1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что за чем? Или как правильно спланировать очередность работ при строительстве дома?

Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем KatDr, 19.01.18.

  1. KatDr
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KatDr

    Участник

    KatDr

    Участник

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Что такое ТА не знаю, но ночью жары то и не надо
     
  2. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    ТА -теплоаккумулятор, представляет из себя массивное теплоемкое тело, например бак с водой (не менее куба), УШП. Ночью Вы его нагреваете дешевым электричеством, днем он греет дом. Используется в малоинерционных домах, каркасники например.
     
  3. СандорКлиган
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901

    СандорКлиган

    Живу здесь

    СандорКлиган

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901
    Не только УШП (утепленная шведская плита).
    есть ТА - тепловой аккумулятор на СО (систему отопления) - бак с 200-300 л воды нагреваемый ночью, у кого двухтарифный счетчик электричества. Ночью затарил тепла в ТА по ночному тарифу. Днем расходуешь по мере надобности.
     
  4. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Стесняюсь спросить, сколько кВтхч будет "затарено" в 200 литрах воды при естественной СО?
     
  5. СандорКлиган
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901

    СандорКлиган

    Живу здесь

    СандорКлиган

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901
    уточните сколько литров воды в СО?
    вот когда сравните то поймете
     
  6. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Вы указываете конкретные цифры, многие примут их как истину, у меня 200 литров в системе СО, но это ни коим образом не влияет на запасенную энергию в ТА. Сможете сказать сколько энергии будет запасено или нет?
     
    Последнее редактирование: 23.01.18
  7. СандорКлиган
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901

    СандорКлиган

    Живу здесь

    СандорКлиган

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901
    цифры всегда примерные, только сколько вам жить цифры может сказать бог.
    остальное относительно, может не 200 а 300 л надо ТА.
    Обычно в системе СО 35-50 л при современных батареях, которые содержат мало теплоносителя и хорошо греют а вот в старых чугунных советских может быть много теплоносителя.
    Поэтому имея запас 200 л и в СО 35 л легко посчитать что 200л на дом примерно 120-135 м2 хватит вполне передневать.
    Сколько и чего считать - есть инфа на сайте.
     
  8. KatDr
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KatDr

    Участник

    KatDr

    Участник

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Интересно для дома по периметру 10*11 с высокой мансардой это актуально?
     
  9. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Вам лучше читать, не надо писать о том, чего не знаете:
    - у меня только в котле 65 литров тосола
    - количество теплоносителя в СО никак не влияет на энергоемкость ТА.
    - на энергоемкость влияет тип СО, у меня ТП, но он у меня и ТА, температура в батареях принимаем 50 град, максимальную температуру в ТА 85.
    - Энергоемкость ТА 200 литров примерно равна 8,2 кВтхч, у меня в морозы при -25 расчетные теплопотери (при минимальнодопустимом утеплении) 20 кВт, этого ТА мне хватит минут на 20. На 300 литрах пол часа. ТА делаются от куба, иначе это не выгодно. Бойлера 200 литров при 64 градусах внутри хватает на 2 полноценные ванны.
     
    Последнее редактирование: 23.01.18
  10. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Нет универсальных решений, для ночного тарифа и ТТ котла ТА актуален, но он денег стоит и место занимает, для ПМЖ теплоинерционность есть хорошо, но она же вредна для дачи. Если честно я не очень вопрос понял.
     
    Последнее редактирование: 23.01.18
  11. KatDr
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KatDr

    Участник

    KatDr

    Участник

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Я имела ввиду есть ли ограничения по площади дома, при которых ТА устанавливать не рационально. Дом планируется всегда держать в плюсе.
     
  12. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    10х11 дом нифига не маленький. ТА полезен если получается, что выгодно хапнуть много, а потом потихоньку тратить (ночной тариф яркий пример). При ТТ котле выгодно держать котел на стабильно высокой мощности тк КПД выше, нет тактования и засоряется меньше. С газом он не нужен, насколько я знаю, может ошибаюсь, тк ни газа ни ТА у меня нет. Ограничений по площади наверное нет (для нормальных домов), но объем ТА надо соотносить с теплопотерями дома.
     
  13. СандорКлиган
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901

    СандорКлиган

    Живу здесь

    СандорКлиган

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    1.901
    имелось в виду не то что СО влияет на прямую ТА, а то сколько нужно носителя и сколько литров в ТА.
    для ваших 200 л в СО нужно да 1 куб и выше.
    а для тех у кого 50 литров в СО 200 л ну или 250 л в ТА должно хватать на день. Из ТА тепло запасенное тепло будет отдаваться в СО при дневном дорогом тарифе, а накапливаться тепло в ТА будет при ночном дешевом тарифе.
    ВСЁ.
     
  14. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Если дом тратит 20 кВт тепла, то в независимости от объема СО ему надо дать эти 20 кВт, 200 литров хватит на 20 минут в идеальном случае, в реалиях всё еще хуже. Даже при -10 этого МАЛО, это выкинутые деньги на сам ТА и его обвязку с монтажем.
    Мне и 10 кубов ТА нахрен не сдался, у меня 100 тонн бетона греются.
    Обоснуйте свои слова расчетами или не вредите людям, вы им потом ни разу не будете компенсировать деньги.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.340
    Благодарности:
    30.217

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.340
    Благодарности:
    30.217
    Адрес:
    Екатеринбург
    Косвенно по потерям и подведенной мощности. Например при подведенной 15квт получаете 120квт*ч ночного тарифа, из которых за вычетом текущего отопления в зарядку получается некая доля. Делите ее на 16час и получаете предельную цифру восполнимых потерь.