1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пиролизный котёл - прогорает за час-три. Что делать?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем simari25, 25.10.11.

  1. simari25
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    simari25

    Участник

    simari25

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приморье
    Привет форумчанам! :hello:
    Пройдя мучительный выбор котла, был куплен пиролизный котел ATMOS DC 18S
    Не могу вставить на него ссылки, так как нет
    Было обещано, что
    но по факту дрова обычного размера прогорают за час. Чурки диаметром 12-15 см прогорают за 3-4 часа. Скоро превращусь в кочегара, а ведь морозы еще не наступили :(
    Уже думаю, засыпать в котел угля - но боюсь керамика не выдержит температуры его сгорания и лопнет.
    Подскажите, в чем может быть проблема? :faq:
     
  2. Sergb1970
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    52

    Sergb1970

    Живу здесь

    Sergb1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    НАЗАРОВО
    8-12 часов это на номинальной мощности наверное...а на максимуме так и будет?
     
  3. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    Пиролизный Атмос-25 горит 4 часа. А говорили, что будет гореть 6-8 часов :)]. Дрова сухие. Первый раз сталкивался с пиролизным котлом. Теперь ставлю универсальные большой мощности с ТА. :hello:
     
  4. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    У вас не герметично закрыта заслонка перепуска дымогазов.
     
  5. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    blago, спасибо.
    Завтра гляну. Но все равно, как-то они мне теперь не особо нравятся. Хотя решил отходить от угля в принципе. :hello:
     
  6. simari25
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    simari25

    Участник

    simari25

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приморье
    blago, спасибо за мысль, погляжу
     
  7. pavloss
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14

    pavloss

    Живу здесь

    pavloss

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Афины
    "У вас не герметично закрыта заслонка перепуска дымогазов" Где это такая заслонка?
     
  8. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.082

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Киев
    Сколько кг. дров помещается в этот котёл ? Чтобы он работал 10 часов, на номинальной мощности - 18 кВт должно быть загружено около 60 кг. дров. Если же можно вместить только 20 кг, то 10 часов он будет работать на минимальной мощности, равной 30% от номинальной или же около 3 часов на номинале.
     
  9. simari25
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    simari25

    Участник

    simari25

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приморье
    Анестезиолог
    про кг отвечать не буду, так как открою секрет :aga: разные дрова весят по разному, ибо если загрузить просто полную топку сухих дров - то котёл греет воду до 120 градусов, запускает контур охлаждения.
    если загрузить полную топку недавносрубленных дров, то пока они на углях просушатся, потом дадут 100 градусов.
    поэтому стараемся загружать половину топки, а она быстро прогорает.
    И вообще, этот котел уже достал меня. Когда же холода закончатся :nono:
     
  10. айва
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    37

    айва

    Разнорабочий

    айва

    Разнорабочий

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Харьков
    Если перегреваете носитель при полной загрузке, то поможет узел подмеса (гидрострелка, ладдомат, насос на обратке+ трехходовик + термостат). Кстати можно использовать котельній термостат, так чтобі насос обратки включался при 70 гр котловой воді. 2b9f24160da3x.jpg
     
  11. simari25
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    simari25

    Участник

    simari25

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приморье
    идея фуфло - у меня счетчик на воду, а вода из контура сливается в канализацию. Система у производителя такая.
     
  12. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    А кроме самого себя, котёл ещё что-нибудь нагревает?
     
  13. simari25
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    simari25

    Участник

    simari25

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приморье
    не совсем понятен вопрос...
    котел греет только воду, которая бежит по трубам и батареям.
     
  14. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    Откуда такие температуры 120гр? 100гр? у меня котёл работает на 75гр, при превышении, максимум до 78-80гр. доходит, потом остывает в любом случае, даже при полном отсутствии теплосъёма с котла.
     
  15. Malin74
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031

    Malin74

    Живу здесь

    Malin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031
    Более мощный котел, который легко нагревает систему, будет работать с меньшим дутьём. А то и вообще вентилятор старт-стоп. Меньше дует = дольше горит.