для поддержания температуры обратки в котел 65 гр, что бы в котле не было конденсата, если будет ЕЦ, то не надо, как и насоса (можно оставить насос и трехходовой, и сделать параллельно ему байпас с обратным клапаном), но для этого надо ТА поднять, чтобы обратка ТА была выше подачи котла. На выходе из ТА смеситель за ним насос на ТП, и то же самое на радиаторы. Надо принять меры что бы линия между котельной и домом не перемерзла. Это либо закапывание ниже глубины промерзания и утепление, либо постоянная циркуляция теплоносителя. Что обозначено цифрами 2 и 4 не знаю, схема примерно такая. Зеленым и желтым смесители. В подборе насосов и смесителей не силен. Себе брал самые дешевые смесители, лишь бы температурный диапозон устраивал.