1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по усадке грунта

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dimon12131, 05.11.23.

  1. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    Вопрос по усадке грунта
    Добрый вечер Форумчане.
    Есть вопросы.
    Залили фундамент.
    Инженер сказал что на 50 см труба входа воды заходит под плиту на 50 см, потом дальше постепенно поднимается.
    (Схему закладных приложил)
    В итоге снега насыпало и грунт с песчаной подушкой просел.
    Страшно ли это для фундамента? Чем засыпать эти дырки?
    Спасибо заранее за ответы.
     

    Вложения:

    • 1699194169742.jpg
    • 1699194169752.jpg
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403
    Адрес:
    Москва
    Надо бы заматериться, но нельзя :close: - почти в каждой фундаментной и дренажной темах пишу, что надо отсекать траншеи сетей противофильтрационными завесами возле ввода в дом.
    Можно глиной, можно ГИмембраной, пластиком, плёнкой ПВХ, иначе верховодка по бывшим траншеям вернётся под фундамент из дренажа, с участка, дороги, от соседей.
     
  3. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    Так что делать в итоге? Делал не я а строители.
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403
    Адрес:
    Москва
    Придётся искать поиском на ФХ "просел грунт под плитой", там давали советы, если подойдёт к
    вашей ситуации - применяйте.
    Но без гарантий к сожалению...
    Я рекомендую втрамбованный щебень и обязательно отсекающий экран или дренаж-отмостку при
    необходимости.
     
  5. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    @Николай_Куркин, @Николай_Куркин, @Николай_Куркин, @Николай_Куркин, @Николай_Куркин, @Николай_Куркин,
    А до весны-лета в таком виде фундаменту ничего не будет? Дренаж и отмостку планируется делать уже после возведения коробки.
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403
    Адрес:
    Москва
    Ща кто-то из оптимистов возможно подскажет...
    Но, похоже надо фундамент и будущее строение спасать срочно.
    ИМХО, конечно...
     
  7. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    Дренажом спасать?
     
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403
    Адрес:
    Москва
    Отсечной (экранированный) дренаж делается по показаниям - зависит от грунтов, подушки и фундамента, уклона участка, наличия и происхождения верховодки, места сброса за пределы участка.
    Выполняется с учётом подведенных или планируемых сетей и лучше на стадии возведения фундамента
    примерно так #1183.
    Если дом ещё не закончен строительством, устраивается дренаж с экраном по периметру планируемой отмостки, а отмостка выполняется по временной схеме с ГИмембраной (из плантера, баннера...) без верхнего покрытия, но с засыпкой песком.
    Верхнее покрытие (бетон, брусчатка, газон, галька...) - после наружной отделки и подшивы крыши.
    Дренаж чаще укладывается с мембранной защитой траншей с уложенными коммуникациями от подтопления из дрены и от верховодки с участка. Под домом сухо - не будет провалов и просадок.
    Всё это предусматривается проектом водоотведения.
    У вас, кроме этого, надо заполнить провалы траншей под наружными стенами грунтовой смесью с физико-механическими характеристиками, аналогичными материковому грунту и пирогу подушки под плитой (это представляет особую сложность, поэтому "спецы-оптимисты" молчат).
    В таких ситуациях приходится делать примерно так - #17.
    И это алгоритм не только для вас, но и для коллег с такими же провалами :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 06.11.23
  9. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    А последний пункт как делают обычно?
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.029
    Благодарности:
    6.403
    Адрес:
    Москва
    Перечитайте наш диалог - повторяться на ФХ не принято...:no::|:
     
  11. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    2.452

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    2.452
    _
    Реплика.
    Строители работают по проектам которые обеспечивает заказчик, то-есть ВЫ. Он же обязан обеспечить строительный контроль и в конечном счете отвечает за качество исполнения СМР. А строители работают ровно так, как могут- вот так и смогли ...
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    10.583

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    10.583
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Ну если Димон у нас такой чёткий пацан, то и отвечать ему надо видимо также четко - не распыляясь на вытирание соплей:
    Вода может обеспечить суффозию и замокание грунтов, проседание конструкции и её перекос, работу сил морозного пучения... это страшно на Ваш взгляд?
    Эти дырки невозможно засыпать так, чтобы всё работало как в ненарушенных грунтах - надежда только на перезаклад, если он был.

    Снивелировать проблему можно (без 100% гарантий), для этого нужны вводные в достаточном объеме - не знаю насколько это входит в миропонимание чётких пацанов. :)]
    Ну и посчитать это дело неплохо было бы кем то грамотным либо глазками это надо увидеть тем же грамотным человеком... можете Николая попросить например.
     
  13. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    Трубу проложить ниже точки промерзания и при этом не нарушить грун невозможно, так же как и после утрамбовать, как иначе тогда вводят вводу в дом в плитном фундаменте? только греющий кабель используют и ввод на уровне песчаной подушки обеспечивают?
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    10.583

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    10.583
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Всё возможно, Dimon12131 - траншея выбирается конечно аккуратно и затрамбовывается... это не должно так чрезмерно:|: выглядеть, как Ваши строители это сделали.
    По разному - и греющий кабель используют, и термоизолирование (т.н. утепленные отмостки).