Поверхностный септик из еврокубов: своими руками

Пользователь портала делится опытом изготовления, а также нюансами эксплуатации поверхностного септика, смонтированного из пластиковых еврокубов.

Самостоятельно сделанные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают повышенный интерес у пользователей нашего портала. Например, при невысоком УГВ часто используется трёхкамерный септик из бетонных колец.

Попытка реализовать эту схему на плохо дренирующих, пучинистых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод может закончиться плачевно. Кольца может сдвинуть при сезонной подвижке грунта, и нарушится герметичность септика, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации, будет постоянно затапливать. Использование на водонасыщенном «проблемном» участке покупных пластиковых очистных станций также может привести к тому, что при пучении грунта закопанную систему выталкивает или сдавливает стенки.

В связи с этим интересна схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi.

GlobiУчастник FORUMHOUSE

У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик не сделать. Посмотрев на мытарства соседа (он второй сезон после зимы пытается «утопить» всё время всплывающую ЛОС), я решил сделать поверхностную очистную систему на базе 2-х еврокубов.

Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого УГВ. Но, решив построить данную схему, следует сразу продумать, куда отводить сток после септика. Зачастую проблема доочистки и дальнейшей утилизации «чёрных» вод на заболоченном участке, с недостаточной поглощающей способностью грунта, превращается в настоящую «головную боль».

О том, как решил эту проблему Globi, мы расскажем немного позже, а сейчас опишем конструктив поверхностного септика. Для его сборки нам потребуются:

  • Еврокубы – 2 шт.
  • Материал для сооружения пристроя к дому, в котором монтируется септик: доски - 10 шт. сечением 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
  • Материал для утепления короба – пенополистирол (пенопласт) – 10 листов.
  • Профнастил для крыши «домика» под септик.
  • Мелочовка – канализационные трубы, специальные уплотнительные манжеты для септика, тройники, метизы.
Globi

Еврокубы мне обошлись по 3500 рублей за 1 шт. (по ценам 2012 года). За материал для «саркофага» я отдал ещё 4100 руб. Трубы и отводы обошлись в 3500 руб. + всякая мелочовка и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На всё про всё я потратил около 17 тыс. руб.

Конструкция пристроя может быть изменена в соответствии с размерами септика и доступности тех или иных строительных материалов.

Главное – монтируя поверхностный септик, помнить, что все точки подключения сантехнического оборудования – унитаз, раковины, ванна – должны находиться выше, чем точка входа в ёмкости.

Необходимо соблюсти необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до пола) не позволяет выдержать уклон трассы, то придётся думать, как «забрасывать» отходы жизнедеятельности в септик, например, с помощью фекального насоса.

Процесс монтажа септика наглядно виден на следующих фотографиях.

Заливаем из бетона основание, а далее ведём монтаж системы, не забыв в конце сборки проверить её на герметичность, чтобы убедиться, что после запуска септик не станет «пахнуть», находясь рядом с домом. Для этого Globi использовал автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход стандартной заглушкой, а на вход поставил заглушку со штуцером от гидроаккумулятора.

Globi

Качал долго, пока одна из заглушек не вылетела с громким хлопком. Система герметична, постороннего неприятного запаха не должно быть. Далее я смонтирую вентиляционную трубу и продумаю, как сделать вентиляцию самого короба, чтобы из-за перегрева летом в септике не погибли бактерии.

Проверяя ёмкости на герметичность под избыточным давлением, главное не увлечься процессом, иначе пластиковый куб может разорвать.

Для строительства системы необходимо разобраться в принципе её работы. По словам пользователя, он основательно порылся в интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы – правильное устройство переливов, из одного еврокуба в другой, и дальнейший сброс стока в дренаж.

При поступлении отходов в септик они сепарируются. Часть твёрдых отходов сразу идёт на дно или осаждается через некоторое время, пройдя через отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую ёмкость. При этом жидкость в следующий бак из предыдущего куба надо забирать так, чтобы перелив находился на одну треть ниже уровня поверхности воды в баке. Это позволит отсечь плавающие на поверхности твёрдые включения.

Globi

От классической схемы переливов я отступил. Это позволило сэкономить на прочистках. В принципе они и не нужны. Т.к. септик не заглублён, в любой момент можно всё разобрать и прочистить трубы.

Например, в данной конструкции вход в септик прочищается прямо из дома. Для этого стоит ревизионный люк. Перелив между первой и второй ёмкостью также доступен, достаточно снять стенку (лист шифера, прикрученный на шурупы) и отсоединить переходник на вентиляционную трубу.

Выход из септика прочищается снаружи – сантехническим тросом через тройник.

Также нужно обеспечить правильное вентилирование септика. Для этого устанавливается фановая труба (её выводят как можно выше, например, к коньку) и приточная труба, обеспечивающая поступление воздуха в систему. Такая труба обычно ставится в конце фильтрационного/аэрационного поля, на дренажной трубе.

Фановая труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и срыв гидрозатворов.

Один из главных элементов системы – дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой ванны, закопанной на глубине 0.5 метра. Он поставил её на бетонные блоки (по всему периметру) для увеличения объёма самодельного инфильтратора — перевёрнутой ёмкости без дна. Сверху ванна утеплена пенопластом и присыпана землёй. Ввод стока осуществляется через отверстие в ванне.

Инфильтратор нужен для доочистки стока.
Globi

Эксплуатация показала, что дренаж не промерзает.

Ещё один вопрос, который волновал многих, кто решил повторить данный септик, не замёрзнет ли он зимой.

Практика показала, что утепление короба пенопластом толщиной в 100 мм достаточно для нормальной эксплуатации при отрицательных температурах. Следует учитывать, что стена дома, к которой обращены ёмкости, тёплая. При активности бактерий (процессе брожения) выделяется тепло. Дополнительно (на всякий случай) пользователь поставил снизу, с правой стороны бака, электрический обогреватель мощностью 0.5 кВт. При эксплуатации даже в при -18 °C септик не замёрз, а обогреватель реально нужен только в сильные морозы.

Для увеличения эффективности работы очистной системы Globi запускает в неё покупной биоактиватор – микроорганизмы, смывая их раз месяц в унитаз.

Ещё один вопрос — хватит ли объёма 2-х еврокубов или лучше поставить 3 шт.

Globi

Объём септика зависит от количества людей, проживающих в доме. Кроме этого, еврокубы бывают разного объёма. Мои - по 700 литров. Эффективный объём – по 550 л в каждом. Итого – 1100 л. Это, конечно, немного не дотягивает до рекомендуемых норм для 2-х человек, особенно если будет залповый сброс, но у меня в доме стоит 2 санузла — с компостным и биотуалетом, и душем, имеющим собственный дренаж. Если потребуется, то со временем можно будет поставить ещё 2 еврокуба. Это легко, т.к. копать ничего не придётся.

Одно из ключевых преимуществ поверхностного септика – его масштабируемость, возможность модернизации и лёгкость обслуживания.

Также приведём пример расчёта необходимого объёма септика. Если считать по упрощённой схеме, то, по норме расхода воды на 1 человека, в день необходимо 200 литров. Умножаем эту цифру на 3, т.к. необходимо отстаивать сток в течение трёх дней. Далее умножаем полученный результат на количество проживающих людей в доме. Например, для двух человек необходим септик полезным объёмом в 1200 литров (200х3х2=1200 л).

При этом учитываем поправочный коэффициент - 1.3 (1200х1.3=1560 л), т.к. часть объёма септика не задействована в процессе очистки, и возможны форс-мажорные обстоятельства – приезд гостей, массовый сброс воды, установка дополнительного сантехнического оборудования и т.д.

По мнению пользователей нашего портала, объём септика не может быть меньше, чем 2.4 куб. м, т.к. водопотребление обычно возрастает в выходные дни (стирка, принятие ванны, купание), а при возможном увеличении домочадцев в будущем мы уже имеем запас по ёмкости септика.

И в завершении статьи расскажем о новой версии дренажа, которую сделал пользователь.

Globi

Фильтрующую кассету, как на фото выше, я сделал, воспользовавшись опытом моего знакомого, который эксплуатирует её лет 10 при высоком УГВ. Всё работает, ничего не заиливается, не промерзает.

Для устройства дренажа пользователь использовал трубы, обмотанные геотекстилем, проложенные по гравийной (в данном случае из битого шифера) подушке. Глубина заложения – 0.6 м. Сверху подушка засыпана слоем грунта в 0.4 м и закрыта листом плоского шифера, что дает дополнительный объем воздуха и препятствует замыванию кассеты грунтом. В результате площадь впитывания увеличилась в несколько раз. Сравним — 2 кв. м первого инфильтратора против 10 кв. м нового дренажа.

Узнать больше о септике Globi, а также ознакомиться с другими конструкциями очистных сооружений можно в теме поверхностный септик из еврокубов. Также рекомендуем прочитать тему о заблуждениях и ошибках при строительстве септиков, где можно задать вопрос об очистных сооружениях опытному специалисту.

На нашем портале есть статьи, где рассказывается об особенностях загородных систем локальной канализации и раскрываются первоочередные задачи по проектированию инженерных систем загородного дома.

А в видео показывается, как реализовать на участке схему беспроблемной канализации.

Комментарии (2)
DreiW

Какой смысл так высоко поднимать ёмкости, затем их утеплять, в морозы греть, расходуя по полкиловата, если в итоге все-равно не на рельеф сливаете? А понял... выпучивает кубики из грунта... ну так можно закопать их только по минимальному уровню овн внутри и обваловать сверху грунтом - и не надо будет тратится на каркас, утеплитель, электрообогреватель и само электричество. Кстати, внешняя стена дома не может/не должна служить источником тепла для этой будки с кубами - а если это так и есть, то несомненно присутствует косяк в утеплении этой части стены здания.