1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.

Метки:
  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149
    Адрес:
    Абакан
    Добрый день.
    Накидали на основании какой информации ?
     
  2. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    1.650

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    1.650
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    1/ Похоже на усложненный Supergrund (вариант УШП) или УФП. Это полы по грунту, имеет право.
    2/ Арматурная сетка в плитную часть УШП идет, например:
    #6х150 Nps500 для А3 и ВР1
    Или пересчитано в эквивалентные размеры:
    #8х210мм (не айс)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Вывод - у вас избыток арматуры.

    3/ Утепление ЭППС по толщине - маловато будет, по кол-ву работы - многовато будет.
    О проблемах ростверка по сваям поищите (отрывает ростверк иногда при пучинистом грунте).
     
  3. promtula71
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    promtula71

    Новичок

    promtula71

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Мне хотелось примерно такой фундамент как ниже на фото, взял с сайта https://betonsvai.ru/fundament-na-betonnyx-svayax-s-rostverkom/
    План дома 9,5мх9м с дополнительной лентой (ростверком) посередине. Перепад думаю будет 0,4-0,6м Мне бригада строителей предложила такой вариант и еще засыпать песком утрамбованным с водой и слой ЭППС 50-100мм.
    Хочу понять ошибочная ли схема и в каком плане.
    Я предложил им поднять ростверк над землей на 100-150мм (зазор воздушный), либо сделать под всей лентой подушку из песка 300мм, а не как у них 100-200мм щебень. Думаю это убережет от вспучивания.
     

    Вложения:

    • bd26bdaabda7f411f46833e0b3e23425.jpeg
    • Фундамент аналогичный.jpg
    • 2021-01-08_10-04-29.png
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149
    Адрес:
    Абакан
    Вы рассуждаете о сферическом непарнокопытном в вакууме. Где данные о грунтах? Регион?
     
  5. nikos22
    Регистрация:
    14.07.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    nikos22

    Участник

    nikos22

    Участник

    Регистрация:
    14.07.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.

    Был залит свайно ростверковый фундамент. Свая буронабивная диаметр 400мм h3м. Ростверк висит, 50см на 60см (высота), армирован14 арм 3 стержня верх 3 низ. Потом сделан цоколь, но очень плохо. Было принято решение его демонтировать и переделать. Демонтировали не большим экскаватором, после осмотра в двух углах обнаружил волосяные трещины 0,1- 0,2 мм. Трещины видны вертикально и горизонтально. Так ушёл в зиму, сейчас весной при осмотре также 0,1-0,2 мм, раскрытие не вижу

    На сколько это опасно и какие есть решения проблемы?

    Планировался дом в один этаж из местного андезитобазальтового блока 1550 кг/м3 (похож на шлако блок), стена в 40 см + упеплитель минплита «Базалит» 150мм + вентилируемый фасад. Перекрытие пол и чердак пустотными плитами. Кровля стропила +металлопрофиль.
     

    Вложения:

    • 20220420_120600.jpg
  6. tashbek
    Регистрация:
    18.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    tashbek

    Новичок

    tashbek

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте. Хочу построить фундамент под одноэтажный каркасный дом с односкатной кровлей (направление ската кровли в трех направлениях и на разных уровнях, уклон 22 гр). Плошадь дома 65 м2. Грунт 0 -5 глина, 5 - 23 глина с пиослойками камней, 23 - 30 плывун, 30 - 43 глина гравий. УГВ _ 1,3 м. УПГ _ 1,5 м. Весной верховодка от талого снега. Вода по верху земли. Участок ровный - незначительный перепад. Канавок для отвода воды нет. В данный момент тяжолой технике не зоехать. Летом заежали когда высохнет. Хочу сделать фундамент столбчатый отдельно стоящий с уширением внизу. Фундаментов 16 шт.
    1. Котлован - 1.2 х 1.2 х 1.2
    2. Уплотнение грунта основания котлована щебнем 5 - 20 мм пневмотрамбовкой + 100 мм подушки.
    3. Заливка подошвы фундамента с армированием арматурной сеткой диаметром 12 мм в два ряда. Высота 300 мм. Размер 600 на 600 мм. По центру выпуска арматуры для связки с каркасом стойки - 4 шт.
    4. Заливка стойки 300 на 300 с каркасом из арматуиы диаметром 12 и проволки диаметром 6 мм. Высота стойки 1200 мм.
    5. Засыпка ПГС ом боков подошвы.
    6. Утепление с верху подошвы пеноплексом 50 мм.
    7. Засыпка ПГС ом 250 мм.
    8. Засыпка глиной до верха земли с уклоном от стойки.
    Как Вы думайте, не получится что там будет накапливатся вода и при замерзани поднимать до окончания сроительства.
    Или надо в один год строить до кровли и зокрыть от поподания воды + отмостка.
    Как вобще будет работать этот фундамент. Может гидроизоляцию еще пребусмотреть.
    Почему такой вариант:
    - финансы, строю сам, инструменты и вибро есть, свайные металл недолговечен, забивные дорого и не подвезти, ТИСЭ и бурить с маленким расширением кажутся неочень.
     
  7. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    656

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Тамбов
    Для такого размера подошвы армирование 12мм избыточно. Посмотрите чертежи заводских ФЛ., при такой ширине скорее всего будет 6-8 мм.
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    6.149
    Адрес:
    Абакан
    И армирование только по нижнему слою.