    Монтаж очистки воды Экодар. Что-то пошло не так
    Здравствуйте, дорогие форумчане:hello: делюсь опытом и прошу совета у знатоков:faq:.

    И так у меня колодец. После разводки труб и монтажа сантехники обнаружился запах воды- ближе к тухлятине. Сделал анализ воды, из криминального:
    1. Железо 2-х валентное: мг/дм3-2,44 превышении более 8 раз
    2. Марганец:мг/дм3 0,5 превышении в 5 раз
    3. Мутность: мг/дм3 11.1 превышении более 7 раз
    Остальное норм.
    Единственная поправка, что запах мог оказаться сероводородом а его анализ в нашем городе не делают.
    Решил поставить фильтра, сантехник порекомендовал "Экодар"и мы отправили запрос на подборку фильтров, при этом просили учесть запах воды и наличие сероводорода.
    Мне порекомендовали тот вариант который у меня и установлен
    1. Система напорной аэрации воды (AirPump) EMS A-1054 AP
    2. Фильтр осветлитель EMS F-1054 TCBT
    3. Фильтр тонкой очистки
    В общем в первой колбе кварц? и Сорбент "МС" фракция 0,7-1,4 мм
    2 синих фильтра для тонкой очистки что на фото, не задействованы. Внутри дома стоит 1 фильтр тонкой очистки
    Сначала стоит датчик потока, аэрационная колонна, в нее уходит трубка компрессора, колонна с взвесями сорбента и кварца на ней установлен блок управления т. к. пока не живу промывка стоит 1 раз в 2 недели и далее 2 фильтра тонкой очистки и вода пошла в дом.
    Но за последнию неделю промывали 2 раза т. к. стоит запах не такой как был а поменьше, но тоже че-то не хорошее. и если отстаивать воду, сверху появляется пленка и вроде небольшая рыжь по краям.(Железо КЭП? :))
    Короче, не знаю че и думать: и так и сяк уже. Есть конечно пару грешков-уж до абсурдного дошел в размышлениях, но на это влиять не должно 1) датчик потока стоит до аэрационной калоны, не знаю правильно или нет 2) Перепад напряжение сети вместо 220 бывает 206 вт хотя в инструкции написано допустимое значение 10проц. отсюда может некорректная работа компрессора хз. и 3) мембранный бак стоит после всей системы в доме. Дальше думать уже не нечто.
     

    Вложения:

    • Анализы на воду.jpg
    • 20170207_135249.jpg
    • 20170207_141509.jpg
    • 20170207_141744.jpg
    • 20170207_141925.jpg
    • 20170207_142035.jpg
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104
    Адрес:
    Москва
    Хорошие фото, правильно сделали.
    Серьёзная ошибка. Датчик потока переставить, его место после картриджных фильтров.
    Не увидел нормальных обратных клапанов, у вас стоит я бы сказал неправильный набор обратных клапанов. Есть опасность попадания воды в компрессор.
    Я понимаю, что так дешевле и тоже можно, но лучше сделать чуть дороже на 2000 рублей зато гарантированно надёжно и безопасно.
    Зато оголовок аэрационной колонны роскошный и недешёвый.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104
    Адрес:
    Москва
    Нужен хороший стабилизатор напряжения.
    Ещё одна грубая ошибка. Мембранный бак надо установить до всех фильтров.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104
    Адрес:
    Москва
    Беда, один косяк тянет за собой цепочку косяков.
    Я бы не стал связываться с напорной аэрацией.
    Ну ладно, пусть остаётся, но не стал бы применять корпус 1054, минимум 1252, ещё лучше 1354.
    И ни в коем случае не стал бы применять сорбент МС.

    Вывод: Всё пошло не так!

    У вас задача 100% для дозирования реагента (раствор гипохлорита натрия), а напорная аэрация здесь на грани фола. Это базовая ошибка, по моему мнению.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Михаил_Виноградов, ваши беды от того:

    1. Контора не дала технологическую схему монтажа. Уважающие себя организации это делать обязаны.
    2.
    Это ошибочный выбор загрузки. Если сделаете анализ после системы вы в этом убедитесь.

    А что продавцы системы говорят? Денег хапнули и помалкивают?

    На какую производительность система спроектирована?
     
  6. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    425

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Тюмень
    Когда датичик потока стоит после фильтров, после промывки мы получаем корпус фильтра с неарированной водой, которое потом окисляется в унитазах. Ставя датчик потока до колонны, мы получаем промывку водой с окисляющимся железом. Хотя вроде скорость обратной промывки достаточно высокая и вроде как железо не должно успевать окисляться, но тоже в этом ничего хорошего... Уже как то поднимался на форуме вопрос где ставить датчик потока, но вроде как к единому мнению так не пришли.
    ИМХО я бы не назвал это ошибкой.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104
    Адрес:
    Москва
    В аэрационной колонне воздух есть всегда (до промывки, во время промывки, после промывки), даже если датчик потока не срабатывает во время промывки.
    Установка датчика потока до колонны аэрации приводит к тому, что он зарастает железом достаточно быстро и перестаёт работать. Тут особо нечего доказывать.
    Поэтому это ошибка.
    Вообще, должно быть так, что при покупке оборудования обязательно должна быть предоставлена монтажная схема на весь комплект. Если её нет, то это ещё одна ошибка продавца. Ссылки на то, что надо читать инструкции на каждый отдельный фильтр, не выдерживают критики.
     
  8. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    425

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Тюмень
    Зарастает не больше чем подающая труба со скважины, до подачи воздуха. В остальном целиком согласен, особенно про монтажную схему.
     
  9. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Че-то не вкурил, одно с другим не сочетается, или в принципе эта система не справляется с поставленными задачами?

    Сори, не уточнил, менеджер "экодар" схему монтажа предоставил, т. к. это была их инициатива решения очистки воды согласно отправленным мною им анализа. Сантехник смонтировал согласно предоставленной их схемы. Постараюсь у него ее забрать, и выложу на всеобщее обозрения.

    Сегодня был на в доме (я там пока не живу) нюхал воду, после уже второй промывки за неделю:)]:)]:)]воняет:mad:, решил покачать колодец насосом на очистку, с выбросом воды на улицу, по запаху тоже что и после фильтров, только мутность присутствует.(и зачем мне спрашиваются фильтра за 100к. можно было фильтр тогда за рупь поставить:aga:)
    По поводу мембранного бака, я его конечно переустановлю, реле потока наверное тоже, по совету наверное можно еще импульсную подачу хлора поставить...
    Но кардинально проблему чует мое сердце это не решит.
    Звонил в офис "Экодар", менеджеру у которого покупали сее, он советует взять анализ воды до фильтров :nono:
    Я так думаю, что нужно взять анализ и до и после фильтров потратить 10к. и приду к выводу что это чудо не работает должным образом.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Михаил_Виноградов, бактериологический анализ входящей воды вам делать ещё нужно. Колодец всё таки.
     
  11. Алексей Экодар
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Алексей Экодар

    Участник

    Алексей Экодар

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Румянцево
    Начнём с того, что монтаж надо доверять профессионалам. И если не решились потратиться на специалистов Экодар, то стоит найти других специалистов. Очень многое смонтировано неправильно, в т. ч. компрессор. Воздушный фильтр должен стоять на линии всасывания. Т. е. аэрация у Вас не работает, поэтому и запах будет до системы такой же, как и после.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.553
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Алексей Экодар, Русским языком @Михаил_Виноградов, написал, что смонтировал согласно схемы предоставленной вашей организацией.
     
  13. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Жуковский
    @Михаил_Виноградов, выложите полностью схему монтажа которую Вам предоставили поставщики.
    И под воздухоотделительный клапан было бы правильней поставить кран для дальнейщего его обслуживания
     
  14. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Жуковский
    @Михаил_Виноградов, Вот фото компрессора с официального сайта поставщика у Вас явно не правильно он собран.
     

    Вложения:

    • IMG_8453.jpg
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.350
    Благодарности:
    5.104
    Адрес:
    Москва