1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сплит-система Lessar LU-H24KKA2A (потеряна связь между блоками)

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nsp21, 07.09.21.

  1. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Сплит-система Lessar LU-H24KKA2A (потеряна связь между блоками)
    Добрый день!
    Такая ситуация.
    Сплит-система Lessar LU-H24KKA2A.
    При включении на охлаждение внутренний блок работает как вентилятор пару минут, затем останавливается и высвечивается ошибка E9 (светодиод внутреннего блока мигает 9 раз - потеря связи между блоками).
    Внешний блок при включении не запускается.
    На плате внешнего блока питание есть, светится светодиод, затем через пару минут после включения начинает мигать по 5 раз (потеря связи между блоками).
    Отдельная проверка вентилятора и компрессора (прямое их подключение к питанию показало, что они работоспособны (запускаются).
    Сама плата внешнего блока не запускает соответствующие реле.
    Внешний осмотр плат не выявил проблем.
    Питание и сигнальный S провод - на месте.
    Фазировка питания соответствует.
    Ни на каких режимах система не запускается.
    Что сделал:
    1. Прозвонил сигнальный провод - он целый.
    2. Отсоединив сигнальный провод измерил напряжение (тестером переменного напряжения), на клемме S внешнего блока 155 В, на клемме S внутреннего блока 0,7 В.
    В какую сторону копать, ребята...?

    4.jpg 1.jpg 2_1.jpg 10.jpg 11.jpg 4_1.jpg
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    Первое. Предохранитель. Далее
    Проверяем тран на наружке.
    Второе.
    Проверяем оптрон есть ли сигнал до него и после.
    Думаю в них дело.
     
  3. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ!
    Предохранители и трансформатор целые, так как есть питание микросхем.
    Как бы проверить сигнал на оптроне без осциллографа (есть мульти-тестер).
    Так как нет электронной схемы плат (не могу нигде найти), то не знаю, какое напряжение должно быть на входе и выходе оптронов (?).
    И непонятно, почему "Отсоединив сигнальный провод измерил напряжение (тестером переменного напряжения), на клемме S внешнего блока 155 В, на клемме S внутреннего блока 0,7 В."
    Вот на этом месте я и застрял...
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    То есть, 12 вольт есть на наружней плате, релюшки щелкают?
    Оптрон марку вбиваете в нете, смотрите датишь, будет вам точно вольтаж, потом тестером мерить, что к нему приходит.
    И еще проверить по плате, как реле давления запитаны, не рвут ли они линию.
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    Красный диод на наружке, горит/моргает?
    Р, с, дочитал, работает диод.
    а внутрянка отрабатывает на режиме вентиляции не уходит в ошибку ?
     
  6. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Наверное распечатаю фото наружной и внутренней платы (так как нет схем) и еще раз поомеряю тестером основные точки по напряжению (запишу на распечатку).
    Так будет понятнее анализировать.
    Релюшки не шелкают. Светодиод мигает.
    Насчет датчиков давления - надо подумать...
     
  7. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Внутрянка через минуту-две уходит в ошибку межблочной связи (внутренний вентилятор сначала крутится, потом останавливается).
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    При отключенной S и режим вентилятора проверте, уйдет в ошибку или нет?
     
  9. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Интересная идея.
    Попробую.
    В режиме охлаждения при отключенной S - уходит в ошибку.
    В режиме вентилятора... попробую, напишу.
    Спасибо.
     
  10. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    Это не идея, это метод проверки, если без S на вентике в ошибку не уходит, уже радует, внутрянка жива, а если подключить и на режиме вентик будет ошибка, это говорит о пробое на плате наружки, если ошибки нет, то надо искать на 12-5 вольтах причину, где теряется связь.
    А если без S ошибка, то все существенно хуже, надо будкет смотреть обе платы, там уже будет куча вариантов.
     
  11. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Попробовал.
    В режиме вентилятора с отключенным сигнальным проводом S - так же через пару минут выдал ошибку межблочной связи.
    Еще вот что: на отключенном с двух сторон проводе S измеряется 250в переменного тока относительно нуля. Видимо наводки, так как нагрузку (присоединял домашний вентилятор) не запускает эта пара (ноль-s).
    На внешней плате:
    12в с трансформатора идет.
    После выпрямления есть 15в постояного напряжения.
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    Ну теперь, все, весело, ищите или мастера или сами, это идет наводка на микруху, а вот где и чем, нужно смотреть, лучше мастерам отнести вмести с вентиком и датчиками, чтоб на месте осцилографом глянули.
     
  13. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Наводка идет видимо в кабеле-трассе (трасса длиной метров 15). Но 5 лет как-то все работало (без фанатизма, эпизодически включали). Внутренний блок чистый, как только установленный.
    Еще сегодня снял внешнюю плату.
    Попробую сначала ее попрозванивать на столе, подключенную.
    Потом придется снять внутреннюю.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.886
    Адрес:
    Одинцово
    Причем здесь наружка, если вы сигнал сняли а он в ошибку ?
     
  15. Nsp21
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Nsp21

    Новичок

    Nsp21

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Предположение, что через наружку (например) пробило внутрянку.
    Наружнюю плату снять быстрее, чем внутренние потроха.
    Просмотрю ее на столе тестером, может что увижу.
    Затем внутреннюю надо снимать и тестить (осциллограф когда то был у меня, теперь видимо придется приобрести новый, хоть простенький с али).
    Мне не понятно другое, расчитана ли электроника на такие наводки в кабеле?