Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей

Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.

  1. maskaradd

    Вот и я в замешательстве. А теплорасчет не проводили для такого пирога стены? здесь все пугают "точкой росы"...
  2. Maksimus.81

  3. Юрий Аркадьевич

    Добрый день!
    Благодарю за подробный ответ, особенно за устройство пола, так и сделаю. Если позволите еще несколько вопросов:
    1. Какова минимальная-максимальная толщина штукатурки по КББ под маяки. Этот вопрос связан и с заделкой электропроводки и расходом материалов. Нет ли у Вас такого расчета по фактическим работам - кг цемента/м2?
    2. У Вас теплый пол (водяной), а что будет чистовым полом (ламинат, доска, паркет, плитка)? Это к тому, что можно укладывать с теплым полом, а что нет.
    3. У Вас скважина или колодец (может пропустил в отчете?). Как устроена подача воды в дом. Разводка в санузел, на кухню скрытая или по верху (в т. ч. и отвод воды)?
    4. Подвод электропроводки к дому воздухом или подземный кабель?
    5. Дом телефонизирован? Схему подключения и разводку по дому еще не планировали (в т. ч. интернет)?
    6. На 2-ом этаже чистовой потолок что - ГКЛ, обои...?
  4. Maksimus.81

    1. Штукатурка у нас от 1 до 2,5 см (где стены ровнее, там меньше). Расчёта нет. Ушло примерно 30 мешков цемента М-500.
    2. Плитка, можно конечно ламинат или паркет специальный. Но плитка, на наш взгляд, практичнее и гигиеничнее. Мыть проще. Теплопроводность от ТП получше будет, чем др. материал. Да и жилых (спален) помещений на первом этаже у нас нет.
    3. Планируется колодец. Сейчас пользуемся старым колодцем (он ещё из деревянного сруба). Воду в дом ещё не заводили. Только трубу затащили в котельную. Разводку планировал скрытую (в стяжке), но потом решил делать открыто по стене или в коробе у пола. Из котельной, через ванную комнату, на кухню. На втором этаже с\у прямо над котельной, вообще проблем нет. Окончательного решения пока нет. Отвод воды получился открытый, прямо по полу. Планировал скрытый, но при заливке фундамента, канализационный отвод высоко установил. Переделывать не стал. Всё это закроется душевой кабиной и др. сантехникой. Или в короб из плитки оформлю.
    IMG_0756.JPG IMG_0757.JPG
    4. Планируется воздухом, как и по всей улице сделано.
    5. Телефонизирован. Телефонный кабель заходит в котельную, а там собраны все коммуникационные кабели (инет, телефон, антена, домофон, камеры). И оттуда разводятся туда куда надо. Всё в стяжке. На второй этаж ещё не разводил. Планируется в котельной поставить распределительный щиток и всё в нём коммутировать. Схема подключения как и с электрикой -каждому потребителю свой кабель. Интернет по технологии адсл. Маршрутизатор в распределительный щиток + вайфай по участку.
    Вот сейчас в раздумьях - предлагают инет-ТВ (Вещание по инет кабелю) от домолинка или лучше триколор, нтв+
    6. Гипсокартон. Где будут обои, а где под окраску не решали ещё. Не до этого.
  5. Юрий Аркадьевич

    Добрый вечер!
    А для инет-ТВ нужно что-то дополнительно проводить? Если к телевизору проведена розетка инет, то нужна соответствующая приставка и все?
    Какой плотности ЭППС положили, я сегодня ценник посмотрел, 50м2 почти на 70тыс. - это в два слоя. Может, я слишком навороченный присмотрел?
    Гипсокартон мне подрядчик на потолок не советует, говорит, трещины в швах пойдут и т. д. Лучше натяжной потолок, но в спальне не вредно ли?
  6. Maksimus.81

    Всё уже проведено (по телефонному кабелю). Приставку для декодирования бесплатно дают. Просто аб. плата 110 р. месяц за эфир или 220р.месяц за более приличный контент. Вот и в раздумьях стоит, или спутниковое подключить.
    Провода к телевизорам заложил сразу все (инет, антену, спутниковую антену). На фото где то было, там в стене штроба большая и куча розеток снизу. Не люблю болтающиеся провода, а телик в гостинной планируем на стену вешать. Вот и извратился.
    ЭППС брал урсу. Заявленная плотность 33-38 кг/куб.м. Дорогой зараза. По цене не помню, кажется 1250р. пачка 3-х мм, в пачке 9кв.м. Укладывал в два слоя.
    Возможно вы навороченный присмотрели. Прикинул на ваши 50 кв. м. Пачка 5-ти мм. 6кв.м. При слое 10см получилось 22,500р.
    Я не спец по гипсокартону. Может ваш подрядчик с ним плохо умеет работать? Делают же люди. Не трескается, есть конечно у кого и трещит всё по швам. Вроде как его можно стеклохолстом оклеить. Тогда тещин наверное точно не видно будет.
    Мы делать будем, точнее уже делаем. И перегородки на втором этаже тоже из гипокартона планируются.
    Про вредность натяжного потолка не знаю. Я если честно его вообще в живую не видел:)
  7. Юрий Аркадьевич

    Благодарю за обстоятельные ответы на мои вопросы. Мне, к сожалению, "поучить" Вас нечему, поэтому буду следить за вашей стройкой. Я начну сезон в марте с электрики, потом утепление контура, межэтажное перекрытие, штукатурка, отопление (разводка). Чистовая ближе к осени.
  8. Maksimus.81

    :)Удачи
  9. harley56

  10. drugan49

    Добрый день!
    Вроде внимательно прочитал всю тему, но не нашел что-нибудь о перемычках над проемами.
    Если не трудно опишите какие они у Вас.
    С уважением.
  11. Maksimus.81

    Совершенно верно, забыл описать:)
    Бетонные, заливали сами, армирование 14-й арматурой (от фундамента оставалось) в три прута. Толщина 20, ширина 40см (на толщину стены). Над дверными проёмами толщина перемычки 25.
  12. drugan49

    А почему над дверными 25? Ведь при дальнейшей кладке стен надо будет или блок спиливать или кирпичом выводить.
  13. Maksimus.81

    Дверной проём 210см, итого 10 блоков по 20см (учитывая кладочный шов) и один перегородочный плашмя 10см. Как то так. Видимо из этих соображений и залили перемычку 250мм:).
    Вот тут на фотках видно http://www.forumhouse.ru/threads/137839/#post-3483590
  14. drugan49

    Да, спасибо. Теперь я понял-такой перемычкой Вы наоборот выровняли стену.
    Еще один вопрос.
    КБ блоки Вы клали отверстиями вверх или вниз (вверх ногами)?
  15. Maksimus.81

    Отверстия вниз. (А иначе раствор не удобно класть, в отверстия проваливается).
    Рад помочь, обращайтесь.