Строительная биржа FORUMHOUSE: здесь вы можете бесплатно разместить заказ на строительство дома, ремонт, ландшафтный дизайн или установку инженерных коммуникаций

Схема щитков и подбор комплектующих

Схема щитков и подбор комплектующих

Категория: Монтаж электрики
8 месяцев назад
27
Прилагаю 3 схемы и фотографию одного из двух щитков электросетей, установленного на заборе под столбом.

Вводные данные:
Есть две линии - 3 фазная(СИП 4 жилы ) и 1 фазная(СИП 2 жилы) от разных ТП, приведенные на один столб.(Схема 1) Со столба электросетями выполнено подключение обеих линий в разные щитки под столбом на заборе с отдельными счетчиками. На схеме эти щитки обозначены как щиток 1(1 фазная линия) и щиток 2(3 фазная линия). Возле столба в землю вделан контур заземления, который подведен к щитку 2(3-фазная линия).

Задачи:

1. Спроектировать щиток 3 (схема 2), который, по моему предположению должен состоять из двух разделов - 3.1 и 3,2.
Задачи щитка 3.1
- принять двужильный 1 фазный кабель с щитка 1
- принять заземление 1
- принять кабель с генератора(резервное питание)
- вывести электричество на 2 этаж (там уже сделана разводка и есть свой щиток, там проектировать ничего не надо)
- вывести 2 жильный 1-фазный кабель на забор 2(щиток 7)
- вывести 2 жильный 1-фазный кабель на забор 1(щиток 4)
Задачи щитка 3.2.
- принять 4-жильный 3-фазный кабель с щитка 2
- принять заземление 1
- принять кабель с генератора(резервное питание)
- обеспечить электричеством 1 этаж (оборудование 1 этажа перечислено на схеме 2)
- вывести 4 жильный 3-фазный кабель на забор 2(щиток 7)
- вывести 2 жильный 1-фазный кабель на забор 1(щиток 4)

2. Спроектировать щиток 4,5,6,7(схема 3) - это одинаковые щитки в гирляндах, расходящихся в две разные стороны от щитка 3 по забору (щитки 4,5 и т.д. по забору1 и щитки 7,6 и т.д по забору2). Возможно, это будут пары щитков - для однофазной и трехфазной линий. Задачи каждого из этих щитков:
- принять и вывести далее по забору по направлению к следующему щитку в гирлянде 2-жильный 1 фазный кабель с щитка 3.1
- принять и вывести далее по забору по направлению к следующему щитку в гирлянде 4-жильный 3 фазный кабель с щитка 3.2
- принять заземление с контура заземления, вкопанного рядом с каждым щитком
- подготовить в щитке 3 шины для подключения 3-х ответвлений от щитка: каждое ответвление: 3-х-жильный(фаза+ноль+заземление) 1-фазный кабель
- подготовить в щитке 5 шин для подключения 3-х ответвлений от щитка: каждое ответвление: 5-жильныый(1 фаза+2-яфаза+3 фаза+0+земля) 3-х фазный кабель.

Т.е. нужно завести две линии в имеющееся строение, подключить к обеим линиям резервное питание(генератор), вывести однофазную линию на второй этаж строения, обеспечить питание первого этажа строения 3-фазной линией, вывести две линии на забор1, две линии на забор2(на схеме 1 эти две линии показаны красным цветом), и на примере одного заборного щитка в гирлянде - ввести в него две линии, вывести из него две линии и сделать возможность шести заземленных ответвлений(например от щитка 4 к потребителю 4.1.) из каждого щитка внутрь участка - чтобы можно было ответвить ТРИ однофазных заземленных линии от каждого щитка и ТРИ трехфазных заземленных линии от каждого щитка(схема 3).

Т.е. мне нужно:
1. Схема щитка 3(или 3.1+3.2)
2. Схема щитка 4(или 4.1+4.2)
3. Список ссылок с указанием что куда прикручивается комплектующих для сборки щитка 3 и 4 с любого из известных вам интернет-магазинов электрозапчастей - для того, чтобы я мог здесь на месте пойти в магазин и понимал на примере что покупать и мог купить аналог.
4. маркировки кабелей для каждой веточки при разводки электричества по первому этажу строения

Рассчитываю на оплату 3 тысячи рублей. Если это стоит дороже, готов выслушать ваши аргументы.
10.12.2020 г. в 11:25Заказчик подтвердил актуальность заказа.
Россия, Крым, Симферопольский, ореанда
Бюджет на работы:
До 5 000 ₽
Старт работ: 10 декабря 2020