1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 10

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.884
    Благодарности:
    2.087

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.884
    Благодарности:
    2.087
    Добрый вечер. Толщина 160мм и симметричное армирование d10A500 240x240мм. Запас будет приличный. Меньше 160мм толщину для плоских плит не рекомендуется по нормам. А меньший диаметр арматуры - слишком гибкая сетка будет...
    В зоне проёма ещё конструктивно обрамить доп арматурой.
     
  2. Sanyok72
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Sanyok72

    Участник

    Sanyok72

    Участник

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Добрый, спасибо! Уточнение, "симметричное" это имеется ввиду верхняя сетка из арматуры такая же как нижняя (d10, 240x240)? Защитный слой 30, 40 мм? Бетон м300?
     
  3. Sanyok72
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Sanyok72

    Участник

    Sanyok72

    Участник

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    В дополнение, планирую заливку перекрытий одновременно с армопоясами, т. е. описание по всем 4 сторонам
     
  4. Димон136
    Регистрация:
    10.01.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Димон136

    Новичок

    Димон136

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста выдержит ли плита перекрытия 4*4м. Опертая с одной стороны на дом (штробу делали в кирпичной стене) а другой стороной по углам на два кирпичных столба 510*510мм. Толщина 180мм. Бетон В25. Арматура по контуру колонн 5шт.ф12 шагом 110мм, остальная ф10. Яч. 200*200.
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.884
    Благодарности:
    2.087

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.884
    Благодарности:
    2.087
    Должна выдержать, навскидку.
     
  6. unconfigured
    Регистрация:
    11.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    unconfigured

    Участник

    unconfigured

    Участник

    Регистрация:
    11.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по допустимой нагрузке.
    Над цоколем залита монолитная плита толщиной порядка 170мм, арматура 12 сеткой 200х200 в один слой, контур плиты на плане обведен красным. Стены цоколя: внешние - монолит 0,5м, по оси 5 - 0,3м, по оси 4 - 0,5м и перегородка по оси Г от оси 1 до оси 4 - 0,3м.
    В полу котельной люк в цоколь 0,7х0,7м, синий квадрат на плане.
    Стена котельной по оси Г между осями 4 и 5 - толщина в полкирпича, высота 3,2м, кирпич пустотелый, перекрытие на нее не опирается.
    В котельной планируется пеллетный котел (примерно 350кг) с бункером (где-то 220 при заполнении) и буферная емкость (600 кг при заполнении).
    Допустима ли такая нагрузка или нужно усиливать?
     

    Вложения: