1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте мою схему

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем serjmai, 07.03.13.

  1. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Покритикуйте мою схему
    Дом 200кв.м
    отапливаться большей частью хочу ТП. До конденсаторного котла пока не созрел.
    трубы ТП Pex Ф20, магистрали после гидроколектора ПП Ф32, подводка к батареям ПП Ф20.
    Контур котла, пока не решил, но либо медь, либо сталь.
    Расшифровка на картинке
    1 – Шаровой кран
    2 – Циркуляционный насос
    3 – Термобарометр
    5 – Воздухоотводчик автоматический
    6 – Вентиль подмеса
    7 – Предохранительный клапан 3 бар
    8 – Расширительный бак
    9 – Гидроколлектор
    10 – Коллектор ТП
    11 – Термосмеситель трехходовой
    12 - Обратный клапан
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg
  2. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Упс, нашел косячек
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    И какой? Я только вот ни одного фильтра не вижу.


    Нашел. Насосы добавились.
     
  4. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    1 обычно ставят до и после 2.
     
  5. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    не понял, где ставят?


    сейчас добавлю
     
  6. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Поправил и кое-что добавил
    1 – Шаровой кран
    2 – Циркуляционный насос
    3 – Термобарометр
    4 – Сетчатый фильтр
    5 – Воздухоотводчик автоматический
    6 – Вентиль подмеса
    7 – Предохранительный клапан 3 бар
    8 – Расширительный бак
    9 – Гидроколлектор
    10 – Коллектор ТП
    11 – Термосмеситель трехходовой
    12 - Обратный клапан
    13 - Шаровый кран с электроприводом
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg
  7. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Группа безопасности на котлах есть?
     
  8. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    На самих котлах - понятия не имею, скорее всего нет. А на схемке сверху разве не явится этой группой (7 – Предохранительный клапан 3 бар и 3 – Термобарометр)
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    На самих котлах группа безопасности (ГБ) быть обязана. Тот предохранительный клапан (7) защищает СО. В случае непредумышленного перекрытия клапанов на котлах, котлы от превышения давления не защищены. Это в любом руководстве напечатано. Перед ГБ никаких кранов быть не должно. Хотя многие производители котлов их встраивают, но на многих ее нет.
    А так проект вполне нормальный (на мой взгляд).
     
  10. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Хорошо, если эта ГБ должна стоять на котле, то на нем (котле) соответствующее посадочное место должно быть?
    Или же я просто этот клапан 7 перекину поближе к котлу, а также поставлю такой же на 2-й котел?
     
  11. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Смотря какой котел. Например электрический. Подача с котла идет вверх (к примеру "Северянин") и для удобства обслуживания всей обвязки, трубы опускают вниз. Естественно вверху ставят тройник, в него воздухоотводик, потом можно и манометр. А уже потом, после всего этого ставят кран, задвижку, затвор и т. п. Предохранительный клапан лучше ставить под котлом, в случае подрыва его хоть не зальет. Как у Вас будет, не знаю, это от опыта монтажника зависит.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Насос от котла до ГК убрать, перепускной между ГК - убрать. Лучше объединить все радиаторы на 1 насос.
     
  13. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Объединить все радиаторы...даже не знаю, в гараж радиаторы будут не часто включаться, но если будут, то ненадолго и будет нужно прогреть побыстрее. Думаю это не принципиально.
    По поводу перепускного клапана, я считал это как бы группой безопасности, просто не перенес ее поближе к котлу (поправил).
    А без насоса на котле разве будет хорошо работать? Ну как бы поправил.
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Насосы радиаторов как и на ТП после смесителя поставте.
     
  15. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Волоколамск
    Поправил.
    Перерисовал, так, вроде, нагляднее будет.
    Обратные клапаны обязательно на подаче должны быть, я просто на них в живую посмотрел, они очень сужают диаметр трубопровода. Вместо 1" получим не более 1/2".
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg