1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Погиб syura59

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Шани59, 17.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    @Шани59, примите и мои искренние соболезнования.
    Увидел только сегодня.
     
  2. Шани59
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62

    Шани59

    Участник

    Шани59

    Участник

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Пермь
    Вит1959, ДмитрийМ, ink_house, Mikl6566, sokoll, elektronnik, blur, Юрий445, спасибо. Долго я не решалась сюда снова зайти.

    О подробностях... Я не специалист, акта комиссии пока нет, ее работу продлили до 13 февраля, поэтому очень упрощенно: на рабочем месте со стороны завода не были созданы условия для завершения работы на безопасном участке, но что Саша решил проникнуть на этот участок с соседнего, оказавшегося под напряжением, - в этом была его ошибка.
     
  3. elektronnik
    Регистрация:
    12.11.08
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    181

    elektronnik

    Живу здесь

    elektronnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.08
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Димитровград
    Шани59, обязательно выложите сюда акт, когда он будет готов. Это будет полезно для всех, для домашних мастеров, и (особенно!) для тех, для кого электричество-профессия
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если место работ было соотв. образом оформлено (имелись предупредительные знаки и т. п.), имелись все акты-допуски и т. п.,а он пошёл не там и т. п. - его и обвинят к сожалению.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510
    Адрес:
    Брест
    +1.
    Однако в акте ничего такого мы не увидим.
    Будет написано, что такой-то тогда-то не выполнил то-то, тем самым нарушив то-то, и как следствие, попал под напряжение.

    Хотя, на самом деле, практически никогда не бывает, что виноват только один человек (даже если он реально виноват).
    И уж понятное дело, что руководители будут всячески пытаться отмазаться от тюрьмы.
     
  6. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Шани59,
    я не знал его, но держитесь. Тяжело терять близкого, но что ж поделаешь, жизнь продолжается...
    В личку дам ссылки на два хороших форума юристов и судебномедицинских экспертов. Там можете спросить всё что угодно, люди хорошие, помогут.
     
  7. Шани59
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62

    Шани59

    Участник

    Шани59

    Участник

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Пермь
    НиколайВлад, спасибо.

    Расследование закончилось, наконец. Акта у меня на руках сейчас нет, но в нем указаны такие причины несчастного случая - допуск бригады к работе на неподготовленное рабочее место, самовольное проведение работ, приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением. В общем, сошлись на солидарной ответственности, нам начали выплату компенсации.
    По обстоятельствам я еще отпишусь, как только смогу.

    Еще раз всех благодарю за участие.
     
  8. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Шани59, как главный инженер и ответственный за электрохозяйство крупных предприятий, скажу: основная вина лежит на руководителях организации, которой подчинена была бригада. Всё, что Вы перечислили: их вина, они не имели права допускать бригаду на такое место. Приближение к токоведущим частям - следствие не подготовленности раб. места.
    Вина бригады и руководителя бригады (то же есть, но в меньшей степени) - они не имели права приступать к работе на неподготовленном и не надлежащим образом оформленном документально (выписка нарядов, оформление работы в журнале, подготовка раб. места: необходимые отключения, ограждения опасных мест - это всё должны были делать представители организации, в которой они работали).
    Через юридический форум (который дал) спросите с кем связаться из ваших местных адвокатов, они посоветуют. По вопросам нарушения техники безопасности и техническим вопросам он сможет и Вы сами связаться со мной.
    Откройте личную переписку свою, там для Вас сообщение.
     
  9. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - всё правильно, это грозит: "невыполнение своих должностных обязанностей, повлекше смерть человека" с "отсидкой срока /на зоне/" не один год и выплатой пенсии детям и жене.
     
  10. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - "кто в чем сошелся" - Вы, как человек не компетентный в вопросе безопасности и ответственности (просто Вы сами не ОБЯЗАНЫ всего этого знать и всегда можете опротестовать ваше согласие, как не компетентное и полученное под давлением руководителей и в стрессовой ситуации ЛИЧНО ДЛЯ ВАС, как для человека, потерявшего близкого).
     
  11. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - акт уже написан.
     
  12. Шани59
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62

    Шани59

    Участник

    Шани59

    Участник

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Пермь
    По документам было все гладко: наряды выписаны, работы оформлены, а на деле - никто подготовку не проверил. Как мне потом сказали, формальный подход.

    НиколайВлад, я в личку написала. Спасибо.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510
    Адрес:
    Брест
    Увы, но так это практически везде.
     
  14. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Не везде!
    В Россетях отделы по ТБ работают (обучение и надзор). И требования ТБ выполняются от А до Я.
    За нарушение - наказание, вплоть до увольнения. Получается дешевле соблюдать правила.
    А вот у "комерсов" деньги главное! персонал не обучен, в нарядах расписывается один за всех, да иной раз и нарядов нет!
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    4.510
    Адрес:
    Брест
    Да ладно, сами составители правил-норм ОТ/ТБ толком не знают, как абсолютно правильно составить наряд, какие тут А и Я?
     
Статус темы:
Закрыта.