Вопрос по оконным перемычкам, что кладутся над оконным проемом. Какие балки выбрать для кладки из одинарного керамзитобетонного блока (ширина кладки 200 мм), на какую глубину заводить балки на стену для надежного опирания и нужно ли заливать бетонные подушки под оконные балки если кладка ведется пустотелыми керамзитобетонными блоками? Написал в этом разделе форума, надеюсь не ошибся Заранее спасибо! С Уважением!
Зависит от этажности, раскладки перекрытий и отметок верха проёма и низа перекрытий и много от чего другого. При конструировании перемычки подбираются индивидуально для каждого этажа и каждого оконного проёма. На керамзитоблоки опирание примерно 150-200 мм. Подушки заливать не надо, если проём не широкий (до 3м примерно). Можно залить самому, тогда армирование подобрать нужно
Спасибо за ответ! На самом деле я совсем не дал информации по дому, извиняюсь! Дом один этаж +мансарда, материал - керамзитоблоки + облицовочный кирпич, перекрытия 1-го и мансардного этажей - пустотелые плиты перекрытия если я правильно понимаю - то оконные перемычки (бетонные) необходимы для окон в стенах, на которые опираются плиты перекрытия, ведь именно на эти стены возникает самая большая вертикальная нагрузка а для боковых стен, на которые нет опирания плит - перемычки можно сделать из металлических уголков, ну 50х50 например, и верхних 2-3 ряда класть с армирующей сеткой веть при укладке плит перкрытий на керамзитоблоки (пустотные) устраивают армирующий пояс который сам по себе ест большая монолитна балка (оконная в том числе) в моем доме по проекту над пермычками максимум два-три ряда КББ, как раз до армпояса все ли я правильно понимаю? поправьте пожалуйста если что-то не так