Утепление коммуникаций в земле. Глубина заложения.

Запись дневника создана пользователем al185, 15.11.12
Просмотров: 12.999, Комментариев: 12

al185 У меня глубина заложения 0,5м. Канализация длина 6м, водопровод - 1,5м в изоляции 12мм. Засыпка и выравнивание по трубам дресвой, сверху на трубах листы ПСБ-25 шириной 67см, толщиной 10см, засыпка грунтом до планировочной. Нормативное промерзание 1,8м.
--------------------
Для справки: "проникания в грунт нулевой температуры" - ниже глубины промерзания.

СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
--------------------
Типа расчет Утеплитель ПЕНОПЛЭКС - «Теплозащита инженерных коммуникаций»
Теплоизоляция трубопроводов и защита трубопроводов от механических повреждений
В формуле (2) видимо опечатка, исправил красным
formula1.gif
[​IMG][​IMG]
Для моего варианта мин. l=1.3м. Ширина неимоверная...
--------------------
Утепление фундамента дома и труб водоснабжения
--------------------
Устройство теплого водопровода. Защита водопровода от замерзания. Не катит. Проверено лично...
--------------------
Народное творчество Система канализации

Прошу принять участие. Находки оставляйте в комментариях.

Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.

Вложения:

  • траншея канализации.JPG
Romantino, Silentas, writer и 5 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Андрей-АА

    Это тоже не катит - потолочное теоретизирование. Тоже проверено лично. У меня (Альтернатива греющему кабелю) после 10-ти секунд работы насоса (при морозе -30*С) температура в стояке за 10 минут поднимается на 1,5 градуса. Причем включается насос не чаще, чем раз в час (ориентировочно). И включать насос надо не через таймер, а через термостат...
    Позже чуть откорректировал приведенные цифры, проведя замеры на морозе.
    al185 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Slava64
    По личному опыту хочу сказать глубина промерзания грунта не достигает больше 1.1 м.в Гурьевской, Уральской,Куйбышевской и Саратовской обл..Так что если Вы в этих широтах,то глубина траншеи 1.1м+D трубы.Даже в местах где нет снега на земле(дороги ) грунт промерзает 0.9-1м.Дешевле кажется один раз углубится ,чем ГОРОДИТЬ утеплители или обогреватели.
    1. al185
      Спросите у экскаваторщиков Водоканала
      Павел Т. сказал(а) "спасибо" за это.
  3. uistoka
    А можно крошкой пенопласта утеплять трубы?
    1. al185
      Если ходьба и езда в этих местах не актуальны. Крошку отделить от обратной засыпки геотекстилем.
  4. 19-93
    В копилку добавлю. Про каналью.
    Использую поверхностный септик третью зиму. От дома до септика труба висит в воздухе на высоте около метра над землёй. Длина трубы 9 метров. Ничем не утеплена. ПМЖ. Ни разу ничего не замёрзло.
    solomon13 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Krohobor3000
      фановая труба присутствует?
      1. al185
        высоко сижу....jpg
        Еще наш собеседник регион забыл - СПб...
      2. 19-93
        Воздух входит в конец поля фильтрации, далее через септик и выходит через фановую над коньком дома. Конечно, это помогает трубе не замерзать, как и правильный уклон.

        @al185 нет, к сожалению мой санузел выглядит не так. Достался старый дом на цоколе 1200мм :ogo:. УГВ треть года 20 см, бетонные септики плавают. Построил поверхностный септик с насыпным полем из боя. Бюджет 10 тыр. Три года-три зимы проблем не знаю, не откачивал и пока не требуется. Регион - Смоленск.
        al185 и Krohobor3000 сказали "спасибо" за это.
        1. 19-93
          Таки замëрз, родимый. Установили посудомойку, потребление воды резко сократилось. Ветром унесло лист пенопласта. Перемëрз выход из септика в траншею, за ним второй куб. Морозы около -25 стояли две недели.

          А откачивать по прежнему и не думаю.
          Krohobor3000 сказал(а) "спасибо" за это.
  5. Krohobor3000
    по фото не понятно.
    "фановой трубой называют вентиляционный участок канализации. По сути, это продолжение стояка, которое выводится через чердак наружу."
    имхо поток теплого воздуха из септика поможет не замерзнуть канализации