Здравствуйте Установили кондиционеры. Погоняли все нормально. Через день включили и через полчаса работы полилась вода из блока. Вода при этом не закапала, а сразу полилась фонтаном. Дренажная система сделана с выводом в канализацию. Без гидрозатвора. Там где дренажная входи в канализацию присоединена еще раковина и посудомойка (фото приложил). Все временно. Так получилось. Установщики пока на письмо о проблеме не откликнулись. Прошу помочь советом.
. Имеется ввиду сообщение. Понятное дело что отзвонились. Сказали придут. Хочу понять к чему готовится. Потому что скорее все установщики будут валить на строителей. Что можно предпринять..Чем можно оперировать.
Вам прям так это надо? -) Может дадите шанс парням самим исправить? Если надо, то вытаскиваете шланг из каналезы, дезинфицирующие, ну а дальше, бензин из бака сливали? Сос*те и смотрите, как, сливает? Если льется, значит где то выше по дренажу пробка воздушная. Вода то вниз только самотёком идёт, вверх нет. Ищите это место. Есть вариант, когда не продувается ничего, думаете почему так. Ну это все бытовая логика, ее и применяйте. Ну что, страшно не стало? Да, при чем здесь строители? Опять же, логику включите. Подумайте. Например когда сидите на унитазе. Кстати, подумал за вас. Если он сливает, а дренаж нет, наверное строители не виноваты?
Накосарезили кондишники. После монтажа надо было проверить, идет ли вода самотеком от комнатного блока в канализацию по трубке. Видать, это сделано не было. Вот вам и результат. Корытце в комнатном блоке наполнилось доверху и водичка себе дорогу дальше нашла...
Трассу монтажники закладывали? Дренаж они подключали? Если по делу, то должен быть разрыв струи...✊✊✊