1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монтаж термопанелей на доп. слой ППС- это нормально?

Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ilkuzmin, 30.11.17.

  1. ilkuzmin
    Регистрация:
    01.08.17
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    18

    ilkuzmin

    Живу здесь

    ilkuzmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.17
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    18
    Монтаж термопанелей на доп. слой ППС- это нормально?
    Для утепления фасада термопанелями требовался слой ППС в панели - 100мм. Из экономических соображений было решено пройти сначала ППС -50мм. а уже на него термопанели с 50-ти мм. ППС. Первый слой закрепили на пене и грибках. Термопанели также клеили пеной и через оба слоя крепили нагелями к кб блоку. Может кто подскажет, могут ли вылезти какие-нибудь проблемы? DSC05695.JPG DSC05786.JPG DSC05787.JPG
     
  2. игорь 2И
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    игорь 2И

    Участник

    игорь 2И

    Участник

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Березники
    По общяйтесь с пермской фирмой Аланта-Строй. Они мне предлагали подобное чтобы с экономить.
     
  3. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Краснодар
    @ilkuzmin,
    если хорошо закрепили - ничего страшного
     
  4. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210
    @ilkuzmin,
    Как? какая схема нанесения клей-пены (и какой расход 1 м2)

    То что на фото:
    - дюбелирование = не достаточное количество (даже для штукатурного слоя)
    - схема расположения листов ППС = не правильное (согласно технологии СФТК)
    - что с цокольной частью? (почему нет отсечки от подсоса влаги)

    - какая схема нанесения клей-пены (и какой расход 1 м2)

    Если расход клея больше 8 м2 (баллон 750 мл) - скорее плохо, чем хорошо.

    Ваша "задача" что бы система утепления имела максимально долгий срок эксплуатации.

    То, что видео из фото = не достаточно даже для СФТК с тонким штукатурным слоем. Теоретически надо сравнивать технологию монтажа с СФТК с клинкерной плиткой.
    - ТС на СФТК с клинкерной плиткой для крепления утеплителя на плей-пену = НЕТ
    - Ваш случай = чистой воды эксперимент (все риски на Вас)
    - При монтаже СФТК с клинкерной плиткой "Базовый слой" (клей с сеткой армируют дюбелями сверху для большей прочности всей системы).

    Что делать?
    Если швы не заделали, желательно дополнительное дюбелирование/анкеровка.
    КБ - это керамический блок?
    Если предположение верное Дюбеля или анкера желательно брать с закручивающимся распорным элементом, что бы при монтаже не было ударных нагрузок, которые могут повредить перегородки керамического кирпича.
     
  5. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210
    @ilkuzmin,
    Присмотрелся на фото (у вас нет швов между плитками?) это цельная панель с рисунком?

    Если так тогда вопрос: Какая паропроницаемость данной панели?
    Если она хуже чем у ППС, то необходимо с внутренней стороны стены организовать что бы влага (в виде пара) не проникала в стену! + организовать "хорошую" вентиляцию.
     
  6. ilkuzmin
    Регистрация:
    01.08.17
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    18

    ilkuzmin

    Живу здесь

    ilkuzmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.17
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    18
    Швов, как у клинкерных термопанелей на панели нет. Панель цельная, но без рисунка (полностью литая и копирует облицовочный кирпич). Паропроницаемость конечно минимальна. Дополнительных креплений как раз и не надо, т. к. каждая панель крепится (притянута) 4-мя нагелями через оба утеплительных слоя. Больше волнует вопрос - между двумя слоями ППС все равно есть минимальный зазор. Не будет ли между ними влаги?
     
  7. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    2.210
    @ilkuzmin,
    Наличие влаги в конструкции - это как раз и области
    А скопление влаги и возможный переход из парообразного состояния в жидкое на наличие "между 2 слоями утеплителя зазора" - никак не повлияет.

    Вам необходимо по возможности максимально снизить поступление пара в стену с внутренней стороны!