Гидрострелка в системе отопления

Тема в разделе 'Монтаж инженерных систем', создана пользователем cthutqs, 10.07.09.

  1. cthutqs

    Доброго всем времени суток уважаемые гуру и не менее уважаемые чайники к коим отношусь и я. Облазил весь форум, для себя решил, что буду делать двух трубку, коллекторную. Домик сиротский всего 2 этажа+чердак+подвал. По тех условиям котёл КОВ-43. По диаметрам труб, по подключению радиаторов и тёплых полов вопросов нет, всё довольно подробно рассмотрено. Вопрос всего один: стоит ставить гидрострелку, или не стоит заморачиваться и обойтись без неё?
  2. Хортэк СПб

    Гидрострелка в системе отпления.

    она вам не нужна, но если поставите хуже не будет.
  3. Aleks09

    Гидрострелка в системе отпления

    Добрый день, мое мнение насчет гидравлической стрелки однозначно, она нужна - для котла это намного лучше, более мягкая работа, соответственно более долгий срок эксплуотации, и система не перекашиваеться, все контура работают ровно - невлияя друг на друга.
  4. cthutqs

    Гидрострелка в системе отпления

    Спасибо за понимание, в принципе, я тоже склонялся к установке, затраты маленькие, кусок трубы и час сварки+покраска, что тоже не проблема.
  5. cthutqs

    Гидрострелка в системе отпления

    Доброго всем времени суток. Как говорится возвращаемся к напечатанному. Вот, что у меня получилось в свободное от работы время.

    Вложения:

    • Фото-001.jpg
  6. oss

    Гидрострелка в системе отпления

    А какова функция гидрострелки и как она рассчитывается по диаметру, длине и положению вварных трубок?
  7. Александр_

    Гидрострелка в системе отпления

    Термогидравлические распределители используются для подключения одного или нескольких котлов к одному или нескольким контурам, обеспечивающим отопление, а также при необходимости ГВС. Надежный гидравлический принцип работы гидрораспределителя, не требующий регулирования протоков, обеспечивает независимость и бесперебойное функционирование подключенных контуров.

    Вложения:

    • гидрострелка.jpg
    • гидрострелка111.jpg
  8. тимвал

    Гидрострелка в системе отпления

    Если бы у меня был такой "сиротский домик" (2 этажа+чердак+подвал.)я бы заплатил нормальным проектировщикам ,а не е...л мозги простым работягам.
  9. cthutqs

    Гидрострелка в системе отпления

    Доброго всем времени суток, если бы я был не простым работягой, а имел хотя бы любовницу из семьи Рокфеллеров, то я бы так и сделал! А пока приходится всё делать самому, в том числе и считать. И смею Вас уверить, что получится не хуже чем у профессионалов ( которым в конечном итоге надо будет отдать так от 200тыров). А найти применение денежным суммам я найду. Всем самостройщикам удачи и наилучшие поздравления с масленницей.
  10. Шаровой

    Гидрострелка в системе отпления

    У нас в Уфе одна фирма, которая занимается монтажом отопления вот такие делают. Посмотрите пожалуйста повнимательнее, мне кажется они не правильно сделали. "Подачу с обраткой местами не перепутали ,всё правильно" говорят.

    Вложения:

    • IMAGE_041.jpg
    • IMAGE_045.jpg
    • IMAGE_046.jpg
  11. Хортэк СПб

    Гидрострелка в системе отпления

    Судя по фото рукодельники путают стрелку и коллектор. :)
    Хотя наличие получившейся приблуды, лучше чем ее отсутствие.
    За работу респект. Хоть кто то, что то умеет делать руками.
  12. Alexei I

    Гидрострелка в системе отпления

    Люди, поясните принцип работы этой байды, плз. Зачем воде идти в подающую линию вторичных контуров, не проще ли ей нырнуть сразу в обратку в котел?

    Вложения:

    • _1_~1.JPG
  13. Александр_

    Гидрострелка в системе отпления

    Так и надо , чтобы проток в первичном контуре(в гидрострелке) превышал сумму протоков во вторичном контуре(примерно на 10 %) в условиях максимальной потребности тепла. Иначе вода обратки гидрострелки пойдет в подачу вторичных контуров. На подачах вторичных контуров устанавливают насосы, которые забирают необходимое кол-во теплоносителя.
    Вот как то так.
  14. al123

    Гидрострелка в системе отпления

    Кто-ж ей даст? :) На подаче во вторичные контуры насосы-циркуляционники ставят.

    Смысл в том, что когда котел работает, теплоноситель идет через котел прямо во вторичные контуры - через стрелку циркуляции нет или мала. А когда котел останавливается - циркуляция идет по кругу через стрелку в СО и обратно за счет насосов в СО - через котел протока нет.
  15. Valera8063

    Гидрострелка в системе отпления

    ИМХО считаю, что толку от этой "стрелки"-гидротрансформатора НИКАКОГО !
    планирую ставить одноконтурный конденсационник Junkers 11-42kW
    настроить котёл на подачу в тёплые полы площадью 200кв.м., водички с температурой летом 25*С, зимой до 40*С, с помощью только одного насоса и хватит этих понтов для приезжих.
    Второй режим котла, нагревание бойлера косвенника.

    Все понты придумали заумные инсталляторы - дабы содрать побольше денег с клиента.