1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.11.12.

  1. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076
    Адрес:
    Орел
    Я вот подумываю сделать "Гибрид" для котла. Расшифровываю - Выходное напряжение гены выпрямить и подать на ПЧ (работаю там, где их выпускают. Себе уже давно собрал мимо склада :)), а снего запитать котел. Одно жалко - я на гене сломал стартер (а он, падла, германский ширпотреб, но к нам такие не возят), найти под него не могу запчасти. Так что для проверки идеи надо будет искать гену.
     
  2. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.585
    Благодарности:
    18.479

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.585
    Благодарности:
    18.479
    Адрес:
    Боровичи
    Так это Вы повторите обычный инверторный генератор.
    Там тоже с альтернатора выходит кое-какого качества напряжение (а стабильного и качественного там и не требуется), выпрямляется и преобразуется инвертором в нормальную (хочется думать;)) синусоиду и имеем уже стабильные напряжение и частоту на выходе.
     
  3. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076
    Адрес:
    Орел
    Ну, конечно, не идеал, но на индуктивности обмоток двигателя боле-менее получается. Асинхронники не возмущаются (нет характерного звука от прямоугольного сигнала). Проверяли на движках от 0,16 до 11 кВт, но трехфазных. С однофазными редко дело имеем. Ладно, по весне попрошу у сосдей генератор, подцеплю наш ПЧ, и погляжу. Осциллограммы скину сюда. Снимать буду тоже Риголом. Хотя бы будем знать, чего ожидать на выходе от инверторного генератора (ни разу с ними дела не имел)
     
  4. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.585
    Благодарности:
    18.479

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.585
    Благодарности:
    18.479
    Адрес:
    Боровичи
    Скиньте обязательно, если будет возможность.
    А выход с инвертора может быть и очень качественным - почти идеально приближенным к синусоиде, а по стабильности частоты и напряжения даже иной раз лучше, чем с синхронного альтернатора.
     
  5. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076
    Адрес:
    Орел
    Возможность есть. 9-го выйду на работу - возьму ПЧ для однофазника. Сделан на контроллере, вроде (если память не изменяет) на ATMega32. сниму осциллограммы со стабильного питания, а как будет возможность - подцеплю к генератору - тогда и будет точное сравнение между, так сказать, идеальными условиями (стабильное питание инвертора от БП) и реальными (фиг знает какое питание от генератора). А тот ПЧ, что есть у меня - он для питания 3-х фазных движков, с него одну фазу особо не снимешь.
     
  6. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Мужики, не занимайтесь ерундой, переменка была рождена на основе перемагничивания железа и применяется на том же принципе, и пофиг какое рваньё вы увидите на осциле, принцип зарыт на переходе через "0" и пиковом напряжении-фсё,дальнейшее обсуждение сводится к нарастанию и спаду фронтов, а половину рванья вы видите в погрешности прибора, а вторую во внешних наводках-както так:)]
     
  7. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    По слухам с https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-11#post-5211733 шимящая синус полупроводниковость из готового постоянного около 300 вольтов уже стоит около 18 уев. Причем возможно на нормальном формирователе (асике) вместо программного на глючащей по любой помехе эвм после чего кончаются выходные ключи и обычно такой пч выбрасыается. Пример в продаже - http://www.goodluckbuy.com/pure-sine-wave-iinverter-driver-board-egs002-eg8010-ir2110-driver-module-.html

    К плате довешивается снаружи мост из 4 ключей и эпический фнч из двух радиодеталей -

     
  8. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.076
    Адрес:
    Орел
    Ну как "мозг" эту микруху можно попытать, а вот все остальное я бы выкинул. Мост на IGBT, опторазвязка, защиты по току и перегреву. Ну, в общем, как обычно.
     
  9. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    United Power GG2000 1.5 киловата за около 6500 руб. Без нагрузки синусоида основной гармоникой вполне приличная и добавляется достаточно высоких гармоник которые если очень захочется можно обрезать простым фильтром. Под активной нагрузкой 1 киловата высокие гармоники почти пропадают (что странно) но основная синусоида чуть перекашивается. Стабильность напряжения для дешевой электростанции пока еще очень приличная - около 225..245в обычно.
     

    Вложения:

    • DSC_6355sm.jpg
    • DSC_6351sm.jpg
    • DSC_6352sm.jpg
    • DSC_6353sm.jpg
  10. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Имею генератор United Power GG2200 мощностью 2 кВт. Все потребители в доме работают так же, как от сети, в частности проверял на сплит-системе, холодильнике, настенном газовом котле, микроволновке. Так же приходилось работать болгаркой, перфоратором. Т. е. все приборы имеющие эл. двигатели работают без аномалий. Осцилографа нет, проверить синус не чем, но по косвенным признакам он достаточно чистый. На малой нагрузке замечено небольшое плаванье напряжения в пределах 10-15 В.

    По поводу питания различных электронных приборов с импульсными БП, думается мне, им пофиг на синусоиду, т. к. напряжение на входе сразу выпрямляется в постоянку.
     
  11. Сер09
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Сер09

    Участник

    Сер09

    Участник

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    ЕСЛИ ПОСЛЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТАВИТЬ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭТО НОРМАЛЬНО?
     
  12. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Почему нет? Возможно он сгладит скачки напряжения, происходящие при изменении нагрузки.
     
  13. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если в инструкции на электростанцию это разрешено и/или рекомендуется - то можно попробовать.
     
  14. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Я бы сказал так, если генератор плохо справляется с регулировкой выходного напряжения, то можно и попробовать, в остальных случаях ИМХО это может повредить.
    Представьте себе 2 системы, которые не общаясь между собой пытаются по своему усмотрению регулировать напряжение.
    В общем на мой взгляд только фильтры и регулировка/починка генератора, что бы сам регулировал напряжение в необходимых пределах.
     
  15. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    не нормально