    Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
    Не прошло и пол-года... привезли мне машинку. (Оплатил в конце ноября - привезли в первых числах марта - сервис на высшем уровне:mad:). Сначала возникла путаница с маркировкой - на сайте Nibe присутствует трёхфазная модель 3х230В, а привезли 3х400В, сначала я "поднял волну", но потом оказалось что это одна и таже модель, просто у них на сайте "трудности перевода". Установщики при подключении сделали две ошибки, теперь их пытаются исправить.
    1. Соединили ТН и дизельный котёл параллельно и соответственно ТН стал греть не тёплый пол, а теплообменник дизельного котла. Но это не сложно поправить - вставить обратный клапан на подаче дизельного котла.
    2. Когда делали коллекторную обвязку скважин в колодце задрали коллектора выше по уровню относительно подводящих труб из дома, при этом на коллеторе не установили сбросник для воздуха. В результате получили воздушную пробку и сейчас из 6 скважин в лучшем случае работает 2, соответственно за 4-5 часов работы ТН просаживает первичный контур и останавливается по ошибке давления (замораживается). Это поправить сложнее. Предлагают опрессовочником продавить рассол большим давлением. Как ещё можно выгнать воздух из коллекторов?
     
  2. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Ау! Кто подключал первичный контур? Отзовитесь! Как выгать воздушные пробки?
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Старина, все правильно - по одной петле открывайте и опрессовочником или сетевиком помощнее продавливайте. Процесс увлекательный и творческий, вы не исключение, многие так встревают.
     
  4. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Проблема в том, что у меня 6 петель, а кранов всего 2 - на коротких петлях. Сейчас краны закрыты. Насос - тепловая мощность 10кВт работает примерно 3 часа и отключается по ошибке давления (вымораживает первичный контур) - по всей видимости работает только одна петля (50м).
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Петли опускали вероятно не заполненными, внизу засел мощный пузырь воздуха. лучший вариант- врезать отсечные краны на каждый зонд, без этого "это" надолго.
     
  6. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    А куда на практике выгоняют воздух? Временно подключают бачок к обратке? Тогда при монтаже нужно предусмотреть два ответвления на трубе обратки?
    Хотелось бы максимально упростить сиё деяние.
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    У Вас должны быть установлены на коллекторах и на верхних точках трассы автоматы- развоздушиватели, они и пропшикают скапливающийся воздух
     
  8. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    Я замечал, что часть воздуха вместе с жидкостью уносится обратно в систему и после прокачки через какое-то время снова появляется воздушная пробка...и снова творческий процесс.
    Хочется эту поэзию перевести в прозу.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Верно, поэтому это и называем творческим процессом) А в случае с вертикальными зондами, если трубы опущены на сухую, то требуется бОльшее давление что бы продавить воздушный пузырь через U- колено.
     
  10. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Трубы опускали заполненные, но когда обвязывали коллектор их продували компрессором - искали две короткие петли, возможно накачали вниз воздуха... Основная проблема в том, что коллектор задрали выше уровня подходящих труб, а воздушники не врезали.
    Из области фантазий - если тончайшим сверлом сделать отверстие в верхней части коллектора, спустить воздух и потом закрутить тонкий саморез. Реально так сделать?
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Есть такое, если для себя- сработает
     
  12. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Сработало. Отчёт не писал... Сделал отверстия в апреле. Удалось более-менее раскочегарить систему. На лето машинку отключил т. к. достраивался дом, да и за это время добавил в систему двухконтурный бойлер и сейчас на второй контур навешиваю солнечный коллектор. Избыток тепла буду сбрасывать в геоконтур т. к. летом живу за городом.
    Моя стройка движется к завершению... Решил сегодня запустить машинку. В момент пуска данные такие:
    На улице +17
    В доме +15
    Из зонда приходит +8,5
    Практически сразу дельта образовалась в 5 градусов.
    Расчётная температура подачи 23,8 градуса
    В пол фигачет 39 град.
    ТВП падает на глазах... В результате включились ТЭНы до 7кВт... За 3 часа работы температура обратки из пола поднялась с 17 градусов до 21,8 градусов, при этом из зондов приходит 3,9 градусов, уходит -0,4 градуса. ТН молотит без остановки ТВП выросло до 1200 и дальше не увеличивается - наверное предел. Да-а-а тяжко ему раскачать бетонную плиту площадью в 210 кв. м... Посмотрим что дальше будет. Бивалент (дизель) пока не подключал.
     
  13. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Что-то мало приходит из геоконтура. Все ли ветки работают? Помогает ли солнце?
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.543
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Первую раскачку ТП лучше делать ТЭНами на ночном тарифе в целях щадящего режима геоконтура;)
     
  15. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    914
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Солнце пока не помогает т. к. система ещё полностью не собрана.