Вит1959, ДмитрийМ, ink_house, Mikl6566, sokoll, elektronnik, blur, Юрий445, спасибо. Долго я не решалась сюда снова зайти. О подробностях... Я не специалист, акта комиссии пока нет, ее работу продлили до 13 февраля, поэтому очень упрощенно: на рабочем месте со стороны завода не были созданы условия для завершения работы на безопасном участке, но что Саша решил проникнуть на этот участок с соседнего, оказавшегося под напряжением, - в этом была его ошибка.
Шани59, обязательно выложите сюда акт, когда он будет готов. Это будет полезно для всех, для домашних мастеров, и (особенно!) для тех, для кого электричество-профессия
Если место работ было соотв. образом оформлено (имелись предупредительные знаки и т. п.), имелись все акты-допуски и т. п.,а он пошёл не там и т. п. - его и обвинят к сожалению.
+1. Однако в акте ничего такого мы не увидим. Будет написано, что такой-то тогда-то не выполнил то-то, тем самым нарушив то-то, и как следствие, попал под напряжение. Хотя, на самом деле, практически никогда не бывает, что виноват только один человек (даже если он реально виноват). И уж понятное дело, что руководители будут всячески пытаться отмазаться от тюрьмы.
@Шани59, я не знал его, но держитесь. Тяжело терять близкого, но что ж поделаешь, жизнь продолжается... В личку дам ссылки на два хороших форума юристов и судебномедицинских экспертов. Там можете спросить всё что угодно, люди хорошие, помогут.
НиколайВлад, спасибо. Расследование закончилось, наконец. Акта у меня на руках сейчас нет, но в нем указаны такие причины несчастного случая - допуск бригады к работе на неподготовленное рабочее место, самовольное проведение работ, приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением. В общем, сошлись на солидарной ответственности, нам начали выплату компенсации. По обстоятельствам я еще отпишусь, как только смогу. Еще раз всех благодарю за участие.
@Шани59, как главный инженер и ответственный за электрохозяйство крупных предприятий, скажу: основная вина лежит на руководителях организации, которой подчинена была бригада. Всё, что Вы перечислили: их вина, они не имели права допускать бригаду на такое место. Приближение к токоведущим частям - следствие не подготовленности раб. места. Вина бригады и руководителя бригады (то же есть, но в меньшей степени) - они не имели права приступать к работе на неподготовленном и не надлежащим образом оформленном документально (выписка нарядов, оформление работы в журнале, подготовка раб. места: необходимые отключения, ограждения опасных мест - это всё должны были делать представители организации, в которой они работали). Через юридический форум (который дал) спросите с кем связаться из ваших местных адвокатов, они посоветуют. По вопросам нарушения техники безопасности и техническим вопросам он сможет и Вы сами связаться со мной. Откройте личную переписку свою, там для Вас сообщение.
- всё правильно, это грозит: "невыполнение своих должностных обязанностей, повлекше смерть человека" с "отсидкой срока /на зоне/" не один год и выплатой пенсии детям и жене.
- "кто в чем сошелся" - Вы, как человек не компетентный в вопросе безопасности и ответственности (просто Вы сами не ОБЯЗАНЫ всего этого знать и всегда можете опротестовать ваше согласие, как не компетентное и полученное под давлением руководителей и в стрессовой ситуации ЛИЧНО ДЛЯ ВАС, как для человека, потерявшего близкого).
По документам было все гладко: наряды выписаны, работы оформлены, а на деле - никто подготовку не проверил. Как мне потом сказали, формальный подход. НиколайВлад, я в личку написала. Спасибо.
Не везде! В Россетях отделы по ТБ работают (обучение и надзор). И требования ТБ выполняются от А до Я. За нарушение - наказание, вплоть до увольнения. Получается дешевле соблюдать правила. А вот у "комерсов" деньги главное! персонал не обучен, в нарядах расписывается один за всех, да иной раз и нарядов нет!
Да ладно, сами составители правил-норм ОТ/ТБ толком не знают, как абсолютно правильно составить наряд, какие тут А и Я?