    Армирование фундамента
    Добрый день.
    Делаем проект своего будущего коттеджа. Архитектор отдал план фундамента. Под половиной дома планируем делать цокольный этаж. Посмотрите, пожалуйста, армирование стен цоколя, проектировщик заложил арматуру Ф 16 только сверху и снизу (см. рисунок 3).
    Надо ли добавлять вертикальные прутки на всю высоту стены или нет? Архитектор говорит, что это лишняя трата денег...

    Снимок 1.JPG Снимок 2.JPG Снимок 3.JPG
     
  2. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    При ширине более 40 см, и если геология позволяет, то он прав.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761
    Предлагаю сделать армировать всех поверхностей фундамента. уж 0,1% точно.
    давление грунта боковое есть. рассчитывать на восприятие растяжения бетоном не стоит. да и есть вопросы усадки бетона, монтажные дела (к чему стержни верхние подвязать) и тд
    конструктивного армирования будет достаточно.
    а что это там за кружочки такие на плане красные?
     
  4. Петр8881
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23

    Петр8881

    инженер-конструктор

    Петр8881

    инженер-конструктор

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    @MaleKazan, Архитектор работает с формами и объемами, по поводу конструкций это не самый лучший источник знаний, просто потому что их этому не учат.
    Конечно должно быть армирование стенки.
     
  5. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582
    Адрес:
    Казань
    На первом рисунке? Это сваи буро-набивные (бурят, армируют, заливают).
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761
    То есть у Вас часть дома на буронабивных сваях? а часть на ленте?
    запросите пожалуйста у проектировщика расчет фундамента
     
  7. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582
    Адрес:
    Казань
    Цоколь (подвальный этаж) только под половиной дома - там заливаем ленту полностью. Часть, где нет цоколя - заливные сваи + ростверк.

    Армирование стен цоколя и вызвало у меня вопрос...
     
  8. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.418
    Благодарности:
    1.582
    Адрес:
    Казань
    На это где-то есть ссылки в СНиПах? Большинство говорят, что нужны и вертикальные прутки...

    "согласно СНиП 52-01-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", если вы хотите рассматривать конструкцию как железобетонную, то армирование п. п. 7.3.5. должно быть не менее 0,1% сечения.
    Фактически у вас стена подала, которая работает также как и подпорная стенка. Армирование и ширина стенки, это расчетные величины. Также должны выполняться конструктивные требования армирования тот же СНиП п. п. 7.3. для предотвращения появления усадочных трещин.
    Вывод. Да, у вас должна быть сетка армирования с вертикальными, продольными и поперечными стержнями."
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761
    у меня вызывает тут многое другое вопрос.
    так был ли расчет фундамента произведен?
     
  10. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @Rolandspb, Почти каждый день возникает похожая тема на форуме и чем дальше за этим наблюдаю тем больше меня волнует вопрос...это нормальная процедура проектировать фундаменты на глаз? :)]
     
  11. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    @MaleKazan, у фундамент рабочая нижняя часть, верхняя как дополнительная. Как Вы правильно заметили вертикальная и поперечная арматура нужна для подпорной стены.
    Классические подпорные стены делались из кирпича и бутового камня, те вообще без арматуры, все зависит от формы и размера, и материала, для железобетона толщина начинается от 10 см, для бетона от 40 см, для бутобетона от 60см. Те все зависит от условий, какой грунт, какой пролет.

    http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/podpornye-stenki-ustroystvo-osnovnyh-konstrukcionnyh-elementov/

    Те 40 см это минимум для чистого бетона и зависит от условий, в том числе высоты давящего грунта.
    Например для 3 метров возможно потребуется армирование, и то это зависит от грунта.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  12. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    У нас ИЖС, удивительно вообще, что кто то, что то проектирует :) Обычно на глаз, да как соседи, или по совету прораба.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761
    массивные подпорные стены действительно могут не армироваться.
    но в данном случае это стена подвала. вопросы усадки точно необходимо блюсти.
    в целом, все уже свои советы высказали, далее на усмотрение автора
     
  14. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @Hooter, Ну да ну когда если проект от организации с подписями...там большими буквами написано ГИП...ГАП...ГОП :)] и деньги вы за это заплатили, что не мало важно
    а про то что "на глаз" у нас у рабочих есть одна пословица хорошая которой они инженерам отвечают, если перевести на русский звучит примерно так ..глаз не пи...а - глаз видит хорошо :)]:)]
     