    Дымоход котла Тополь-М, 14кВт
    Всём добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой дымохода ТТ котла Тополь-М, 14кВт. Дымоход кирпичный, длина 5,5 метра, проход в пол кирпича. В районе выхода дымохода на чердак постоянно затягивает сажей. Чищу каждую неделю. Дымоход утеплил до самого выхода на крышу, но не помогло. Первый год после монтажа котла просто ненарадовался, а на второй год началось такое. Котёл весь в смоле внутри и дымоход тоже. Думал уголь плохой, но на третий год привёз другого и тоже самое.
    Помогите пожалуйста. Спасибо заранее
     

    Вложения:

    • IMG_20221217_173115.jpg
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.959
    Благодарности:
    6.922

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.959
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Москва
    Дымоход нужно загильзовать… конденсат, сажа и прочие «радости» будут всегда… кирпич в таких условиях долго не проживет.
    Утеплить нужно полностью, включая уличную часть дымохода. Ну и с режимами работы котла разбираться надо…
     
  3. Kochne
    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kochne

    Новичок

    Kochne

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо огромное. Попробую утеплить и посмотрю. Это происходит только в морозы. До -10все нормально. Мне говорят ещё что дымоход маленького диаметра, но я когда выкладывал трубу гуглил и вроде как нормально всё в пол кирпича. А большое количество смолы чем обусловлено? Плохим углем или большим перепадом температуры между прямой и обраткой?
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.959
    Благодарности:
    6.922

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.959
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, сечение дымохода должно соответствовать характеристикам котла и требованию производителя. В Вашем случае это не менее 150 мм в диаметре (по паспорту). Если у Вас сечение 120*120 (полкирпича), то этого не достаточно.
    А большое количество «смолы» (креозот) из-за обильного образования конденсата по причине низкой температуры дымовых газов, в т. ч. возможно и из-за слабой тяги, т. к. сечение трубы меньше, чем нужно. Ну и дымоход должен быть хорошо утеплён.
    P. S. Кирпич в таких условиях начнёт разрушаться.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.422
    Благодарности:
    5.394

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.422
    Благодарности:
    5.394
    Адрес:
    ---
    @Kochne, а приточное отверстие в котельной меньше не стало? Ну там, прикрыли, что-то поставили, пылью заросло и т д...
    И еще, может быть сажу не до конца местами дочищаете?
    Если дымоход 150 диаметра круглый, то площадь сечения 0,018 кв м, а если квадрат со стороной 0,12, то 0,014 кв м.
    Т е да, недостаток.
    Пока новый и чистый был, возможно, его с натяжкой, но хватало. А когда подзабился, а качественно прочистить, вероятно, просто нереально, особенно внутри котла, в углах дымохода и просто слой на стенках, то стало не хватать критически.