Установка второго котла на существующую ОС

Тема в разделе 'Монтаж инженерных систем', создана пользователем kazah, 22.11.11.

  1. kazah

    Доброго дня!
    Появилась необходимость установить твердотопливный котёл на уже существующую и успешно работающую ОС...
    Итак, уже имеется: газовый парапетный котёл АОГВ 16 "Росс". ОС коллекторная, лучевая разводка (одна ветка - два радиатора), алюминиевые радиаторы Mirado CO500, мембранный расширительный бак на 10л., циркуляционный насос "Grundfos" UPS 32-20/180.
    Планируется: универсальный котёл КЧМ для дров и угля.
    Вопросов в связи с этим, больше, чем ответов...
    Вот приблизительная схема подключения оборудования. Но она не отвечает мом желаниям: см. миниатюру!
    Теперь сами вопросы:
    1) Как заставить котлы работать в следующем порядке: Главным (постоянно работающим) будет газовый котёл, при розжиге КЧМ и наборе им ,предположим 45С, газовый котел должен перейти в режим ожидания, отдав приоритет КЧМ-у.
    После затухания КЧМ-а(падения температуры ниже 45С) газовый котёл должен снова стать главным. Без моего вмешательства!
    2) Как реализовать подобный алгоритм без вмешательства в конструкцию газового котла и его автоматики? (на котле установлена автоматика EUROSIT-630 и её конструкция не предпологает навеску дополнительных датчиков и прочего оборудования, да и ГорГаз в восторге не будет!).
    3) Возможно-ли обойтись существующим циркуляционным насосом или нужен ещё один? (финансы, финансы...)
    4) ОС - энергозависима, поэтому установка энергозависимой запорной арматуры, датчиков и пр. возможна, но нежелательна (опять-же финансы...).
    5) Хватит-ли уже имеющегося расширительного бочка? Если нет, то на сколько нужно увеличить ёмкость? ( в ОС и обоих котлах где-то 150-160л.).

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Rjavii

    "Кроилово ведет к попадалову..." (с)
    За две копейки корректно работающую систему по вашим хотелкам не построить, энергонезависимую тем более. Мой совет - забудьте.
    Единственный просматриваемый вариант - котлы последовательно, газовый после ТТ, автоматику газового настроить на температуру подачи ТТ -> горелка будет выключаться при работающем ТТ. Но минусов у такого гибрида имхо больше чем плюсов.
  3. kazah

    Трудно спорить. Но я не халявы ищу, и система без КЧМ уже давно работает...
    Возможно два насоса и контроллер ими управляющий (считывает температуру котлов и в зависимости от их показаний переключающий насосы) даст результат? Я думаю - даст. Мне интересны иные решения... Сколько спецов, столько и способов решения...
  4. krupes

    1.Поставить котлы в параллель.
    2.просто и без больших капиталло вложений.

    Вложения:

    • Схема.jpg
  5. kazah

    А как осуществить включение газового котла после затухания КЧМ-а? Я планирую оставлять котлы без присмотра на длительное время (до двух суток),
    Регулировка температуры КЧМ-а с помощью термоголовки от твердотопливного котла Viadrus (не закипит, как бы не старался). Ведь если на улице -20С, то 45С на которые будет выставлена автоматика АОГВ будет маловато...
  6. krupes

    Ну если вы уезжаете,на пару недель,то при выставленной температуре на котле АОГВ 16 "Росс" можно и повыше 45.Ведь перед отъездом это не трудно сделать. :hello:
  7. kazah

    При таком длительном отсутствии за КЧМ речи не идёт. Он мне нужен ради экономии газа (в лимит не вписываюсь). Уром/вечером растопил и на работу... И чтоб по возвращении (сутки-двое) дома не ледник был.
  8. krupes

    Как только температура в СО упадёт ниже температуры выставленной на газовом котле (ГК),ГК автоматически включится (если горит фителёк, то-есть котёл в дежурном режиме),как только температура в СО повысится.и так пока не закончиться отопительный сезон.;)
  9. kazah

    В моём случае, на газовом котле, зимой, я выставляю 60-70С. Какой тогда смысл в твердотопливнике? Ну проработает он час-полтора...
  10. krupes

    Я установил крёстной в параллель ТТ котёл (http://www.forumhouse.ru/members/446054-albums5425-picture52184.html ),то одной топки хватает чтобы газовый включался только ночью.Дом около 100 м2,саман,обложенный кирпичом,пластиковые окна.


    если без автоматики у вас появится ещё одна батарея,при работающем ТТ это газовый котёл,при работе газового это ТТ котёл.:hello:
  11. kazah

    Ого! Монстрик! Для меня это слишком, еще комнату для котла пристраивать придётся!:)]
  12. krupes

    да не очень ,у меня в альбоме есть и размеры.,http://www.forumhouse.ru/threads/89076/ ,а это темка по котлу.удачи.если есть время ближе к выходным скину фото подключения этого котелка в уже работавшую систему,где как и в Вашем случае основным был газовый.Если получится то раньше.
  13. kazah

    Хорошо-бы! Буду благодарен!
  14. krupes

    Договорились.
  15. krupes

    Вот как и обещал:

    Вложения:

    • 100_8213.JPG
    • 100_8218.JPG
    • 100_8216.JPG
    • 100_8214.JPG
    • 100_8217.JPG