1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки Электролюкс basik fxi 24 после скачка напряжения

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем стикс74, 28.03.14.

  1. стикс74
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    стикс74

    Новичок

    стикс74

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Златоуст
    Неполадки Электролюкс basik fxi 24 после скачка напряжения
    Доброго всем дня. если он добрый.
    После скачка напряжения в котле перегорел конденсатор на плате. Котел показывал ошибку Е1. Специалист заменил конденсатор. котел все равно не включается, показывает ту же ошибку. Спец прозвонил всю плату - говорит нормально. насос нормально, вентилятор несколько раз пытался включиться при пуске котла, но - Е1 и отключается!
    Кто, что-то может подсказать?
    Семейство замерзает!
     
  2. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    upload_2014-3-28_12-11-58.png
    Чтобы уточнить, проверьте - подаёт ли плата напряжение на вентилятор и поступает ли ток на клеммы вентилятора.
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    Интересно было бы посмотреть на эту процедуру!
    Варистор скорее всего.
     
  4. стикс74
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    стикс74

    Новичок

    стикс74

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Златоуст
    Варистор работает. Ток на клеммы вентилятора поступает. Вообще ничего не включается. Насос и клапан, тоже работают- подключали напрямую.
     
  5. стикс74
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    стикс74

    Новичок

    стикс74

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Златоуст
    Нашли причину ошибки Е1: конденсатор когда вздулся - забрызгал соседние резисторы. Почистили - работает!