1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Постоянный перекос фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.

  1. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Это примерно 180 метров по линии от трансформатора, земля моя, ноль от трансформатора. А два контура получилось из-за того что так развели председателя при замене.
    Получается что в течение дня на одной из фаз может быть утром ≈130-200, днем 200-250, вечером особенно в холода, когда дистанционно включают "электроотопление" 300в
    Мне из-за этих скачков пришлось новый стабилизатор покупать, старый держал только до 275в. Котел постоянно включался/отключался
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.447
    Благодарности:
    23.530

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.447
    Благодарности:
    23.530
    Адрес:
    Белгород-Москва
    То 300 В, то 130...это у Вас или у всех?
    Маломощный трансформатор выдает 300 В?
    Как?
    Если трансформатор маломощный, то напряжение падает на всех фазах.
    Падает, а не поднимается.
    Где-то есть проблема с нейтралью.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.148
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.148
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трёхфазный вольтметр возьмите, чтобы одновременно видеть напряжения.
    Если (U1+U2+U3)/3 = 230+5B, это точно плохой ноль...
    Вот так должно быть! :aga:

    напряжение 230-400.jpg
     
  4. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Не падает на всех, посмотрите векторную диаграмму перекоса фаз. Обычно одна фаза падает а две другие растут
    Screenshot_20231005-114630_Chrome.jpg
     
  5. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Это где делать замеры, в РУНН?
     
    Последнее редактирование: 05.10.23
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.572
    Благодарности:
    6.530

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.572
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И в РУ, и у себя на конце линии. Именно сравнение результатов поможет понять причину: трансформатор или линия?
     
  7. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Делал замеры в РУ при полностью снятой нагрузке с фидеров было на каждом в районе 235-240. Умена однофазный ввод.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444
    Адрес:
    Рязань
    При полностью снятой нагрузке было бы странно, если было бы иначе. :)
    Мерить надо под нагрузкой.
    Именно такая картина возникает при "плохом" нуле.
     
  9. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Приезжала бригада, делала замеры и на трансформаторе и на РУ, все в норме. Лично у меня и у соседей рядом между нулем и индивидуальным заземлением ≈2-15в. По линии, каждый столб заземлен. Где еще искать "плохой" ноль?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.572
    Благодарности:
    6.530

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.572
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    15 - аварийное состояние.

    А у соседей? Совсем негде померять?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.696
    Благодарности:
    6.444
    Адрес:
    Рязань
    При полной нагрузке?
    Сколько при этом было между фазой и нулем?
    К слову сказать, 15В между нулем и землей при повторках на всех опорах - весьма неважный показатель.
    Нужен 3-фазный ввод.
     
  12. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Между фазой и нулем - не знаю... Сказали что все в порядке
    Я правильно понимаю, что нужно
    1. произвести замеры под нагрузкой на трансформаторе и РУ. Какие должны быть показатели?
    2. Какие должны быть у меня дома, до 10в до 5в?
    3. Что даст замеры тока на фидерах, они будут разные

    И еще, нужны ли трансформаторы тока в РУ для современных трехфазных счетчиков?
     
    Последнее редактирование: 05.10.23
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.447
    Благодарности:
    23.530

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.447
    Благодарности:
    23.530
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы в зеленом треугольничке цифры 220 В зачеркните и напишите, например, 180 В.
    Имитация того, что трансформатор маломощный.
    А то Вы не очень последовательно рассуждаете.
    Пишете, что трансформатор маломощный, однако напряжение в норме.
     
  14. alekskrg1
    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    alekskrg1

    Новичок

    alekskrg1

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Интересно, на сколько надо перегрузить трансформатор, чтобы на выходе было 180 В, и сколько времени он проработает с такой перегрузкой?
     
  15. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Мне не хватает знаний в данном вопросе, почему вы не рассматриваете красный треугольник?
    Пока наткнулся на то, что на 100кВа для примера можно подключить максимум 70 масляных радиаторов по 1 кВт или сколько-то электронасосов.