Раздельный расчет энергозатрат в доме

Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 17.01.13
Просмотров: 7.213, Комментариев: 14

Андрей-АА Полные энергозатраты измерены здесь.
Эта цифра - 325кВт∙ч/(кв.м.*год) почти в три раза хуже, чем рекомендованная по европейскому стандарту пассивного дома (120 кВт∙ч/(кв.м.*год)). Несмотря на то, что этот стандарт абсолютно не подходит для низких Российских цен на энергоносители, я, не стремясь именно к нему, начинаю проводить дополнительное утепление (только потому, что есть заметные огрехи строителей (щели в утеплителе), есть для доп. утеплителя пустое место в щитовых стенах, а также - в связи с мечтой и вероятностью постоянной жизни в этом доме).
Рассчитанные 325 кВт∙ч/(кв.м.*год) включают:
- Затраты на горячую воду (ГВС).
- Затраты на вентиляцию.
- Часть затрат на электроэнергию.
- Затраты на отопление.
Прикинем всё это по отдельности.
Затраты на горячую воду (ГВС):
Пусть на двух человек в месяц тратится 2 кубометра горячей воды с температурой 60*С; в год - 24 куба. Это, правда - минимум самый...
Известно, что на нагрев 1 куба воды на 1оС надо потратить 1,16 кВт*часа энергии. А значит - 2-х кубов с 8 до 60*С - 120кВтчасов. Это - в месяц, а в год - 1440 кВтчасов.
Ну и - на квадратный метр - 1440/120кв.м.=12кВтчасов/(кв.м*год). Почти вся эта энергия уходит в канализацию.
Затраты на вентиляцию:
Необходимые затраты (а не реальные) уже мной были рассчитаны ранее - 180 кВтчасов в месяц, а значит - в год - 18кВтчасов/(кв.м*год). Почти вся эта энергия улетает в трубу.
Затраты на электроэнергию:
По счетчику для дачного режима цифра известна, однако, при перерасчете в режим ПМЖ - другая. Думаю, что она составит 240кВтчасов в месяц. т.е. - 24кВтчасов/(кв.м*год).
Значительная часть этой энергии (пусть она равна 2/3) рассеивается в доме в "помощь" отоплению.
Затраты на отопление:
Они вычисляются так:
=325+2/3*24-12-18-1/3*24=300кВт∙ч/(кв.м.*год).
mfcn, IBEXX и Serj сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Андрей-АА
    Откорректировал затраты на э/э. Ранее они были взяты со счетчика, исходя из дачного режима эксплуатации, а теперь правильно - из режима ПМЖ.
  2. Андрей-АА
    Ввел раздел "Затраты на отопление", откорректировав формулу их вычисления. Надеюсь, что она - правильная...
  3. Riedle
    Андрей, а вы не утепляли дополнительно бойлер ? Например, как-то ЭППС ?
    Просто понял, что у меня очень быстро остывает бойлер.. Не подумайте как это лучше сделать ?
    Андрей А.А. сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Андрей-АА
    У меня бойлер покупной, утеплен нормально - пенопластом 5см. примерно.
    Я как-то переделывал трубы отопления, ведущие к бойлеру и убрал обратный клапан. После этого заметил, что бойлер стал быстро остывать. Поставил клапан на место, стало нормально...
    1. Рождественский77
      ДАААААААААААААААААААААААА..........................:faq::( почитал я Ваши доводы и расчёты и получается, что у меня с моими расходами, вообще дом фанерный.
      Что то у меня никак не укладывается в такой норматив, да и у соседей и друзей тоже.
      Приведу свой пример своего не энергоэффективного дома об. площ.220кв.м.
      1 этаж, толщина стен 51см(керам.блок), 2 эт.- брус200х200, обложен кер. кирп., мансар. этаж. сены и потолок 1500 мм Роквул Лайт Батс, окна 3-й стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Отопление нап. газ. котёл Будерус и бойлер косвенного нагрева на 200л:1этаж тепл. полы+ радиаторы под окнами, 2 и 3 радиаторн. отоплен. Расход гор. воды около 7-10 куб. в месяц. Прожив. не постоянно 3-4 человека+ на вых. приезжают гости 2-8 человек. Расход газа в год 8,300 кубов. Сейчас в морозы -15-26гр. расход газа в среднем около 300 кубов неделю. У соседа дом из пеноблока обложен кирпичём-300кв.м., постоя. прож.3 человека, в выходные тоже гости приезжают расход газа в год около 10тыс. куб. У друга дом 290кв. из керам 50см..+100мл. Роквул+ обл. кирпич 120мл, прожив. постоянно 4 чел. расход газа сейчас 250-280куб. в неделю. Все дома в Подмосковье 10-15км. от МКАД и про то что кто то в год на такие дома сжигает всего 1500-2000 куб. на отопление, прям это не про нас. Что же это за материалы такие "чудные" из которых их дома построены и воды горячей не расходуют совсем, с воздухом наверное подаётся в виде "газировки", может и нам поможете съэкономить на воде и отоплении свои "ноухау";), а то мы установили дорогущую чудо-заморскую технику в дома за большие деньжища, а она "поскуда" ох как "жрёт" нашу российскую газульку, ох как жрёт, а ещё один сосед не стал от уличного газопровода подключаться, наслушался "баек умельцев" и вкапал газголдер, а теперь расходы в год у меня 26тыс. руб, а у него 166 тыс.рубликов, может и ему тоже кулибина найдёте. Мы не за бесплатно, заплатим. Уж больно хочется по 2-3 тыс. куб. в год расходовать и в тепле жить и с горячей водой душ принимать. А так как в нашей деревне домов много, то работы у Вас будет не проворот и денжище заработаете уйму.
      Жду Ваших доводов и предложений, а то я хотел в прошлом году утеплить, но посчитал что моё утепление мне будет стоить около 600 тыс. руб, а экономия в лучшем случае 5-6 тыс. в год по ценам на газ в прошлом году. А если мой дом простоит ещё лет 40-50, то с учётом инфляции и подорожания цен на газ затраты не окупятся. Наверное не к тем обращался..................:hello:
      Андрей А.А. сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Андрей-АА
        Давайте посмотрим.
        8300 кубов это примерно 88000кВт*часов. Добавьте показания электросчетчика.
        Делим на 220кв.м., получаем 400 кВт*часов/(кв.м*год).
        Плохо. Может быть сверхактивная вентиляция?
        Это - 120кубов в год, то бишь примерно - 4800кВтчасов в год, т.е. только на горячу воду из указанных выше 400 уходит 20 кВт*часов/(кв.м*год). Немного.
        У меня сейчас после затыкания многих щелей и проведения части работ по доп. утеплению - примерно 160кВт*часов/(кв.м*год).
        После завершения всех работ по доп. утеплению, надеюсь, что будет - 120кВт*часов/(кв.м*год). Чё-то маловато получается;).
        Вентиляция у меня на грани комфортной. Иногда проветриваем, но редко. При морозах - никогда, т.к. повышенная тяга при морозах продувает дом нормально. Живем вдвоем, горячей воды немного потребляем. Скромные мы;)...
        Снегом утепляю цоколь.
        Ну, может быть и ошибка где-то в расчетах по моему дому, но, вроде, несколько раз измерял, проверял.
      2. Андрей-АА
        Спасибо за предложение, но я (пока;)) такими подрядными работами не занимаюсь.
        Возьмите, для начала, пирометр и просмотрите все места, углы и прочее...
        Все мои "ноу хау" описаны в этом дневнике...
      3. Serj
        1. Керамоблок 51 это мало. Ещё и сквозной кладочный шов получился, а если кладочный раствор обычный, а не теплый, то например тепловизор покажет всю стену в сеточку! На форуме были подобные фотки.
        Брус 200 обложенный кирпичом это тоже маловато будет, кирпич в данном случае не утепление, а 200мм дерево это мало.
        150 мм на стены и потолок это мало, в Москве нужно на потолок минимум 250мм!
        2. У нас офис 1200 кв.м. на отопление и ГВС (от 25кубов в месяц) в год уходит 17-18 тыс.кубов газа. Котёл древний КЧМ5 на газе, назвать его эффективным, особенно при нагрузке меньше 50%, никак нельзя. Я считаю, что наш офис конечно не дырявый, но никак не энергоэффективный, а получается тратим в 2,5 раза меньше.
        3. Газголдеры это вообще аут!!! Люди деньги вообще считать не умеют! :mad:

        ИМХО всего четыре пункта: :um:
        1. Дополнительно утеплить чердачное перекрытие минимум до 250мм, а лучше 300-400 - хуже не будет, а денег много не возьмёт.
        2. Проверить настройки котла.
        3. Проверить утечку тепла через плиту перекрытия на которой смонтирован теплый пол, по необходимости сделать карниз или завалинку, утеплить торец плиты.
        4. Насчёт "бесплатно и не к тем обращался" - нужно самому разбираться и вникать, а если не готов к этому, то будешь платить! Если доверить своё здоровье доктору, то будешь болеть всегда! :mad: Если доверишь своё благосостояние "начальнику" - будешь беден! :mad:
        Андрей А.А. сказал(а) "спасибо" за это.
        1. Рождественский77
          1. Дополнительно утеплить чердачное перекрытие минимум до 250мм, а лучше 300-400 - хуже не будет, а денег много не возьмёт.
          2. Проверить настройки котла.
          3. Проверить утечку тепла через плиту перекрытия на которой смонтирован теплый пол, по необходимости сделать карниз или завалинку, утеплить торец плиты.

          1.У меня нет чердачного перекрытия, если бы был, то я бы конечно утеплил 30-40см. базальтовой ватой, а у меня мансарда, а вскрывать потолок и стены мансарды, это:ogo::(пипец..............
          2.Котёл напольный Будерус с погодозависимой автоматикой.
          3.Фундамент и отмостка не утеплены, через них идёт утечка тепла и передаётся на стены дома, что бы утеплить, а заодно и сделать дренаж вокруг дома, цена вопроса 300-400 тыс. руб, а их у меня нет, увы:(
      4. Андрей-АА
        Про пассивные дома читали? Рекомендую.
        Serj сказал(а) "спасибо" за это.
        1. Рождественский77
          Спасибо!!!! Я этот дом строил из того, что было и на то, что было, больше 10 лет назад, и сейчас прекрасно понимаю, что дом не энергоэффективный. Я просчитывал, если утеплить потолок-150мм, стены +150мм. на мансарде(много площади внутри дома потеряем), а это не есть хорошо.:(
          Утеплить снаружи дом 120мм. баз. вата или пенопласт+ штукатурка(5-10 лет и опять по новой штукатурить и красить, а это не есть хорошо:(, есть опыт соседей кто так сделал, экономия на газе 4-6тыс. в год, а затраты 400тыс. на утепл+в этом году хочет ещё и фундамент утеплить, а это ещё 300 тыс. руб.). И что получается, мне это утепление обойдётся около 600 -750тыс. рубликов, которых нет в "мешке, в дальнем углу комнаты";). Поэтому трачу на газ больше чем другие, а если посчитать, что даст экономия, если бы я утеплил, то думаю что при нынешних ценах на газ, в год я трачу лишних 6-10тыс. рублей. И если цена на газ будет расти, а она будет расти и на стройматериалы, то эта экономия мне окупится через 30-50лет;). Я не прав????
          А если были бы финансы, то я бы конечно утеплил дом, сначала бы утеплил фундамент+ отмостку+ сделал дренаж вокруг дома и отвод воды с участка, а потом и весь дом утеплил:hello:.
          1. CRAFTR
            Да, обсуждалось уже это, я лично пришел к мнению, что если деньги есть, и скоро пенсия, то есть смысл вложиться, если же до пенсии совсем чуть чуть, то лучше отложить эти деньги в кубышку.
  5. Андрей-АА
    Может и прав.
    Щели надо обязательно найти и заткнуть. Пока мороз - это сделать очень удобно, потом будет поздно...
    1. Рождественский77
      Андрей, варианты только такие и я о них знаю, уже написал выше в постах.:hello:
      Андрей А.А. сказал(а) "спасибо" за это.