    Мытищи
    теперь все понятно. Нужно делать фасад. Иначе сгноите дом. Уже сейчас нужны серьезные меры по удалению плесени.
     
  2. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758
    Адрес:
    Москва
    А снаружи фото есть? Напротив того места где пошла плесень.
    Если пошло равномерно и по внешним стенам и у перекрытия -то это прям жопа какая то, есть вариант заражённой доски в стыках панелей. Возможно, сборка плохая
     
  3. Shara1
    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9

    Shara1

    Живу здесь

    Shara1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9
    С наружи все сухо и чисто, находиться под крышей веранды. Да дело в сборке дома, в этих местах где то щель и холодный воздух встречается с теплым, получается конденсат и плесень. Нужно грамотно законопатить щель с обоих сторон. Что бы тепло не выходило на улицу и холод с улицы.
    Не знаю чем и как лучше - прошу совета.
     
  4. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758
    Адрес:
    Москва
    До сих пор не понятно - есть ли фасад, и какой. Фото решило бы проблему. Но если сложно - конечно не надо. Это же нам надо вам помочь, а не вам убрать плесень и жить спокойно.
    Если дело в щелях - пенить и закрывать герметиком. Паропроницаемым снаружи, пароНЕпроницаемым изнутри. И максимально герметичный вентилируемый фасад.
    Короче, азбучные истины
     
  5. Shara1
    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9

    Shara1

    Живу здесь

    Shara1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9
    Фасада пока нет, СИП с улицы просто покрашен краской для СИП.

    ВЫ пишите: Паропроницаемым снаружи, пароНЕпроницаемым изнутри.
    А я читал на этом форуме что:
    СИП панель это термос и влагу в наружу выпускать не должен, влага из дома должна выходить через вентиляцию.

    Кому верить?
    Может наоборот: Паропроницаемым изнутри, пароНЕпроницаемым снаружи. Или с обоих сторон пароНЕпроницаемым?

    Если делать по Вашему то получается с наружи промазать стыки герметиком - СТИЗ А,
    а в нутри - СТИЗ В.
    Правильно?

    Я в этом не разбираюсь, поэтому и спрашиваю.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 28.04.24
  6. FeikK
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116

    FeikK

    Живу здесь

    FeikK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Калининград
    Отделка есть. Живу уже 3 года. Стыки внутри проклеены лентой на битумной основе (одна сторона фольгированая, другая битумная основа) проклеивал наружных стен вертикальные стыки. Снаружи у меня всё по феншую, минвата закрыта ветро-влагозащитной мембраной Изоспан, ну и вент фасад от Альта профиль.
     
  7. FeikK
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116

    FeikK

    Живу здесь

    FeikK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Калининград
    Влага из дома с теплом пойдёт через все доступные отверстия. Вентиляционные или щели. Поэтому Стиз А, он наружный паропраницаемый, но водонепроницаемый, а Стиз Б паронепроницаемый, чтоб как раз ваша влага выходила через вентиляцию, а не в щели к брусу. И да, фасад нужен. Красить это можно сарай из осб, а не жилой дом.
     
  8. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758
    Адрес:
    Москва
    Прочитайте это ещё раз, там два утверждения, и нет противоречия. Из дома влага стремится наружу и не должна попадать в стены. Для этого нужна пароизоляция внешних стен изнутри дома. И обязательно - вентиляция. Это касается зимней эксплуатации - летом пофиг, потому что двери, окна открыты.
    Влага в стенах всё равно есть, т. к. они из дерева. Мы изнутри её не пускаем в стены (см. выше), и не должны её в стенах запереть. То есть она должна иметь возможность испариться снаружи. Чтобы от дождя и конденсата влага снаружи не попала в стены, надо защитить от дождя и при этом дать возможность испариться. От дождя - отделка, для испарения - вентзазор и паропроницаемые материалы - мембрана. Тому, кто сказал вам покрасить дом - надо руки оторвать.
    Вам надо:
    Убить плесень обработкой спецсредствами.
    Запенить щели.
    Сразу после этого сделать фасад с вентзазором. Правильно сделать! Организовать вентиляцию у окон, обеспечить движение воздуха снизу вверх под фасадом, свободный выход сверху, сетку от грызунов/насекомых.
    Перед зимой пароизолировать внешние стены. Герметизация только стыков панелей для вас уже не подойдет - только сплошная, пленкой. Тип В (по русски -Б).
    Обязательно вентиляция. Самая простая, но постоянная, а не только когда кто то в туалете сидит. Можно недорогую, если денег мало.
    Ну и помолиться, чтоб дом не сгнил от покраски фасада
     
  9. FeikK
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116

    FeikK

    Живу здесь

    FeikK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Калининград
    Не сгниёт. По сути мало времени прошло. Летом просохнет, главное перед осенью заделать ему всё и вентфасадом закрыть дом.
     
  10. FeikK
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116

    FeikK

    Живу здесь

    FeikK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Калининград
    Отопление дома какое?
     
  11. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758
    Адрес:
    Москва
    Да он уже начал... :)
     
  12. Shara1
    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9

    Shara1

    Живу здесь

    Shara1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9
    Обязательно вентиляция. Самая простая, но постоянная, а не только когда кто то в туалете сидит. Можно недорогую, если денег мало.

    Отопление дома какое?

    Отопление-под окнами стоят эл. конвекторы.

    А где посмотреть такую, простую недорогую вентиляцию?
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 29.04.24
  13. al7eks
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    4.185

    al7eks

    Живу здесь

    al7eks

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    4.185
    Адрес:
    Гагарин
    Имеется ввиду постоянно работающая вятяжка в туалете или ванной. Приток через окна на микропроветривании или любой рекуператор.
     
  14. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.297
    Благодарности:
    9.198

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.297
    Благодарности:
    9.198
    Адрес:
    Мытищи
    В первую очередь сушить эти места и обработать составами против грибка. Ну и как выше писали, без нормального, вентилируемого фасада дом не спасёте.
     
  15. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.151
    Благодарности:
    10.758
    Адрес:
    Москва
    А чего на неё смотреть? Её делать надо.
    Грибки на крыше типа Vilpe, пластиковые трубы из Леруа (специально для вентиляции), в трубе канальный тихий вентилятор, лучше solar&pallau td silent, на входе в трубу анемостат или просто решетка. Самое дорогое- проходка в крыше. Окна зимой на микропроветривание - ручку на 45 градусов. Но сначала щели до зимы надо заделать, а то хуже будет
    Если прям очень надо посмотреть - есть в моей теме, отберите мои сообщения по фильтру с вложениями