1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 58

Старый ФАК от Бауса. По возведению УШП

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 03.09.10.

  1. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    [​IMG]

    Что такое УШП?​

    Однажды, в марте 2009 года Владимир Таллин, в одной из тем, написал про фундамент своего дома в Эстонии. Его сообщения привлекли внимание Алексея (Porcupine), их выделили в отдельную тему, где Владимир начал отвечать на вопросы. Вопросов оказалось так много, что он продолжает отвечать на них и по сей день.
    Так началась история УШП в России. :)

    УШП - это абревиатура от "утепленная шведская плита" или "schwedenplatte", получившая свое народное название на этом форуме в 2009 году. УШП - это фундамент, представляющий собой сочетание ленточного фундамента и классического пола по грунту, с бетонированием за один прием в несъемной опалубке из пенополистирола, с интегрированной системой напольного отопления и гарантированной конструктивной защитой, от воздействий сил морозного пучения. Требует точных расчетов и внимательного отношения ко всем этапам ее устройства.

    Кто все это придумал?
    -История напольного отопление (engl)
    -Первая массовая установка труб отопления в фундаментную плиту?
    -Тема "Как построить фундамент для каркасника" (июнь 2008 года)

    Раздел I. Общие вопросы
    1. С чего начать. (Алгоритм)
    2. Сбор нагрузок на фундамент (Конструктивная схема)(Пример)(Пример2)(Пример3)

    Расчет нагрузок п. 3.1 у Сажина или в Калькуляторе МЗЛФ 2.0
    Расчет от Бауса https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    Готовый расчет до 150-200т https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-62
    ! Баус #12
    Конструктор Михаил Судоргин
    3. Составление плана плиты (где нужны ребра и какой ширины)
    4. Типовое сечение
    6. Схема армирования

    7. Типы грунтов, несущая способность (Типы грунтов)
    Раздел II. Земляные работы
    1. Разметка площадки
    Обноска
    #179
    обноска фундамента - Поиск в Google
    2. Выемка грунта
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Расчет объемов земляных работ
    -Земляные работы на участке. Написано Экскаваторщиком.
    3. Выравнивание подушки #807 #808 #252(и далее) #297. Допуски под полы (и под УШП)
    Раздел III. Коммуникации.
    1. Подвод воды, электричества и т. п. #1272 #1476
    2. Дренаж+ливневка #456 #2531 #2527 #15
    3. Трапы #129 #140 #141 #142
    Раздел IV. Опалубка и отмостка.
    1. Пенополистирол
    а). Едят ли мыши пенопласт (Факт)
    б).Что такое EPS, XPS, ПСБ и ЭППС

    в). Какой пенопласт куда подходит. (версия от kubarik)
    #742 #737 #705 #692 #734 #745
    Выбор ЭППС для УШП
    г) ГОСТ 2014 #103
    2. Изготовление элементов опалубки
    а). Что такое L-блок, где его взять
    #479 #482 #495, клей-пена #2922
    б). Резка пенопласта #457 #17 #414 #415 #416 #417 #413 #375
    Станок для резки пенопласта
    в) А кто такие "роксы"? #86
    3. Пеностекло (Гомельстекло)
    4. Отмостка #6 #7
    Раздел V. Армирование

    1. Марки и обозначение арматуры
    2. Стальная и стеклопластиковая арматура
    3. Что такое фибра
    4. Схема армирования УШП
    5. Расчет необходимого количества арматуры
    6. Подставки под арматуру
    7. Чем резать и как вязать арматуру
    #171 #173
    Как вязать арматуру
    вязка арматуры крючком
    8. Чем гнуть арматуру #5 #35
    Раздел VI. Теплый пол
    1. Общие вопросы по напольному отоплению
    а). Достаточно ли будет только напольного отопления
    б). Не будет ли жарко ногам при отоплении теплым полом
    в). Действующие строительные нормативы

    г.) Напольное покрытие из дерева и теплый пол. (Про покрытие)
    д.) Расчет теплопотерь через плиту и ограждающие конструкции (калькулятор на немецком), (калькулятор на русском), (программа Теремок)
    2. Утепленная шведская плита без напольного отопления /для особо экономных/
    а).
    3. Трубы
    а). Выбор необходимого диаметра и шага укладки (таблицы внизу этого сообщения)
    б). Расчет контуров и шага укладки.
    в). Укладка труб
    #523
    г). Опрессовка (Конструкция теплого пола) #603
    4. Коллектор (вариант 1)
    а).Размещение коллектора
    б). Сервоприводы, терморегуляторы. Нужно ли все это?
    Раздел VII. Бетонные работы
    1. Марки бетонов
    2. Расчет необходимого количества бетона. Как учесть погрешности?
    3. Сколько бетона заказывать от расчетного?
    Чем подать бетон.
    #2195
    Разжижение #871
    4. Про неравномерное тепловое расширение бетонной плиты.
    5. Маяки, выравнивание, затирка #4 #12 #353! #130 #10 #662 #204 #139 #2290 #495 #1498 #1501 #1763 #25 #75 #1794 #1841
    6. Без маяков #10(4.) #52 #771 #136 #5
    7. Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины
    8. Затирка по бетону Ручной инструмент
    Вертолет #2634 #2672 видео #271 #1712 #865
    9. Вибраторы #312 #174 #2246
    10. Закладывать анкера для каркаса? #454 #458 #461 #2870

     

    Вложения:

    • IMG_2550.jpg
    • IMG_2647.CR2.jpg
    • IMG_7545-1.jpg
    • 59244e96065a.jpg
    • IMG_20150922_181939.jpg
    Лучшие ответы
    Самая вменяемая видеоинструкция из виденных #1412 в части соответствия конструктивов и материалов заведомо конструкторскому решению - чертежу Т001 в #1 без колхоза и "улучшений".
    Можно использовать почти без купюр. За исключением:
    1. Скученность труб ТП около коллектора создает зону с приличным перегревом, предлагаю в теплоизоляцию до расхождения в 10-20см.
    2. Расклад ТП в ролике для каркасника. Для каменного дома предлагаю отдельные рантовые зоны, начинать 10см от наружных стен #13
  2. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Раздел VIII. Другие вопросы. Первоисточники.
    1. УШП и погреб
    2. УШП и терасса
    Терраса/крыльцо к УШП #6 #11 #690
    3. УШП и кирпичная облицовка
    4. Пример составления бюджета ( ценах 2009года)
    5. Что дешевле: монолитная фундаментная плита 300мм или УШП 300мм?
    6. Что дешевле УШП или ТИСЭ?
    7. Хочу построить дом за 500тыс.руб. Возможно ли это?
    8. Какие, на просторах инета, полезно раздобыть программы для облегчения жизни не профессионального строителя? Ответ ищем здесь.
    9. Где найти старый FAQ? -Здесь!
    10. FAQ от al185 УШП. Расчет конструктива
    11. Подборка "Фундамент УШП " от Victor_G
    Разное.​
    -Про цоколь
    -Про морозное пучение и мзфл. Рекомендации
    -Последствия морозного пучения для плиты 40см

    Раздел IX. Отчеты о проделанной работе.


    Предлагаю не флудить здесь, а выкладывать ссылки на сообщения из темы УШП 1,2,3,4..., которые показались заслуживающими внимания.

    Для заполнения FAQ рекомендуется произвести следующие действия:
    1. ВО ВРЕМЯ ПРОЧТЕНИЯ ТЕМЫ нажать на ссылку с номером интересного, по Вашему мнению" сообщения
    2. перейти по указанной ссылке
    3. в новом открывшемся окне, нажать на ссылку в правом верхнем углу: Тема: "Утепленная ..."
    После этого выбранное сообщение откроется в контексте обсуждения
    4. поставить курсор в адресную строку и скопировать url адрес содержащий номер сообщения
    5. Создать в этой теме новый пост. БЕЗ ЦИТИРОВАНИЯ!
    6. В окне создания сообщения кратко указать у какому разделу, по Вашему мнению, следует отнести найденную Вами информацию. Например "Уплотнение основания" или любому другому.
    7. Изложить кратко смысл найденной Вами информации. Например " коэффициенты уплтнения".
    8. Далее как будет удобно. Я например часто выделяю фразу в тексте и нажимаю кномпку "Вставить ссылку"
    9. После этого в появившееся окно необходимо вставить РАНЕЕ СКОПИРОВАННУЮ Вами ссылку
    10. Нажать везде "ок"
    11. Нажать "Предварительный просмотр сообщения". Убедится что ссылка работает правильно.
    12. Радоваться тому что КРАСИВО:super: внесли свою лепту в создание такого нужного раздела, как FAQ по УШП.
    13. Аналогичным образом вставляются ссылки с других ресурсов, если это не противоречит правилам форума.

    По мере наполнения, думаю Разделы будут структурироваться и исправляться.

    Все обсуждения в данной теме ЗАПРЕЩЕНЫ.
    Обсуждение FAQ в Теме "Утепленная шведская плита".
    Писать информативные сообщения может и должен:) любой желающий.
     
  3. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.302
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    ОТЧЕТЫ Пока свободою горим,
    Пока сердца для чести живы,
    Мой друг, отчизне посвятим
    Души прекрасные порывы!
    Товарищ, верь: взойдет она,
    Звезда пленительного счастья,
    Россия вспрянет ото сна,
    И на обломках самовластья
    Напишут наши имена...
    (Пушкин АС)
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
     
  4. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    Предлагаю один из пунктов ФАКа озаглавить "Маяки для заливки", так как из тома в том тема остаётся актуальной. Варианты маяков тут реализовывались разные: и деревянный брусок, и арматура, и разные профили. У меня были профили для ГКЛ, по краям (на L-блоках) П-образный (идею подсказал, на основной площади плиты Т-образный, тоже для ГКЛ. При этом Т-образный так и останется в бетоне, а П-образный демонтирую.

    Прим. al185.
    В раствор под маяки удобна добавка жидкого стекла: схватывается моментально, как гипс. Дозировка на этикетке. Осторожно - может схватиться еще в посуде, непременно пробные замесы!
    В маяках с опиранием на пенопласт минус - осадка пенопласта под весом бетона. Предпочитаю #353 в подушку.
     

    Вложения:

    • P1010145.jpg
    • P1010197.jpg
    • P1010219.jpg
    • P1010220.jpg
  5. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    Возможно, полезной будет информация о разных вариантах ПРИСПОСОБ для загиба арматуры, я видел здесь несколько. Себе сделал вот такую:
     

    Вложения:

    • P1010075.jpg
    • P1010076.jpg
    • DSCI0722.jpg
  6. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны
    ...
    Вот это тоже надо из УШП-2 пост от bausa...
    ...
    ...
    И рисунок этот...
     

    Вложения:

    • %20%20~3.JPG
  7. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    Теплую отмостку, точнее пенопласт лучше укладывать сразу, по мере отсыпки песка - впоследствии не придется откапывать утрамбованный песок, закапывать пенопласт и опять трамбовать... А так вышел на уровень -150, уложил по периметру 100мм пенопласта и сыпь песочек дальше до уровня 0. Единственное аккуратнее нужно будет потом ;)
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    ..
     
  9. Тоха71
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    363

    Тоха71

    Живу здесь

    Тоха71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Пермь
  10. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны
  11. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны
  12. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны
  13. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны
  14. Victor_G
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    731
    Благодарности:
    823

    Victor_G

    Ломать - не строить

    Victor_G

    Ломать - не строить

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    731
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Череповец
    Как выставить маяки под заливку плиты?
    Вариант "маньячных" маяков от Greg мне импонирует больше других, хотя в исполнении более трудоёмок (зато более гибкий по "настройкам")
     
  15. OnlyOn
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721

    OnlyOn

    Землевладелец...

    OnlyOn

    Землевладелец...

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    1.979
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Набережные Челны