    Всем доброго вечера. Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета, ситуация следующая: система отопления двухтрубка две ветки плюс третья на бко. Котел скат, труба пп радиаторы алюминий, в среднем за сутки система теряет 0.1 атмосферы. Все облазил неоднократно, подтеков нет. В чем может быть проблема?
     
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Попытайтесь определить в какой ветке происходит падение давления .
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Проверте давление в РБ.
     
  4. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    А что это даст, подтеков то нет? Но попробую.
     
  5. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Сегодня вечером проверю
     
  6. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Вчера вечером снова проверил давление, на холодную как и позавчера, потерял в давлении 0.1 атмосферы
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ponomarenko, чудес не бывает! Если есть падение давления - есть и утечка.
    Как проверяли? "Облазил все" - это не значит "проверил все швы/соединения/уплотнения (включая и уплотнения штоков кранов!)/сам котел/...)".
    Отсекайте одну из веток (сутки прожить с "половинной СО" вполне возможно) и смотрите падение давления за сутки. Если не будет - проблемма в отсеченной ветке. Если будет снова 0,1 - проблемма в неотсеченной+в котле. Если будет 0,05+/- - проблемма во всей СО.
    Отсекайте потом другую ветку (первую включайте в работу и снова сутки на "полуобогреве"). Снова за сутки определяйте падение давления. Если при отсечении первой ветки было падение 0,1, а при отсечении второй - тоже 0,1 - ищите проблемму в котле и трассе до места отсечения.
     
  8. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Проверял элементарно, все стыки пп трубы, все скрутки на радиаторах и кранах у котла, все сухо. Сегодня вечером посмотрю, упало или нет. Ориентируюсь по электронному манометру на котле. Если упало то отсеку одну ветку.
     
  9. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Вы так долго будете утечку искать. Отключите и перекройте котёл, перекройте расширительный бак, подсоедините куда нужно манометр и смотрите падение давления в каждой ветке отдельно, если есть утечка долго ждать не придётся .
     
  10. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    а мне спешить не куда, дом стоит без отделки, подтеков нет, сегодня если упало давление, то отключу одну ветку
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Руки не дошли?
     
  12. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    С проверкой не дошли, но манометр показывал вчера вечером норму. Посмотрим сегодня.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    РБ проверялся по правилам? С отключением котла от СО. и с ликвидацией давления в котле?
     
  14. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    пока все в норме и стабилизировалось. Если будет падать, тогда естественно отключу котел, спущу давление в СО и померяю в РБ
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Языком автомобилиста, это будет выглядеть так: - Гвоздь в колесе? Я подкачиваю пока каждый день, и нормально. Но если спустит к Новому году опять, то поеду в автосервис...@ponomarenko, Есть такая особенность систем отопления, что с поднимаемым бокалом шампанского... 3e020bc2f955082057be5d72e53a64e7.gif