    Ваш вопрос сходнен с с вопросом из анекдота: - сколько шапок можно пошить из этой шкуры?(с)
    В рамках форума вопрос достаточно громоздкий, сложный, оторван от реальности и сильно сомнительно что кто-нибудь из форумчан захочет разжовывать его. имхо
     
  2. Sergey0987
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    3

    Sergey0987

    Живу здесь

    Sergey0987

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    У меня как у обывателя просто в голове не срастается - есть проект ГУП МОСГИПРОНИСЕЛЬСТРОЙ сети 0,4 кВ нашего СНТ, по которому в далеких 90-х на щитке у абонентов предусматривался 16А автомат по однофазной схеме. Тут внезапно приезжает сторонняя организация, которая не знает ни мощности трансформатора ни количества абонентов на нем и включает 15 кВт участку. Они руководствуются распоряжением правительства и не могут отказать абоненту. Ну ок, если все 65 участков захотят 3 фазы и 15 кВт. Отказать ведь нельзя? На каком по счету захотевшем из трансформатора дым пойдет?

    Хорошо, если так все сложно, тогда извините.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444
    Адрес:
    Рязань
    1. Ни то, ни другое. "Промежуточные" коэффициенты находятся посредством апроксимации.
    2. Ваш подход в принципе неверен.
    ТП и ВЛ принадлежат СНТ?
     
  4. Sergey0987
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    3

    Sergey0987

    Живу здесь

    Sergey0987

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Да. 2 раза пытались передать на консолидацию, не приняли по причине прохождения высоковольтки по землям частного владельца.
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    это не так. Но вопрос не для этого раздела :no:
     
  6. RuElektrik007
    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RuElektrik007

    Новичок

    RuElektrik007

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Пытаюсь разобраться со следующей задачкой:
    1. На вторичной смоделированного трансформатора на подстанции - параметры на скрине, проседает напряжение при перегрузке. Я это понимаю как при добавлении нагрузки в сеть, ток потребление увеличивается, что приводит к падению бо́льшего напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. Т. е. от напряжения на входе, отнимается напряжение которое падает на внутреннем сопротивлении трансформатора (которое выросло из-за повышения тока), и напряжение на вторичной оказывается ниже чем было до добавления нагрузки.
    2. Затем, я увеличил мощность трансформатора с 1 МВА до 2,5 МВА, и прогнал опять в проге. Результат теперь мне уже не совсем понятен - напряжение восстановилось.

    Справка: Не судите строго за такой вопрос, образование нынче пошло такое что в техникуме не учат о деталях работы трансформатора, в дебри нас вообще не вводили. Надеюсь на опыт знатоков. Хочу понять в какую сторону мне копать, скиньте конкретную тему где можно прочитать про мой случай.

    Ниже приведены три случая:
    1) До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА
    До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА.png
    2) После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА
    После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА.png
    3) После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА
    После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА.png
    4) Параметры трансформаторов (1 МВА и 2,5 МВА)
    До.png
    После.png

    Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.451
    Благодарности:
    23.530

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.451
    Благодарности:
    23.530
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Противоречите себе.
    Изменение мощности трансформатора - это и есть изменение параметров.
    Внутренних параметров.
    Сердечник увеличивается в размерах - увеличивается электромагнитный поток в нем.
    Обмотки имеют бОльшее сечение и, соответственно, меньшее сопротивление.
     
  8. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    9.325

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    9.325
    Адрес:
    Пермь
    Ну например потому, что проблема не с падением напряжения на обмотке, а с насыщением магнитопровода.
     
  9. RuElektrik007
    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RuElektrik007

    Новичок

    RuElektrik007

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спорный вопрос, если посмотреть на другие тр-ры на подстанциях, получается так выше мощность - выше сопротивление. Данные берутся напрямую из паспортных данных тр-ра, поэтому возможно что либо тот кто вбивал данные в ПО с кривыми руками, либо паспортные данные кривые, или все-таки выше мощность-выше сопротивление возможно. Просто не поверю что все данные в ПО неправильные...
     
  10. RuElektrik007
    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RuElektrik007

    Новичок

    RuElektrik007

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Допустим, а у вас есть толковая литература/графики по этой теме? Я находил в одной статье следующее, но конкретных формул и графиков там приведено не было.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.451
    Благодарности:
    23.530

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.451
    Благодарности:
    23.530
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Выше мощность - больше ток.
    Больше ток - толще провода.
    Толще провода - меньше сопротивление.
     
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    880

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1209476/
     
    Последнее редактирование: 10.02.23
  13. ЭлектроИнвест
    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ЭлектроИнвест

    Новичок

    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    У нас в собственности ВЛ-6 кВ и имеется трансформатор на на 504 кВт. На линии ВЛ выделенная мощность 3 МГв. Хотели уточнить как можно увеличить мощность трансформатора.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.303
    Благодарности:
    6.084

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.303
    Благодарности:
    6.084
    Купить новый трансформатор:)]
    Или увеличить косинус фи
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.698
    Благодарности:
    4.512

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.698
    Благодарности:
    4.512
    Адрес:
    Брест
    Скорее всего, у вас трансформатор 630 кВА.
    Как выше сказано, можно увеличить косинус путём применения конденсаторной установки (УКРМ). Сможете грузить трансформатор до 630 кВт.
    Если трансформатор масляный, то его можно перегружать до ~900 кВт в течении 6 часов.
    Если и этого мало, то только замена трансформатора с реконструкцией РУ-6кВ и РУ-0,4кВ.