1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31

Самодельный шахтный котел длительного горения

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.

  1. ФедосOFF
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412

    ФедосOFF

    Живу здесь

    ФедосOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412
    Адрес:
    Иваново
    Практически на полную мощность, температура воды 65 гр, заслонка настроена на 95гр
     
  2. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну я вижу на фотке только слой жара. А где полтопки дров и горящий а не затухающий котел?, чтобы проводить эти замеры. Ну бог с ним. Есть мультеметр, есть чем проверить. Удачи
     
  3. ФедосOFF
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412

    ФедосOFF

    Живу здесь

    ФедосOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412
    Адрес:
    Иваново
    У нас сегодня достаточно тепло, примерно минус 4 градуса на улице, на сутки хватает пол загрузки котла. Могу снять подробную диаграмму температуры при полной загрузке. Благо есть куда "складывать" тепло)
     
  4. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Спасибо, мне хватило первой фотки.
     
  5. Agropraktik
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    32

    Agropraktik

    Живу здесь

    Agropraktik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    село Хабары
    Видно, видно! Дрова видно, вертикально стоят. А паразитного подсоса там быть не может вследствии подвисания? Интересно было бывзглянуть на пламя. А так, результат конечно же завораживает. Вон Юрийй с Варфоломеем, бились бились, а так понизить исходящие не смогли. Неужели все дело в турбулизаторах? Получается прав был Холмов, когда говорил, что на 10 кВт достаточно 0,5 м2?
     
  6. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Когда котел работает на полную мощность, жар дегтем не заливает. Сейчас он в задушенном состоянии, и ни о каком горении в камере дожига речи быть неможет. Отсюда и такие дымогазы
     
  7. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    у меня на драконе такая ж фигня была, термопара длинной 100мм, стояла чуть под углом, и через неё поддятигавло воздух, меряю дымогазы 160 на максимуме -блин думаю нифигасе теплосъём, притом на максималке, пока не полез не поправил и не померял паралельно другим темрмометром..-220 сходу...
     
  8. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Украина
    Интересно было бы узнать насколько сильно поддымливает при открытии дверцы для дозагрузки котла.
     
  9. ФедосOFF
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412

    ФедосOFF

    Живу здесь

    ФедосOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    412
    Адрес:
    Иваново
    Дозагружаю котел только при прогоревших дровах, если остались одни угли, иначе очень сильно дымит даже при открытой верхней и закрытой нижней заслонках. Дозагрузку делал редко и то на стадии освоения котла.
     
  10. Ewgen1612
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    Ewgen1612

    Живу здесь

    Ewgen1612

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    поселок Зебляки
    Мне кажется большой плюс, что котёл на естественной тяге и практически енергонезависим
     
  11. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    капец как это напрягает, все мои здоровяки дымят если дровами топить...

    ИМХО -это самый большой минус шахтника
     
  12. pik
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    58

    pik

    Живу здесь

    pik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Киев
    Уважаемый, ФедосOFF, подскажите,пожалуйста-какая у Вашего колосника ширина прозоров ?
     
  13. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Украина
    Я того же мнения. И еще к тому сразу видно что дается реальный обзор, а не рекламные заявления. Что плюс - то плюс. Что минус - то минус.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.407
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.407
    Благодарности:
    4.190
    А может колосники все же выполнить с ручным механизмом передвижения, то поднимать, то опускать, то угол наклона менять, заодно и об грубой регулировке просвете газового окна подумать, мне вот намедни подсказали про симметрирование подачи вторички на малой мощности, видимо танцы с бубном нужны не только при изготовлении, но и при балансировке котелка под нагрузкой...Есть кстати такой котелок-Вернер ,по видео смотришь и не веришь, загружают его в любое время и не дымит, чудно как-то.

    http://www.kotle-verner.cz/ru/952/962/2510

     
  15. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    478

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Минск
    Голубое, т. н. "холодное" пламя - признак некачественного сжигания твердого топлива. У себя наблюдаю четкую зависимость - если пламя голубое - то из трубы дымит, мощность падает и пр.
    ФедосOFF, извините, если ошибаюсь, но есть впечатление, что сопротивление теплообменника Вашего котла, да еще с турбулизаторами слишком велико, в результате он всегда работает в полузадушенном режиме. Иметь на максимуме с 1-ходовым теплообменником без турбулизаторов всего 300С это либо большое достижение, либо большая ошибка. Очень хотелось бы увидеть горение в камере дожига - тогда было бы ясно. Но если там голубое пламя - значит так и есть.
    И еще - Вы испытывали котел с ТА и узлом подмеса, но у 99% ваших потенциальных клиентов этого не будет. С такими дымогазами их ждет неприятный сюрприз в виде конденсата и дегтя. Который, кстати, виден и на вашем фото. Даже при наличии ТА.
    Что ж это за полная мощность? :) С 65С у котла с ТА только начинается работа. На полной мощности у меня котел работает в режиме обратка - 75-80С, подача - 95С
    Котел не плох, но сугубо личное мнение - было бы хорошо провести дополнительные испытания, если собираетесь делать на продажу. :hello:

    Да, и вот еще. Есть ли дым из трубы?