Подскажите по подключению HK-3022 к Zont H1000. Его выход можно подключить к Зонту напрямую по 1-wire (естественно, с 5V питанием), или надо покупать OWA или АДД, чтобы отнормировать полученные значения от HK3022 к уровню, который может воспринять Зонт - чтобы графики нормально смотрелись? Или эта ответная часть от датчика, с которой они продаются - и есть этот преобразователь аналогового выхода собственно датчика в 1-wire уже c нужной нормировкой? Из описания на сайте Зонта это понять сложно. Второе. На Озоне вижу разные датчики давления HK3022 - есть на 1,2 МПа, есть на 0,5 МПа. На какой настроен Зонт? 0.5 МПа, конечно, было бы приятнее, с учетом предохранительного клапана на 3 атм на котле На Xidibei на Али, кстати, подходящих датчиков давления не вижу.
Выход датчика давления подключить на шину 1-wire напрямую нельзя, сигнал с датчика аналоговый, а шина цифровая. Нужен адаптер АДД или OWA. Адаптер превращает аналоговый сигнал в цифровой, который может быть передан по шине 1-wire. Адаптер может быть настроен на датчик как на 5 бар, так и на 12 бар. В Зонте оба датчика отображают давление с десятыми долями бара. Адаптер OWA можно настроить на датчик на 4 бар, - на Озоне продается. https://ozon.ru/t/lNe8YoX
Понятно, т. е. только на аналоговый вход Зонта, получается, можно подцепить без преобразователя? И то работать будет по порогу, без графиков? Я думал, аналог с датчика приходит на контакты самого датчика, а ответная часть, которая в сборе - это уже 1-wire преобразователь, с которого можно напрямую на Зонт подать 1-wire данные. И, кстати, как тогда работает, например, двухпроводный Ermangizer ER-G-ADT 0-6 бар в Зонте или в АДД? Резистор от 5В, и по падению напряжения на нем АДД смотрит уровень?
Для старого H-1000 существует "магия", которая позволяет видеть в личном кабинете давление с датчика, через аналоговый вход. Ссылку не дам, где то в темах были описание. Нынешний H-1000+ ПРО видит датчик на аналоговом входе и легко настраивается под любой датчик. Можно выбрать предустановку или через таблицу пересчёта. Графики видны в любом случае.
Я не сталкивался с таким датчиком, но похоже это обычный датчик 4-20 ма. Можно параллельно входу подключить резистор 100-200 ом и построить таблицу пересчёта - все должно работать.
Да, это 4-20, вот описание. А что значит "параллельно входу"? К сожалению, инфы крайне мало по аналоговым входам H1000. У него, возможно, есть утяжка аналогового входа резистором на +12, но "параллельно"... М. б. последовательно?
Нет, именно параллельно. Между входом и землей. Датчик подключается к + питания и ко входу. Питать датчик лучше от +24, - не все типы датчиков 4-20 ма нормально работают от 12 вольт.
Запутался, не могу без карандаша, как инженегр. Лень регистрироваться на сайте для рисования схем онлайн, а Оркад уже 8 лет как стер, поэтому сворую картинки с remontka. com (с). Разумеется, с чувством глубокого стыда и намерением так больше никогда не делать. Я правильно понимаю то, что Вы говорили выше? У H1000 (не + и не Pro) есть аналоговые входы в диапазоне 0-12В, которые можно сконфигурировать без утяжки на +, и с которых можно вывести график (откуда эта опция появится для графика, кстати?) Вот вариант с HK3020: 3 контакта, один на +12 с Зонта, другой на земле, третий есть аналоговый выход датчика, подаваемый на аналоговый вход Зонта (или платы АДД, или OWA, но тогда надо +5 подавать вместо +12). Вот вариант с 4-20: резистором затягиваем датчик на плюс одним контактом, второй контакт датчика на землю. Собственно, ничем не отличается от первого варианта, только в HK3020 резистор на плюс уже встроен. По 24В не понял - у Зонта питание 12В, соответственно, затянуть вход на 24 - оно как-то того... Разработчики Зонта не глупые люди, наверняка защитные диоды поставили на входы, но работать все равно не будет. Для датчиков 4-20 на 5 и на 12 атм во втором случае можно подобрать утягивающие резисторы, чтобы изменение 0-3 атм растягивалось на полную шкалу, в каждом из случаев. Для датчиков HK3020 придется что-то делать на самом Зонте - при установке резистора в параллель нижнему получим жуткую нелинейность.
С телефона неудобно цитировать, извините. В Н-1000 есть аналоговый вход, который, по мануалу, работает 0-28 в. Если на этот вход подать напряжение с датчика давления, в диапазоне 0.5-4.5 в, то это напряжение можно увидеть в том числе и на графиках как "как бы температуру" (Вход нужно объявить радио датчиком, кажется). Ещё есть "магическая" Команда, которая позволяет задать коэффициент пересчёта. Питание датчика давления далеко не всегда 12 в, частенько оно +5. Для датчиков 4-20 ма несколько другая ситуация - сам датчик является источником тока, поэтому, если ему поставить нагрузочный резистор (между датчиком и землей, те самые 100 ом), то на этом резисторе получим напряжение, пропорциональное давлению. Входы Зонта имеют высокое входное сопротивление, поэтому влияние на ток в цепи датчика будет минимально.
Спасибо, теперь понял - в Зонте резистивный делитель на входе стоит, видимо. Мануал говорит про 0-30В, нашел это место в тексте. А вот где этот вход в H1000, под каким он номером, и как его настроить как аналоговый - вот это загадка. В мануале про это молчок, только вот это: Там еще ниже опции есть, но они тоже не подходят. Где-то еще?
Насколько помню любой из входов Н1000 может быть использован для датчика давления. Ссылку на настройку смогу попозже дать, - как до компьютера доберусь.
Вот, нашел. Смотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20469803/ Вот здесь посмотрите про коэффициент https://www.forumhouse.ru/posts/20484088/
Да, иногда опыт - это все. Спасибо огромное, догадаться или прочитать об этом невозможно. Видимо, разработчик Зонта этот путь подсказывал. Сегодня датчик HK3022 привезли, наконец, в следующие выходные попробую. Оглядываясь назад - сколько времени я на этот поиск инфы убил, быстрее было на Arduino nano на коленке преобразователь analog-1wire сделать, часа в 4 бы точно уложился - задача совершенно стандартная, мануалов море, ардуинок в ящиках валяется с десяток. Но чего уж теперь-то