1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

После установки закапал кондиционер

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем igorden, 24.03.22.

  1. igorden
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    205

    igorden

    Живу здесь

    igorden

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Щербинка
    После установки закапал кондиционер
    Здравствуйте
    Установили кондиционеры. Погоняли все нормально. Через день включили и через полчаса работы полилась вода из блока. Вода при этом не закапала, а сразу полилась фонтаном.
    Дренажная система сделана с выводом в канализацию. Без гидрозатвора.
    Там где дренажная входи в канализацию присоединена еще раковина и посудомойка (фото приложил). Все временно. Так получилось.
    Установщики пока на письмо о проблеме не откликнулись.
    Прошу помочь советом.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2022-03-23 at 19.47.14.jpeg
    • WhatsApp Image 2022-03-23 at 17.20.25.jpeg
    Последнее редактирование: 24.03.22
  2. igorden
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    205

    igorden

    Живу здесь

    igorden

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Щербинка
    . Имеется ввиду сообщение. Понятное дело что отзвонились. Сказали придут. Хочу понять к чему готовится. Потому что скорее все установщики будут валить на строителей. Что можно предпринять..Чем можно оперировать.
     
  3. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    324

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Владивосток
    Вам прям так это надо? -)
    Может дадите шанс парням самим исправить?
    Если надо, то вытаскиваете шланг из каналезы, дезинфицирующие, ну а дальше, бензин из бака сливали? Сос*те и смотрите, как, сливает?
    Если льется, значит где то выше по дренажу пробка воздушная. Вода то вниз только самотёком идёт, вверх нет. Ищите это место.
    Есть вариант, когда не продувается ничего, думаете почему так.
    Ну это все бытовая логика, ее и применяйте.
    Ну что, страшно не стало?
    Да, при чем здесь строители? Опять же, логику включите. Подумайте. Например когда сидите на унитазе. Кстати, подумал за вас. Если он сливает, а дренаж нет, наверное строители не виноваты?
     
  4. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.030
    Благодарности:
    2.659

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.030
    Благодарности:
    2.659
    Накосарезили кондишники. После монтажа надо было проверить, идет ли вода самотеком от комнатного блока в канализацию по трубке. Видать, это сделано не было. Вот вам и результат. Корытце в комнатном блоке наполнилось доверху и водичка себе дорогу дальше нашла...
     
  5. Brat5555
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    31

    Brat5555

    Живу здесь

    Brat5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов - на - Дону
    Трассу монтажники закладывали? Дренаж они подключали? Если по делу, то должен быть разрыв струи...✊✊✊