    Про дозирование гипохлорита натрия, как более рациональное решение, писал ранее в начале темы.
    Но, предлагаю остановиться.
    Вам надо привести систему в порядок, пере подключить соединения у компрессора, переставить BRIO-2000М на выход или оставить на входе, как того требует продавец и выполнить другие рекомендации.
    Это всё нужно сделать для объективности и понимания того, что продавец дал гарантию на работу своего оборудования при условии выполнения вами всех требований по монтажу и запуску в работу.
    Пока вы этого не сделаете двигаться дальше (переделывать, менять загрузку, ставить дополнительное оборудование и менять способ очистки) считаю категорически нельзя!
    После выполнения всех требований можно будет проверять работу установки. И если окажется, что всё работает, то вопрос исчерпан и тема закрыта.
    У меня нет никакого желания поставить под сомнение компетентность специалистов фирмы продавца. Наоборот, я хочу чтобы всё заработало и никого из менеджеров не наказали за некомпетентность.
    Поэтому для объективности @Михаил_Виноградов, сделайте всё, что требует продавец оборудования.
    Это будет правильно.
     
  2. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Ну и отлично, я его хотел поменять потому что водометы редкостное .., поэтому и отсрочили переделку системы систему, там подшибник полетел:)]. Какой насос посоветуете?
     
  3. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Да конечно, я не одержимый. Сначала, переделаю очевидные косяки (компресор, мебр. бак переставлю), потом проверю воду со всеми анализами. А далее в случае, некорректной работы системы исходя из анализов буду исправлять пользуясь вашим советам. Хотя дозировка гхн мне кажется скорее всего потребуется, даже сам продавец, выдвинул эту мысль при обращении, когда я не понимал откуда запах.
     
  4. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Жуковский
    Михаил, я и Килби уже почти неделю назад указали на неправильно собранный компрессор. Время на его переделку займёт столько же сколько и написать одно сообщение. В первую очередь компрессор и проверка работы системы. Далее все остальное.
     
  5. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    @snikolay, да там некстате подшибник насоса накрылся, вот и отсрочили. Жду когда его заменят. А компресор сантехник уже переделал. Но воды пока нет
     
  6. kiss0
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kiss0

    Участник

    kiss0

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Решение по аэрации принималось как способ убрать сероводород и доокислить железо, я никого не уговаривал, диалог с клиентом и предварительное принятие решения производилось без моего участия.
    Недальновидно считать, что это непрофессионально.
    А вы вобще в какой области работаете?
     
  7. kiss0
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kiss0

    Участник

    kiss0

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    А давайте зальем уже соседей, перельем септик и добавим марганца клиенту в воду?
     
  8. _Атал_
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    134

    _Атал_

    Живу здесь

    _Атал_

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    134
    @kiss0, Вопрос о выборе метода напорной аэрации был адресован не вам, а @Михаил_Виноградов, и он на него уже ответил. И в этой ситуации я на вашей стороне.
    Всего один вопрос. Как профессионал, поясните пожалуйста, зачем целая колонна с крупным МС? Чтобы не раздувать тему можно в личку.
     
  9. kiss0
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kiss0

    Участник

    kiss0

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Ну давайте объективно про опыт. и про мое упорство.
    BRIO может залипнуть в любой, даже самой безобидной ситуации независимо от качества воды и это такова его особенность.
    2 мг/л это не то количество железа, (тем более растворенное) которое может привести к отказу и фатальным последствиям.
    Далее о назначении и эксплуатации:
    Производитель, в качестве допустимых условий отмечает использование воды из поверхностных источников, инженерных систем непитьевого назначения и главное условие - наличие предочистки от механики.
    Ниже прилагаю выдержки из одного из русскоязычных мануалов.
    2017-02-25_22-52-45.png 2017-02-25_22-54-43.png 2017-02-25_22-56-54.png
    На мой взгляд не стоит буквально воспринимать такие вещи, зачастую этот рост может находиться в пределах 0,5.
    Подобные данные, полагаю, были получены в лаборатории на фиксированных физико-химических показателях исходной воды, на практике же данные очень сильно отличаются.
    Как нет? а куда она делась? мы сейчас о какой спецификации говорим?
    Откуда эти сумасшедшие цифры? не верьте всему, что видите. http://alsis-ur.ru/products/40/

    Поэтому моем, отмачиваем, мерим и получаем адекватные результаты, да, часто высокие, но в пределах.
    Где там?
    МС далеко не самый тяжелый материал, в отличие например от DMI65, который здесь очень многие желают предложить Михаилу с дозацией.
    Ну и если обратиться к расчетам скоростей на 1252 при 50л МС, то 2,6 м3/час это значительно завышенная цифра, проверьте ваши исходные.

    Дело в том, что техусловия для МС, есть смысл воспринимать как рекомендательные и очень приблизительные. Как раз наличие марганца в воде является причиной увеличения пропорции загрузки для того, чтобы проводить доокисление в более щелочной среде.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Верить как раз нужно тому, что видишь и анализировать это с учётом своих знаний и опыта, а не слепо верить бредятине на сайте фирмачей.

    Читаем на сайте: АС, насыпная плотность 0,5 кг/м3 скорость обратной промывки 20 м/ч
    МС, насыпная плотность 1400 кг/м3, скорость обратной промывки 30 м/ч.

    @kiss0, прокомментируйте - как в вашем понимании может быть что одна загрузка в 3 раза тяжелее другой, а интенсивность промывки всего на 30% выше?

    Ответов на мои предыдущие вопросы я так понимаю не будет?
     
    Последнее редактирование: 26.02.17
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.336
    Благодарности:
    5.091

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.336
    Благодарности:
    5.091
    Адрес:
    Москва
    Я написал, как считаю делать правильно, то есть BRIO устанавливается в данном конкретном случае после картриджного фильтра на выходе, с работой на очищенной воде.
    Если поставщик в вашем лице настаивает на установке BRIO на входе грязной (неочищенной) воды перед колонной напорной аэрации, то так тому и быть. Я уже написал, чтобы @Михаил_Виноградов, всё сделал в соответствии с вашими требованиями.
    Сейчас к этому цепляться и доказывать, что вы правы, ну несерьёзно. Вам полный карт-бланш, работайте.
    Опять 25. Мною было написано требование производителя к минимальному слою загрузки МС. Всё верно. Только вы @kiss0, невнимательны, не задумались над тем почему я это написал. А написал я это потому что предположил, что поставщик сделает двухслойную загрузку из одм-2ф и сорбент-МС. Предположил именно потому, что засыпать один МС неразумно из-за проблем с промывкой, с ростом рН, с сероводородом указывал ранее. Давайте не будем это обсуждать (если угодно, пока), вам надо работать с @Михаил_Виноградов, а попытка "дуть на угли" не в ваших интересах.
    Предсказуемо. Ждал эту глупую ссылку.
    У поставщика оборудования есть стенд? Если есть проверяйте. Если нет, увы.
    Информации на сайте Алсиса не доверяю. Это, к слову, об опыте работы.

    Кто бы сомневался. А вы объяснили @Михаил_Виноградов, что после баллона с МС повысится жёсткость очищенной воды где-то 0,5-2 единицы. Или это ваш маленький секрет?

    Если рассматривать Водомёты, то берите модель 115/75 иначе сорбент МС не промоете.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опечатка. Следует читать 500 кг/м3.
     
  13. kiss0
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kiss0

    Участник

    kiss0

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Ну наверное потому, что смысл процесса промывки материала физически более сложен, в котором искать прямопропорциональную зависимость массы и объема было бы неправильным и например принятое мной решение по выбору именно этой фильтрующей загрузки и именно в этом объеме - результат моих знаний и опыта.

    Эту тему давайте закроем наконец.
    На пропущенные вопросы отвечу позже, когда найду их, надеюсь успею сегодня.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.530
    Благодарности:
    6.512
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как было бы правильным? Поделитесь. Может быть это я неуч, совместно с мировой наукой считали, что чем выше плотность (тяжелее) тело, тем большую "силу" нужно приложить для его подъма. Соответственно чем тяжелее загрузка, тем выше скорости на промывку.

    Это сомнений не вызывает.
    Не нужно торопиться. Нам спешить некуда.

    Зачем её закрывать. Она весьма познавательна.
     
  15. kiss0
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kiss0

    Участник

    kiss0

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Не всем загрузкам обязательно создавать запредельные скорости, чтобы провести их отмывку пропорционально удельному весу, учитывая так же и % расширение слоя.