    Первая инфа от нашего манагера, кторый на встрече в Хаере этот вопрос поднимал, и скорее всего не иногда гоняет, а всегда гоняет.
    с проблемами оттайки я у себя по работе не сталкивался, хотя и Лайтерры, и мульты, и Флексисы поставил предостаточно. климат у нас разный, и влажность если есть, либо на минимуме и очень мало по времени, либо (обычно) 100. вся поставленная техника работает штатно.
    Может что то затычное программно. и еще, помимо кондеев, которые продает сам Хаер, есть полуклоны продающиеся в ДНС, М-Видео и пр. с другими буквенными наполнениями, но тоже Флексисы их зовут. что они конкретно под себя заказали по внутренней комплектации непонятно, как и то, как это будет на работу влиять... Сам Хаер продает то нечто иное
     
  2. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Нужна помощь с поиском неисправного узла в сплит системе Panasonic.
    Что имеем: Сплит система в работе с 2011 года, не инвертор (ошибки считать невозможно), обслужена (чистые конденсор, испаритель, гребенки), производилась перезаправка 410м по весам в 2020 как поиск причин неисправности.
    Неисправность: Переодически не включает компрессор внешнего блока, в этот момент при этом работает и вентилятор внешнего и внутреннего блока. Для запуска компрессора необходимо буквально секунду подуть феном на конденсер внешнего блока и сразу щелкает компрессор. Если в зависшем состоянии пуска компрессора оставить работать систему не стартуя его феном, то через какое-то время, 30мин +/-, кондиционер выключится автоматически с мигающей ошибкой диодом timer (2 включения диода, пауза, 2 включения)
    Что сделано: Осмотрел контакты внешнего блока, поменял мат плату внутренего блока, пробовал менять местами датчики температуры на внутреннем блоке, пробовал их нагревать отдельно, пробовал нагревать феном отделение с компрессором и реле внешнего блока, ничего из этого не влияет на пуск компрессора. Помогает только нагрев конденсора напротив мотора вентилятора внешнего блока.
    Прикладываю эл. схему кондиционера.
     

    Вложения:

    • Схема кондиционер.jpg
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Ленинград
    Послушайте, все это прекрасно но в наружном блоке электроники нет, эл. виг, катушка магнитный пускатель повесьте лампочку на 1 и2 220 в если компрессор не стартует значит на приходит фаза на него или в термичке контакт плохой выясните приходит или нет!
     
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    335

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Владивосток
    Если конденсор, это пусковой конденсатор на компрессор, снимите его, посмотрите его емкость, купите аналог по ёмкости, поставьте.
    У древних LG, на 22 фреоне, потеря емкости пускового конденсатора достаточно часто встречающаяся проблема - не думайте ничего плохого о LG, другие стока не живут видимо...
     
  5. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Видимо не правильно выразился, конденсер - то есть радиатор внешнего блока.
     
  6. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А можно я без лампочки мультиметром посмотрю?) Или обязательно лампочку?
     
  7. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Проверил сейчас тестером, в момент "зависания" питание 220 на клемы 1/2 внешнего блока приходит. Но компрессор не стартует, он вроде бы шумит, но тихо и не вибрирует почти. А вот если подуть феном на радиатор внешнего блока, он запускается. Мистика блин.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.634
    Благодарности:
    12.371

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.634
    Благодарности:
    12.371
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то внутрях замерзает, так, что компрессор не могет раскрутиться на давленье. Вы так его угробите... Там термоклапана поблизости нету?
     
  9. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    407

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Крым
    Вам правильно подсказали.
    Со временем пусковой конденсатор подсыхает. Начать с простого, просто его заменить. Он все равно требует замены.
    Вобще конденсоры это про автомобили.
     
  10. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Да, пожалуй ради теста махну его. Осталось подобрать, оригинальный парт номер отсутствует в продаже быстрым поиском.
    Конденсеры это действительно в авто тематике, она мне ближе, я в ней понимаю. А вот домашние сплитсистемы для меня вновинку.
     
  11. atomcccp03
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    atomcccp03

    Участник

    atomcccp03

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Нет, там по близости вообще ничего нет кроме двигателя вентилятора, на котором кстати меняется сопротивление на выходах, когда феном на радиатор дую. Если бы что-то обмерзало, был бы иней, но его нет нигде.
     
  12. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    40

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    40
    Внутри трубок если есть вода то может замерзать запросто и создавать пробку, снаружи не видно будет ничего
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.634
    Благодарности:
    12.371

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.634
    Благодарности:
    12.371
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А вот энто очень интересно... Каким образом немного проволоки в движке при нагреве будет давать ощутимую разницу? Могет там всё-таки что-то есть, разрешающее включение компрессора?
    Если бы конденсатор пусковой был виноват, то компрессор бы вопще не запустился, а у вас такой промблемы нету...
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Ленинград
    Ну если вы умеете пользоваться тестером, тогда проверьте сопротивление обмотки стартовую и пусковую сумма должна быть общая, 220 может и приходить но напруги нехватает или рабочий конденсатор потерял ёмкость но тогда вряд-ли он бы запускал компрессор после нагрева конденсатора!
    Проверьте посадку напряжения если падает до 180 вольт то может и не запускать с нормальным конденсатором.
    Потери могут быть везде вплоть на термичке на схеме у вас она есть на разъёмах проводах.
     
  15. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    335

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Владивосток
    Есть еще версия с недостаточным давлением фреона в системе
    Повышаем давление в системе, и датчик разрешает запустить кондиционер. Надо было спросить, на холод или тепло его запускали.