Схема подключения

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Banshee, 27.07.10.

  1. Banshee
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Banshee

    Новичок

    Banshee

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Решили поменять проводку в доме.
    В наличии имеется одна фаза. (по ТУ на входе АВ 25А)
    Заземления нет, поэтому будем делать ТТ.
    В щитке ПВ3 6мм2.
    На розетки NYM 3х2,5мм2.
    На свет NYM 3х1,5мм2.

    Схемку набросал так как хотелось бы это все видеть.
    Собственно вопросы:
    В правильном направлении я пошел или нет?
    Какие УЗО использовать?
    Куда лучше поключить ОПН?
    Немного не понятно как подключить реле времени для полива.
    Как лучше подключить группу холодильник+полив, чтобы можно было быстро отключить все кроме этой группы?
     

    Вложения:

    • Untitled-1.png
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Поставьте вместо УЗО лучше диф. автоматы!
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Почитайте другие темы на форуме про схемы в доме, не так много времени займет.
    В сухих помещениях хватит УЗО на 30мА, на насос ( если нет рекомендации в инструкции) и улицу лучше 10мА, хотя некоторые придерживаются мнения что и 30мА ок. Свет и розетки 2-х этажей на одно УЗО -плохо вариант. УЗО сработает-свет только на кухне будет.
     
  5. Banshee
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Banshee

    Новичок

    Banshee

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Другие темы читал...но ни как не могу определиться.
    Свет и розетки 1 и 2 эт. специально так сделал, т.к. 2 эт. не принципиален, там одна комната для летнего использования и она очень редко используется.
    Больше всего интересует на сколько А ставить УЗО на группы и
    С реле и ОПН разобрался...
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    УЗО на все группы по 32А в расчете на то, что в худшем случае сработает вводной АВ на 25А
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Отсутствие повторных заземлений на ВЛ это не главное для выбора ТТ. Контур, именно контур, то есть заземление вокруг дома соединеннное с системами уравнивания, выравнивания потенциалов дома и корпусами электроприборов обеспечивают достаточное защитное заземление!

    Для выбора ТТ весомыми аргументами являются голые провода на ВЛ, 2-х проводное питание дома!
    На светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами кабель 4х1,5мм2.

    Группы света лучше сделать отдельные и защитить их автоматами 6А! При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
    Судя по схеме Вы на правильном пути, при 2-х проводном питании система защитного заземления ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой.

    Если щит будет железный обратите внимание на достаточную диэлектрическую и механическую защиту питающего кабеля!
    Лучше всего В, но такие вы наврядли найдете и они кучу денег стоят, следующие А тоже дорого но более доступны, на нагрузки не имеющие электроники гальванически связанной с сетью достаточно АС.

    УЗО по рабочему току, для защиты питающей линии на случай КЗ в УЗО, должно быть согласовано с выше стояшим автоматом, у Вас это вводной автомат 25А. По действующим нормам и рекомендациям производителей рабочий ток УЗО должен быть не меньше выше стоящего автомата, рекомендуется на одну ступень выше чем номинал вышестоящего автомата. То есть в Вашем случае рабочий ток УЗО должен быть не менее 25А, рекомендуется 32А, но 32А это редкость, поэтому берите ≥40А. Единственное что 10 мА больше чем 25А сложно найти.

    Общее УЗО для кавртир и одноквартирных домов в большинстве случаев достаточно 30 мА, но селективное 30 мА сложно найти, ставте общее селективное 100 мА это будет с большим запасом по утечке, общее селективное 300 мА ставте если не сможете найти на 100 мА.
    Вообще абревиатура ОПН относится к варисторным столбикам в виде гармошек применяемых в линиях более 1 кВ! В сетях до 1 кВ применяется абревиатура УЗИП, но это не главное.

    УЗИП вещ полезная при ввоздушном вводе, но из-за естественного старения может коротнуть с вытекающими последствиями! То есть УЗИП требует спецефической схемы включения, специфического монтажа и постоянного обслуживания! Не уверен что Ваш электрик и тем более Вы сможете правильно подключить, смонтировать и обслуживать УЗИП, особенно при системе защитного заземления ТТ.

    Для защиты от имульных перенапряжений с ВЛ лучше ЩУ с автоматом, счетчиком, селективным УЗО ставить на столбе и ввод в дом делать подземным, как минимум нормы по молниезащите требуют подземный ввод.

    На отдельные автоматы.
     
  8. Вадим_74

    Вадим_74

    Вадим_74

    Гость

    Не надо такого советовать! Всё правильно, но чтобы УЗО работало необходимо сделать небольшое заземление (только не водопровод, а тем более газ).
     
  9. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Чем же вам этот совет так не понравился? Цена конечно выше, но минусов в общем то особых нет. Для УЗО и диф.автоматов заземление для работы не нужно, но оно повышает электробезопасность. Если делать заземление, то надо делать сразу нормальное.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Неоднократно об этом говорилось, что для работы УЗО заземление не столь необходимо!
    УЗО срабатывает по разности токов на его входе и выходе вне зависимости существует заземление или его нет. Более того, УЗО является обязательной системой защиты человека (УЗО на 10 и 30 мА) и самой сети (противопожарные УЗО на токи утечки 100 или 300 мА) в схемах ТТ, где присутствует только двух-проводная линия (фаза и ноль).
     
  11. Суровский
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041

    Суровский

    Живу здесь

    Суровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Псков
    Уважаемые специалисты! Посмотрите пожалуйста правильно ли так подключать несколько отдельно стоящих зданий на территории участка, или на каждое надо кидать отдельную линию? Если можно так, то как обеспечить защиту общего кабеля?
     

    Вложения:

    • СХЕМА.jpg
  12. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вы не имеете права применять систему ТТ в жилых зданиях. Однозначно.
    Вам необходимо в обязательном порядке повторное заземление PEN провода на вводе, а для этого надо сделать заземление. Иного не дано.


    Как запитан Ваш дом? Двумя проводами от ВЛ или по другому?
    На сколько ампер установлен вводной автомат?
    Какое расстояние от ввода электропитания в дом до щита в доме?
    Есть ли на участке выполненное заземление. Если есть, что оно из себя предствляет. С уважением.
     
  13. Суровский
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041

    Суровский

    Живу здесь

    Суровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Псков
    1. Двумя проводами от ВЛ.
    2. Вводного автомата нет. После счетчика два автомата по 20А на дом и на гараж. Все буду переделывать как положено- разделение PEN на PE и N , вводной автомат, новый счетчик, противопожарное УЗО. Но позже. Сейчас в связи с ремонтом бани начал от обратного (от бани). Сделал нутрянку в бане. Сейчас встал в тупик с проброской кабеля.
    3. Щиток объединенный.
    4.Буду делать повторное зазеление. Пока все защитные проводники пробрасываю но никуда не подключаю, просто изолирую.


    Зачем было задавать столько наводящих вопросов?
     
  14. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Автоматом!

    8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника.
     
  15. Суровский
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041

    Суровский

    Живу здесь

    Суровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Псков
    А можно русским языком? Извините, просто некогда разбираться в терминологии. В выходные уже надо подключить баню. И никто за меня это не сделает.