1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Взорвался котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.

  1. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    570

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    570
    Адрес:
    Тольятти
    20 МП ... это метры погонные ? Надеюсь не давление в СО :)] в скажем мегапаскалях ?

    А все только сейчас дошло 20ка металопластик. Пардон .
     
    Последнее редактирование: 26.10.21
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479
    Адрес:
    Москва
    вообще имелась ввиду металлопластиковая труба и ее диаметр
     
  3. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    1.155

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Кировская обл.
    Вооо!
    Для закрытой системы это весьма актуально.
    На любую аварийную систему надо как минимум одного дублера.
    Отрытая ж по определению безопасна.
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Местные Пареньки как Эникен Скайокер.)
     
  5. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.670
    Благодарности:
    1.402

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.670
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    Воткинск
    Безопасны они были раньше, когда вода самотеком по большим диаметрам металла текла. Сейчас с пластиком малого диаметра и насосами открытая со от закрытой в плане взорваться не отличается. В первом доме мною построеном было железо на 50мм от котла из печки, по дому трубы на 100 мм в качестве радиаторов, а сейчас тп, везде пластик с насосом и тоже открытая, но это как небо и земля.
     
  6. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    1.155

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Кировская обл.
    У меня система с середины 80годов работает. Железные трубы чугунные радиаторы. Единственное что в конце девяностых внедрил насос для более быстрого прогрева и равномерного. Два раза котел хорошо так кипел. Когда подача была перекрыта. (Котел топил на ГВС) дверку котла до конца не закрыл. И не каких последствий.
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Не везде. У меня СО в металле хоть и собрана в середине 2000-х. Но честно скажу, спецов собрать ее нашел только через пару лет как сам сделал. Они переделывали обратку в подвале и до ума доводили ее.
     
    Последнее редактирование: 31.01.22
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.361
    Благодарности:
    17.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.361
    Благодарности:
    17.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Чистка дымохода котла
     
  9. POPUS
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11

    POPUS

    Участник

    POPUS

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11
    100%
    проверено, решил как то под рождество прокалить и котёл и дымоход, забросил полную топку и открыл поддувало, кател ТТ с автоматикой.

    Олень северный под мхом был.
    По итогу, когда вспомнил, что нужно закрыть топку температура в котле была 105 он кипел, булькал страшно, после того как закрыл топку и начал наспится открывать термоголовки на батареях произошёл хлопок, далее пар, армированная труба 25 рвануло красивой орхидеей (раздулся пузырь и рванула труба) в 2-х метрах от котла.
    наклейка на группе безопасности съёжилась в 2 раза. Клапаны не сработали.
     
  10. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    12.080

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    12.080
    Адрес:
    Москва
    На свой котел, после пары закипаний, поставил простейшую автоматику: к трубе подаче примотал датчик температуры, теплоизолировал и в коробочку установил механический регулятор от духовки. Последний включает сирену на 110дБ. Регулятор настроен на 80 градусов. Мертвого разбудит.
    Но у меня открытая ЕЦ, поэтому противно и страшно булькать будет, но не взорвется.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479
    Адрес:
    Москва
    первое - ПП - зло в обвязке. второе -(закрытая с давлением) подрывник вкрутил в тело котла. возможность есть. закипал ранее не один раз. ТА решил сей вопрос. даже при полностью обесточенном насосе недоЕЦ будет нагревать емкость. ее и прогреть то не просто. имхо конечно.
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    875

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Калининград
    Интересно как ваш ТА с ЕЦ поможет в этом случае?
    На минуточку это тоже котел.
     

    Вложения:

    • котел_1.jpg
  13. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479
    Адрес:
    Москва
    на конденсатор холодильной системы похоже :aga:.если мне конечно адресовано :faq:
     
  14. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    12.080

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    12.080
    Адрес:
    Москва
    Я не писал, что у меня ПП в обвязке. :) От котла уходит сталь на несколько метров.
     
  15. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    11.189
    Благодарности:
    15.479
    Адрес:
    Москва
    это не к вам было :)].у себя тоже несколько метров стали потом переход в мп на та. но есть *слабое звено* батарея на пп трубах. сейчас в ней нет необходимости. а до та была. котельную прогревать. там вся разводка воды.(выкину этот радиатор летом) но рвануло пп фиттинг именно там. до установки буфера ес-но. было :hello: