Непосредственная подвеска любых светильников на проводах запрещается. В настоящее время предусматривается обязательное наличие в потолке специального отверстия, куда подходит проводка и где уже вмонтирован крюк.

крепление люстрТакой крюк должен быть обязательно изолирован от люстры (светильника) при помощикрепление люстр поливинилхлоридной трубки. Это необходимо для предотвращения появления потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб при нарушении изоляции в люстре (светильнике). В случае, если потолок деревянный, лучше всего ввинтить в него крюк, конструкция которого предусматривает наличие резьбы (рис. 1а). А если отсутствует отверстие в бетонном потолке, то его пробивают и пропускают шпильку (рис. 1, г), которая фиксируется планкой с другой стороны балки перекрытия. В случае применения шпильки можно предусматривать и постановку розетки (рис. 1,д).

Для присоединения светильников к проводам электрической сети выпускаются наборы зажимов, которые устанавливаются на входе электрической схемы светильника и должны обеспечивать подсоединение установочных проводов с алюминиевыми жилами сечением 2,5 или 4 мм  со стороны ввода и монтажных проводов с медными жилами сечением 0,5 - 1 мм2 — со стороны схемы светильника. Такие зажимы соединяют алюминиевые и медные жилы между собой. Серийно выпускается одиннадцать типоразмеров зажимов, из которых шесть рассчитаны на напряжение сети 220 В и предназначены для присоединения проводов с медными и алюминиевыми жилами сечением 0,5 - 2,5 мм .
Рис. 1. Крюки и шпильки дляподвески светильников (люстр): а — крюк, ввинченный в деревянноеперекрытие; б — крюк в бетонной плите перекрытия; в, г — шпилькиУ626УХЛ4 и ШБПУХЛЗ; д — потолочная розетка РПУХЛЗ (все размеры в мм)

Из этих шести четыре типоразмера имеют винтовые контактные зажимы (рис. 2,а,б,в), и два - безвинтовые пружинные зажимы. Пять типоразмеров наборов зажимов рассчитаны на напряжение сети 380 В и позволяют подсоединять провода с алюминиевыми и медными жилами сечением 0,5... 4,0 мм с помощью только винтовых зажимов.крепление люстр На напряжение 220 В зажимы изготовляются с одним, двумя и тремя гнездами. Зажимы с одним гнездом не имеют отверстий для крепления к панели светильника. Остальные могут иметь крепежные отверстия. На рис. 2,а показан набор зажимов с тремя гнездами и двумя отверстиями для закрепления в светильнике. Корпус  1 зажимов изготовлен из пластмассы или жаростойких пресс-материалов. Контактный винт 2 имеет гайку, обеспечивающую необходимую фиксацию жилы провода.

Рис. 2. Зажимы для подключениясветильников: а — с винтовыми контактными зажимами, тремя гнездами идвумя отверстиями для крепления; б — с безвинтовыми пружиннымиконтактными зажимами и двумя гнездами; в — с безвинтовыми пружиннымиконтактными зажимами и тремя гнездами


Конец жилы зачитается, вставляется в винтовой контактный зажим при вывернутом контактном винте 2, который затем завинчивается.На рис.2, б, в приведены наборы зажимов с двумя и тремя контактными гнездами. На боковых стенках корпуса имеются отверстия 4 для ввода жил проводов, которые надежно зажимаются плоскими пружинами. Эксцентриковое устройство 3 предназначено для освобождения провода из контактного зажима; оно также изготовляется из поликарбоната, чем обеспечивается повышенная электробезопасность набора зажимов при эксплуатации.


НАСТЕННЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ПЛАФОНЫ, НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

На рис.3,а к корпусу 2 настенного светильника привинчен патрон 1. Колпак 3 из матового или молочного стекла навинчен на резьбу в корпусе. Такие светильники распространены а ванных комнатах и других сырых помещениях.

Корпус 7 потолочного светильника с шарообразным абажуром 9 привинчен к деревянной розетке 6. Розетка прикреплена к потолку шурупами или дюбелями 4. Провода вводятся через отверстие 5. Потолочный патрон 10 привинчен к корпусу. Абажур закрепляют тремя винтами 8 (двух винтов мало). Винты расположены под углами 120° и ввинчиваются в борт корпуса. Ввинчивать винты 8 нужно равномерно и осторожно, чтобы не раздавить абажур. Иногда потолочные светильники укрепляют не на деревянной розетке, а на трех роликах, как показано на рис. 3,б слева.крепление люстр

Рис. 3. Настенные и потолочные светильники-плафоны, настольные
Лампы

Плафон (рис. 44,в) имеет два патрона. Патроны привинчены к скобам 13 с помощью ниппелей 15, а скобы приварены к корпусу 12. Провода вводят через отверстие 14. Абажур 16 привинчивают тремя винтами 11.

Для крепления к стенам в основании светильника 17 (рис. 44,г) в отверстие 18 вводят головку винта 19, предварительно ввинченного в стену (головка винта не доходит до стены на толщину основания светильника), а затем светильник оттягивают вниз. Светильник повисает на винте и не падает, так как верхняя часть отверстия 18 уже головки винта.

Патрон 22 навинчен на корпус 23 настольной лампы (рис 44, д). Абажур 20 вставлен свободно в ободок 21. Выключатель 24 вмонтирован в основание светильника. Обратите внимание: шнур из светильника выводится через изолирующую втулку 25 со скругленными краями и перед выходом из светильника закрепляется, например, подмоткой изоляционной ленты, чтобы его нельзя было выдернуть.

Патрон 22 на корпус настольной лампы (рис. 44,д) непосредственно навинчен: наружная резьба верхней части корпуса 23 соответствует внутренней резьбе в ниппельной головке патрона (рис. 44,е сверху). Но если и у патрона 22, и у детали 27, к которой он должен быть прикреплен, резьба внутренние, то приходится устанавливать переходную деталь 26. Переходные детали применяются во всех случаях, когда непосредственное соединение невозможно.

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

На рис. 4 представлен настенный светильник с U-образной люминесцентной лампой. На рис. 4, а рассеиватель 2 установлен на отбортованное основание 3 и закреплен винтом 1 и съемной крышкой 4. На рис. 4, б удалены рассеиватель и лампа и хорошо видно патрон 12, в который вставлен стартер 11, конденсатор 9, колодка 8 для присоединения к сети и пружинный ламподержатель 6. Снизу лампа прикреплена перемычкой 14, а та в свою очередь привинчена к патрону винтом 15. На рис. 4,5 показаны четыре гнезда 16 для включения лампы и два гнезда 17 для стартера. На рис. 4, в лампа 13 показана отдельно. На рис. 4,г показано присоединение винтами 18 внешних проводов. Внутренние провода припаяны к лепесткам 19. На рис. 4,ж показано соединение элементов светильника. Сетевые провода вводятся через отверстие 7 и присоединяются к зажимам (рис. 4,е).

                                              Рис. 4. Настенный светильник с U-образной люминесцентной лампойкрепление люстр

Основание светильника так выдавлено, что между ним и стеной провода проходят свободно. Отверстия в колодке служат: 20 — для ввода проводов; 21 — для отвертки; 22 — для крепления к основанию светильника. На рис. 4,е справа по казано устройство контактов. Провода зажимают между пластинами 25 и 26. Пластины 26 имеют насечку и отверстия < резьбой для винтов 23. На винты надеты пружинящие (разрезные) шайбы 24. Для крепления к стене служат два отверстия 5.

Светильник для равномерного или общего локализованного освещения помещений общественных и жилых зданий показан на рис. 5. К основанию 1 винтами 2 привинчен рассеиватель 3. Форма отверстий 4 (рис. 5,а) дает возможность устанавливать светильник вертикально и горизонтально. В светильнике установлены патроны 5, стартеродержатель 14 со стартером 6, колодка 7 с зажимами, ПРА 9 (привинчивается винтами И) и конденсатор 8. Лампа 10 показана отдельно.

Люминесцентные лампы имеют большую длину и не совсем одинаковы. Из-за этого лампа может не поместиться, а может и выпасть, если расстояние между патронами не соответствует ее длине. Чтобы правильно установить патроны (рис.5, б), в них сделаны продольные прорези 12. Винты 13с шайбами ввинчиваются в отверстия планок 15 (рис.5.а). Верхний патрон непосредственно укреплен на планке, приваренной к основанию. Под нижний патрон подложена изогнутая скоба 16, на которой установлен стартеродержатель 14.

крепление люстрРис. 5. Люминесцентный светильник общего освещения

Устройство патрона показано на рис. 5,5. В полый корпус 17 вдвинуты: снизу — контактный узел, спереди — поворотный вкладыш 19. В контактном узле в колодку 18 из изолирующего материала вставлены контактные пружины 21, ход которых ограничен упорами 20. Провода 22 (рис. 5, в) зажимают между торцами винтов 23 и контактными пружинами 21. Винты ввинчивают в пластинки 24; положение их зафиксировано пазами колодки 18.

Лампу вставляют в прорезь 25 (рис. 5,в слева), а затем поворачивают на 90° (рис.5, в справа). При этом соединяются штифты 26 с контактными пружинами 21.

В заключение немного общих сведений.

Общепринятые обозначения: ЛБ — лампы белого цвета; ЛХБ — лампы холодно-белого цвета: ЛТБ — лампы тепло-белого цвета. Для осветительных установок, в которых требуется правильная цветопередача, выпускаются лампы ЛЕЦ, ЛТБЦ, ЛДЦ соответственно естественного (Е), тепло-белого (ТБ) и дневного (Д) цвета. Цифры после букв указывают мощность лампы в ваттах. Например, ЛБ-20 обозначает: люминесцентная лампа белого цвета мощностью 20 Вт.

Продолжительность горения люминесцентной лампы значительно больше продолжительности горения ламп накаливания (1000 ч) и в зависимости от типа составляет несколько тысяч часов. Световой поток после 70% средней продолжительности горения снижается до 70% среднего номинального потока. Наиболее долго лампы служат при комнатной температуре и номинальном напряжении. Повышение и понижение напряжения снижают срок службы, но к повышениям напряжения люминесцентные лампы значительно менее чувствительны, чем лампы накаливания. (Вспомните, лампы накаливания ведут себя совсем иначе: при повышении напряжения срок службы резко уменьшается, при снижении напряжения — резко возрастает).

Люминесцентные лампы включаются в сеть совместно с пускорегулирующими аппаратами — ПРА. Срок службы дросселей и конденсаторов в ПРА примерно 10 лет.

Возможные неисправности

Иногда люминесцентный светильник начинает «капризничать». Что же делать?

Особенностью эксплуатации таких ламп является наличие в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха. При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6—7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Лампа не зажигается. Причинами могут быть неисправности:

а) в электросети — наличие обрыва или плохого контакта;

б) стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы;

в) дросселя — обрыв в обмотке дросселя;

г) патронов — отсутствие контактов;

д) лампы — обрыв электродов лампы.

Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:

а)    проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера;

б)    заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной.

При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

а) лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой;

б) если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Номинальная мощность лампы, в Вт Напряжение лампы, В   Рабочий ток в лампе, А Пусковой ток в лампе, А
номинальное минимальное максимальное номинальный минимальный максимальный номинальный наибольший
15 57 55 62 0,30 0,28 0,31 0,43 0,49
20 63 59 68 0,35 0,32 0,37 0,54 0,60
30 110 105 120 0,32 0,30 0,34 0,44 0,50
40 115 110 125 0,41 0,39 0,44 0,57 0,65


Таблица 11 Вольтамперные характеристики дросселей

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КВАРТИРЫ

Создание правильного освещения, обеспечивающего оптимальные условия для работы и отдыха, гармонично соединяющего в единое целое все элементы интерьера — очень важная задача. Кроме обеспечения комфорта видения, что является главной задачей освещения, свет оказывает на человека психологическое, физиологическое и эстетическое воздействие. Свойства света, как фактора сильного эмоционального воздействия по различному используется в различных ситуациях — прием гостей, создание деловой обстановки, семейный отдых и т д.

Качество освещения создает уют, комфорт и позволяет более рационально использовать пространство квартиры, усилить цветовую гармонию расположенных в ней предметов. Чтобы творчески подойти к освещению, необходимо ознакомиться с его системами — общего и комбинированного, сочетание которых дает возможность выполнить зональное освещение и достичь необходимой динамичности световой обстановки.

Система общего освещения предназначена для освещения всего помещения и применяется на малых площадях, связанных с кратковременным пребыванием в них и людей и работами, не требующими особого зрительного напряжения. Она осуществляется, как правило, потолочными или подвесными светильниками, установленными в центре потолка. Для общего освещения может быть использовано и локализованное размещение светильников, т.е. их установка в непосредственной близости от объекта освещения или прямо над ним, или около оборудования (например, светильник у зеркала в ванной комнате или прихожей). Для общего освещения обычно используются светильники рассеянного и преимущественно отраженного света. Как правило, с помощью общего освещения не выгодно создавать большие освещенности.

Для обеспечения возможности выполнения напряженных зрительных работ используется система комбинированного освещения. Дополнительно к общему освещению рабочих поверхностей и отдельных объектов устанавливают светильники местного освещения, совмещающие иногда функции общего освещения пространства (например, зоны занятий) и освещения рабочей поверхности (например, письменного стола).

Итак, создание световой обстановки в жилом интерьере сводится к решению следующих основных задач: обеспечению требуемой освещенности на рабочей поверхности: распределению света на основных поверхностях помещения; устранению дискомфорта прямой и отраженной блескости: насыщению помещения светом и выбору его спектра, увязанного с цветовым решением интерьера; выбору системы освещения и светильников, удовлетворяющим эстетическим и функциональным требованиям.

Пространство комнаты можно условно разделить на три зоны:

- зона 1. содержащая объект зрительной работы;

- зона 2, непосредственно примыкающая к рабочей зоне;

- зона 3 — общее окружение.

Светильники, применяемые для создания освещения, весьма разнообразны по назначению и внешнему виду, по способу установки и используемых источников света. Диапазон их очень велик, а технические характеристики самые разнообразные. В наибольшей мере это относится к светильникам общего освещения: может понадобиться мягкое, спокойное освещение, создающее интимную обстановку, и, напротив, может оказаться необходимым яркое, праздничное освещение.

В первом случае наиболее подходят диффузные светильники, которые создадут обстановку для отдыха, общения я тихих игр, сведут до минимума резкие контрасты, обеспечат равномерную освещенность. Во втором случае предпочтительнее хрустальные светильники с ярким блеском, которые наряду с большой освещенностью создадут игру света и тени, дадут торжественную атмосферу, скрасят монотонность обстановки.

В помещениях квартир сегодня используется, как правило, несколько видов светильников — потолочный (или подвесной), напольный или настольный (чаще оба сразу), а также настенные светильники. При их выборе следует в первую очередь учитывать все разнообразия зрительных работ, которые могут проводиться в вашей квартире. Желательно, чтобы они были объединены единым композиционным и стилевым решением или дополняли друг друга, не нарушая целостности художественного образа интерьера.

Потолочные светильники применяются для общего освещения жилых и особенно вспомогательных помещений, а также для освещения отдельных функциональных зон, в которых не выполняются напряженные зрительные работы. Обычно это светильники рассеянного или преимущественно прямого света. С учетом того, что такие светильники располагаются значительно выше линии зрения, их яркость может быть большой. Крепление потолочных светильников осуществляется, как правило, путем подвески к монтажному крюку, установленному в месте вывода электрической проводки посредине потолка. А для их электрического подключения проектом предусматривается стационарная проводка с выключателем, расположенным у входа в помещение.

Подвесные светильники используются, как правило, в жилых комнатах для общего освещения и освещения обеденной зоны, зон сна и отдыха. Светильники для прихожих, холлов и коридоров изготавливаются с короткой штангой, чтобы весь светильник имел высоту не более 50 см. При объединении функции общего и зонального освещения целесообразно использовать подвесные светильники комбинированного назначения. К таким светильникам предъявляются дополнительные конструктивно-эксплуатационные требования. Это, прежде всего, возможность регулирования высоты подвеса и перемещения их светящейся части в пространстве функциональной зоны. Диапазон такого регулирования должен быть достаточно велик. При этом может быть обеспечена необходимая освещенность не только в зоне отдыха и обеденной зоне, но и в зоне работ, требующих зрительного напряжения (чтения, черчения, шитья и т.д.). В качестве подвесных могут использоваться как многоламповые люстры с несколькими источниками света, так и одноламповые светильники. При использовании многоламповых светильников целесообразно предусмотреть возможности обеспечения разных режимов освещения путем включения ламп группами. Для закрепления подвесных светильников, а также для электрического подключения их к сети необходимо иметь тросовую подвеску.

Настенные светильники могут быть как с лампами накаливания, так и с люминесцентными лампами. Часто настенные светильники используются совместно с потолочными для общего освещения и принадлежат к одному гарнитуру, имеют одинаковое светораспределение и внешний вид, как бы дополняя друг друга. Настенные светильники всегда попадают в поле зрения стоящего или сидящего человека, поэтому при их выборе необходимо обратить внимание на яркость, которая не должна вызывать ощущение дискомфорта.

Очень удобны и пользуются большим спросом светильники направленного освещения, которые применяют в качестве источника света для создания высоких уровней освещенности в зоне работ, требующих напряжения зрения.

Переносные светильники очень часто рассматриваются потребителями как декоративные элементы интерьера. Однако именно эти светильники несут функциональную наибольшую нагрузку. Обычно такие напряженные зрительные работы как чтение, письмо, шитье предполагает наличие напольных (торшеров) или настольных светильников, которые создают высокий уровень освещенности и, при правильном их размещении и использовании, необходимый световой комфорт. Среди напольных и настольных светильников особенно распространены светильники комбинированного освещения. Это означает наличие в одной комнате нескольких переносных светильников (например, напольного и настольного светильников, двух настольных ламп, двух торшеров и т.д.).

Гарнитуры светильников — это комплект светильников, предназначенных для использования в одном помещении, который состоит из различных по способу установки и назначению приборов. Все модели, входящие в гарнитур, связаны между собой единым стилевым решением и соответствуют задачам удовлетворения всех зрительных работ и бытовых процессов, происходящих в одном помещении.

Выбор светильников осуществляется после принятия решения о характере освещения квартиры (иметь ли светильник в центре комнаты или разместить их по системе зонального освещения). В первом случае светильник окажется в центре комнаты над свободным участком пола, не занятым мебелью. Этот участок используется как проход, место для танцев и т.д., поэтому, прежде всего, необходимо определить вертикальный размер светильника. От пола до нижней точки прикрепленного к потолку светильника должно оставаться не менее 2 м. Остальное расстояние, оставшееся между потолком и данной отметкой — вертикальный размер светильника. Для помещений в жилых домах массового индустриального строительства он составляет 0,5—0,6 м. Поэтому при относительно невысоких потолках не следует останавливать свой выбор на светильниках, форма которых явно вытянута по вертикали.

Светильник общего освещения должен иметь суммарную мощность ламп не менее 300 Вт для комнаты 18—20 м2. В противном случае не будет достигнута минимальная освещенность комнаты.

Выбор светильников местного назначения является наиболее трудной задачей. С одной стороны, необходима затемненная (например, при просмотре телепередач), интимная обстановка, с другой стороны, большой поток света при приеме гостей в праздничной обстановке. Поэтому при подборе необходимо учитывать, что светильники должны обеспечивать необходимую освещенность рабочей зоны (местное освещение) и общее освещение зоны. Для этого суммарная мощность ламп светильника должна быть достаточно высокой 100—200 Вт. Располагать такие светильники следует так, чтобы при работе или отдыхе лица сидящих находились в тени, а световой поток распространялся на рабочую поверхность. Некоторого разнообразия можно достичь, применив светильники для местного освещения с двумя или тремя лампами. Это позволит комбинировать освещенность по мере необходимости.

Приемы освещения детского уголка или комнаты зависят от возраста детей и их занятий. Если в семье есть дети дошкольного возраста, светильники нужно размещать на такой высоте, чтобы малыши не могли до них дотянуться. Не следует перегружать детский уголок большим количеством светильников. Над уголком ребенка можно поместить бра, а на потолке подвес Лучше всего, если светильники будут иметь абажуры из пластмассовых светорассеивающих пленок или молочного стекла.

Кроме того, желательно, чтобы для детского уголка светильники подбирались не только по светотехническим признакам, но и по внешнему виду, соответствующему общему стилю интерьера.

Очень важно правильно осветить рабочее место школьника. Здесь должны быть соблюдены следующие требования. Школьник делает уроки за столом. Слева от него нужно поставить настольную лампу прямого света, который равномерно освещает книгу, тетрадь и т. д. В этом случае ребенку не будет мешать тень от правой руки. Наиболее благоприятное для работы освещение создает настольная лампа с абажуром, имеющим четкую нижнюю границу.

Лучше всего пользоваться настольной лампой с металлическим отражателем или зеленым стеклянным абажуром, внутренняя поверхность которого имеет подслой из молочного стекла. Можно рекомендовать также абажуры из светотехнической бумаги, пластиков желтых или зеленоватых тонов. Эти цвета наиболее благоприятны для зрения. Светильники с тканевыми абажурами не всегда подходят для освещения детского рабочего уголка, так как бывает, что через ткань просвечивает нить накаливания лампы, что совершенно недопустимо: ребенок вынужден постоянно напрягать глаза.

Освещение рабочей комнаты или соответствующей зоны нужно начинать с освещения письменного стола или чертежной доски.

Для чертежных работ очень удобна рычажная лампа или светильник с гибким шлангом. Подвижное устройство позволяет перемещать источник света над чертежом в любом направлении.

Письменный стол может быть освещен подвесными светильниками. В этом случае подойдет подвес прямого света с металлическим отражателем, с абажуром из стекла с молочным подслоем с внутренней стороны или из пластмассовой светотехнической пленки. Высота подвеса регулируется.

Если осветить только стол или чертежную доску, да еще лампой с абажуром из непросвечивающего или мало просвечивающего материала, остальное пространство рабочей зоны будет темным.

А теперь поговорим о том, как нужно располагать светильники в кухне.

Так как кухня обычно имеет небольшие размеры, окрашена в светлые тона, хорошо отражающие свет, или облицована светлым кафелем, то для ее освещения бывает достаточно однолампового подвеса рассеянного света, а для дополнительного освещения рабочего стола необходимо люминесцентный светильник прикрепить снизу к подвесным шкафам.

Если же кухня большая и освещение подвесным светильником не везде одинаково, то отдельные места, особенно стол для приготовления пищи и плита, освещаются дополнительно. Для этой цели годится бра прямого или рассеянного света. Над кухонным столом, где ужинает семья, можно устанавливать настенный светильник (бра).

Особые требования предъявляются к освещению ванной комнаты и санузла — помещений с повышенной влажностью. Корпус светильника должен быть изготовлен из материала, который не является проводником электричества; пластмасса, стекло, фарфор, керамика. Снаружи лампа должна быть закрыта стеклянным колпаком, лучше всего из молочного стекла.

В ванных комнатах применяются светильники общего и местного освещения. Для общегокрепление люстр используются потолочные люминесцентные светильники, бра с лампами накаливания и люминесцентными лампами отраженного света. Для местного освещения применяются только настенные бра с лампами накаливания или люминесцентными лампами. Располагать их надо над умывальником или сбоку от него. Можно использовать комбинированные бра, в состав которых входят одновременно и лампы накаливания и люминесцентные

На рис.6 представлена наиболее типовая схема внутренней проводки, которую можно брать за основу при планировке осветительной сети дома.

Рис. 6. Оптимальная схема внутренней электропроводки: в — схема осветительной сети с двумя переключателями; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; 1 — нулевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4— счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7— линия к приборам общего пользования; S — розетки с заземлением; 9— обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Комментарии (0)