1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет несущей способности сваи по грунту

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем no1smoke, 17.12.13.

  1. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Расчет несущей способности сваи по грунту
    Прошу помощи в определении несущей способности сваи по грунту. В ближайшем будущем планирую строительство дома. На данный момент наряду с планировкой дома, хочу разобраться с конструктивным решением фундамента. Планирую сваи диаметром 350 мм. глубиной 2,5 м. от поверхности земли. Ростверк 500х600 (h) -под наружные стены; 400х600 мм. -внутренние стены мм. 100 мм. выступает выше уровня земли.
    Читал на форуме по теме несущей способности свай по грунту, и везде указываются данные не более 5 тонн. При моем кол-ве свай 56 шт. х5тонн.=280 тонн. это максимальный вес проектируемого дома. У меня проекта пока еще нет, но планируемая масса дома находится в пределах 200-250 тонн. Не хотелось бы иметь фундамент который нагружен на приделе.
    В соответствии с СП 24.13330.2011 п. 7.2.6 (у меня суглинки) Fd=yc (ycr*R*A)=1 (1*(850*0,1)*(0,175*0,175*3,14)=8,17 тонн на одну сваю и это без учета несущей способности за счет трения боковой поверхностью сваи.
    Рассчитал в программе скаченной с интернета (выложу вечером) несущая способность суммарная получилась 18 тонн. (8 тонн. под основание сваи, что подтверждает мой расчет и 10 тонн. за счет трения о боковую поверхность)

    Просьба специалистов сказать что я делаю неправильно в расчете, либо подтвердить расчет соответственно можно даже уменьшит кол-во свай (8т.х56=.448 тонн. 2-х кратный запас)
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Fd в кН=0,1т, т. е. Ваш расчет 0,8т
    Данные по грунтам откуда? Из пальца?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Посчитайте ещё выдёргивание силами морозного пучения.
     
  4. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Немного не понял в расчете я перевел R (расчетное сопротивление) из кПа в т/м2 сразу см.
    Fd=yc (ycr*R*A)=1 (1*(850*0,1)*(0,175*0,175*3,14)=8,17 тонн.
    Данные по грунтам взял из геологии рядом строящейся заправки.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    850кПа? ? ?
    Найдите такой грунт в Приложении В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Это скальник...
    ? ? ?
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Ну дык Выложите её, фигли темнить, эт первое, что нужно сделать кады спрашиваешь совета по фундаменту.
     
  7. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Суглинок твердый желто-коричневый с гнездами песка, со следующими расчетными характеристиками: С=0,19 кгс/см2; Фи (п)=22 гр. Гамма (н)=1,91 г/см3, Е=100 кгс/см2
    Подземные воды не вскрыты.
    На днях обещают дать полную геологию по рядом строящемуся клубу, сразу выложу
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Что над ним и какой толщины?
     
  9. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Расчетное сопротивление взял из табл. 7.8 СП 24.13330.2011 при показателе текучести 0 (суглинок твердый)
     
  10. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Новгород
    это для свай с опорой 600мм ,диаметр, 5.600 кг при несущей грунта 2 кг\см.кв и тогда когда люди не знают что за грунты под ними, те все взято по минимуму (на выходе с запасом)
    ваши сваи меньше 600 и 5 т к ним не применимо никак, боковое трение яб вообще в учет не брал, так как не заметил столь плотного прижима грунта к буронабивной свае отрезаной от земли рубероидной гильзой в аккурат для того чтоб минимизировать боковое трение земли в зимнее время.
     
  11. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    У соседей чернозем 30-40 см. У себя я не шурфил. По заправке сложно сказать там вверху насыпной 2 метра, заправка находится в 300 метрах, и по абсолютным отметкам выше.
    Понимаю что данные очень скудные, хочется определится с фундаментом из условия твердого суглинка.
    Понятно что если при бурении пойдет насыпной или песок, надо будет принимать меры.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Ну и на кой, Вам в таком случае, сваи, зачем?
     
  13. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Получается дешевле чем лента, фундамент мелкого заложения в расчет не беру, т. к. строить буду не сразу поддержать плюсовую температуру под фундаментом не получится
     
  14. no1smoke
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    no1smoke

    Участник

    no1smoke

    Участник

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Елец
    Есть СП 24.13330.2011 интересует правильность моего расчета, так как данные сильно отличаются от найденных мною на форуме, поэтому мне хочется что бы вы нашли ошибку в моих расчетах и чтобы я получил истинное значение.
    Боковым трением тоже планирую принебречь поскольку по расчету на пучение (выложу позже) надо делать противопучинистые мероприятия.

    Кстати считая в программе 4_Pile_foundation и вводя все те данные которые я выложил, программа дает
    8,18 - несущая способность сваи по подошве
    10,73 - несущая способность сваи по боковой поверхности
    Программу выложить не могу она EXCEL
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    А Вы почитайте СП повнимательней, особенно в части, где рекомендации какие фундаменты следует применять для малоэтажных построек, а также про пучинистость Вашего грунта и глубину заложения;)