al185 Отапливаемые и неотапливаемые здания, отдельные опоры.
Для тех, кто не хочет тупо доверять готовым предложениям.
Для тех, у кого не сводит мозг от первой формулы CTO_36554501-012-2008 во вложении

Американское утепление фундаментов (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29


СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте

Кто жаждет расчетов. Здесь можно рассчитать необходимую толщину утеплителя для заданной величины пучения (отмостки) Методические рекомендации. Не забывайте о теплопотоке из-под дома.
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

#490 #491
Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать /Лучшие ответы

Вложения:

  • по грунту1.PNG
  • по грунту2.PNG
Romantino, azarkevich, ShaftCom и 12 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. V1v1v1k1k1k1
    Это то, что нужно!
    Но правильно ли я понимаю - ЭППС прикрывает плиту от холода. Все рисунки для отапливаемого помещения. а для неотапливаемой дачи должно быть наоборот - земля является источником тепла. Следовательно, плиту надо прикруть снаружи от земли, т.е. сверху.
    1. al185
      Нет. Бетону холод не вредит.

      Вложения:

      snowman 8 и StaskaChel сказали "спасибо" за это.
  2. Osm
    можете подсказать, что такое омега частота колебаний температуры - в "Методических рекомендациях"?
    Почему-то в примере 1 и 2 она равна 0.00072 без всякого описания источника этого значения?
    1. al185
      нет
  3. Денис1235
    для неотапливаемых зданий у пеноплекса тоже избыточные требования?
    По исходному документу выходит, что в Московской области надо укладывать пеноплекс толщиной 18см(!) на 2,45 метра слева, справа и под фундаментом т.е грубо говоря на 1 погонный метр пол куба эппс. Не завышено?
    1. al185
      Ессно. Утепление
      Aanch сказал(а) "спасибо" за это.
  4. ShaftCom
    Нужно иметь в виду, что господа из Дау Кемикал в табличке во вложении при рассчете ГСОП принимали расчетную температуру внутреннего воздуха равную 21 градус. Сейчас еще и в новом СП климатология "потеплело" во многих городах.