    Здравствуйте.
    Ситуация следующая. Котлу 7 лет, все работало как часы. Две недели назад котел начал самопроизвольно выключаться (по ночам). Методом проб и ошибок выяснил, что два расширительных бака (ГВС и Отопления) померли. Через Нипель потекла вода. Зменил, накачал давление (как положено ГВС-3,5 Отопление 1,0), запустил. Дальше начался цирк с отключением котла (периодичность разная, может через день, а может и через три часа) т. е. Котел нагревает ГВС и Систему отопления, Включается и выключается как часы. Далее (момент не включения отловить не удалось) в какой то промежуток времени, когда температура в Системе отопления падает, котел не включается. Давление в Системе стабильное. Запускается котел только Отключил-Включил и все заработало.
    Есть какие мысли?

    Как вариант морозы у нас сейчас 25-30 градусов. может давление газа?
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    Это вряд ли, если бы по газу вставал выкл/вкл не помогло бы, пришлось бы разблокировку горелки жать...
     
  3. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Вот и я голову сломал. Нагревает до определенного момента, а дальше температура в Отоплении падает, падает а котел не включается. Что самое интересное падает и держится на температуре ГВС. Насос-ГВС гоняет воду, циркулирует. Наверное когда температура в бойлере упадет ниже чем выставлено в термостате, котел включится. Но проверять это не хочется, ХОЛОДНО.
     
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @serpentariy, я конечно извиняюсь-в Америке тоже всё так плохо с сервисом и ремонтом газовых котлов?
     
  5. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Это наверное Шутка такая?
     
  6. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Сори не увидел... по умолчанию в "Профиле" выставилось США :)
     
  7. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Только что снова отключился котел... удалось запустить только кнопкой Зима\Лето. Пересчелкнул и котел заработал.
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Терморегулятор отопления или датчик :hello:Удачи
     
  9. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Терморегулятор и датчик... в моем случае (вероятно) это один Элемент, Термостат капилярный http://www.kotelok.net/product_info.php?products_id=453
    в нем нечему ломаться, я проверил он счелкает.
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Щёлкает и включает немного разные вещи. Проверить тестером на предмет включения.
    И терморегулятор бойлера тоже. Они работают в паре. :hello:
    Удачи:hello:
     
  11. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    Для начала попробуйте поставить термостат ГВС на минимум, уж лучше без горячей воды чем без отопления :)
    А так, причин не много, или сам переключатель зима/лето или кто то из термостатов ГВС, СО (которые крутилки) если котел опять зависнет, покрутите их туда сюда, поймете какой глючит...
     
  12. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    Проверял тестером, все ОК и один и второй. Если бы какой то из термостатов не отрабатывал, тогда бы котел не запускался при перезапуске вручную... Конечно я могу быть и не прав.
    А может быть неисправность в Блоке Розжига ?
     
  13. serpentariy
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    serpentariy

    Участник

    serpentariy

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    После зависания пробовал крутить и тот и другой (на увеличение, что бы включился котел). Оба счелкали но включения котла не происходило. Включил только перещелкиванием ЗимаЛето :no:
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    При следующем зависании тестер и проверяем по схеме. Удачи. :hello:
     
  15. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    Странно, в вашем котелке электроника отсутствует как класс, если не считать блок розжига и контроля. Все остальное механическое, должно работать... Если бы блок розжига глючил, были бы слышны попытки включиться, дальше бы опять блокировалась горелка...