Строительная биржа FORUMHOUSE: здесь вы можете бесплатно разместить заказ на строительство дома, ремонт, ландшафтный дизайн или установку инженерных коммуникаций

Расчет монолитной плиты перекрытия постоянного сечения

Расчет монолитной плиты перекрытия постоянного сечения

Заказ завершён
Категория: Индивидуальное проектирование
Описание
Результат
Отзыв
Необходимо рассчитать толщину плиты перекрытия согласно приложенной схеме.
С перестраховкой считал арматуру 14 низ и 12 верх, при толщине 22мм шаг 20*20см
Не хочется вводить доп опору в подвал, т.к. собираюсь в этом помещении поставить теннисный стол.
Совокупный вес вместе с плитой перекрытия при толщине 22см я насчитал 900кг./м2
Здание монолитное 2ух этажной (2 эт. мансарда)

Опасаюсь что будет большой прогиб.
Заказчик
Sirotaaa
Исполнитель
Артем Полорчян
Проверен
9.9
Россия, Московская, Домодедово, ГО Домодедово дер.Новленское
Старт работ: 29 июня 2017
Электричество