Расчет нагрузок на свайно-ростверковый фундамент

Расчет нагрузок на свайно-ростверковый фундамент

Категория: Фундаменты
2 года назад
15
В процессе разметки свайного поля свайно-ростверкового фундамента была допущена ошибка и 2 ряда свай оказались смещены от проектного положения на 200мм. Диаметр сваи 300 мм. Исполнитель для решения ситуации и сохранения параметров проекта предлагает увеличить глубину ленты ростверка с 400 до 600 мм. При этом сваи будут расположены несимметрично относительно оси ленты ростверка (центр сваи смещен на 100 мм) относительно оси ростверка (см. на рисунке во вложении боковые стены). При этом принять дополнительные меры по укреплению ленты - 3я нитка армирования ленты + усиленная перевязка в местах примыкания к сваям.
Нужно оценить возможность применения такого решения с точки зрения распределения нагрузок. Параметры дома - 1 этаж + мансарда, стены - газоблок 400мм, D500, перекрытия первого и второго этажа - пустотные плиты перекрытия.
22.07.2020 г. в 13:24Заказчик подтвердил актуальность заказа.
Россия, Челябинская, Удаленно
Бюджет на работы:
До 5 000 ₽
Старт работ: 27 июля 2020