    Установили своими силами тепловой насос воздух-вода Vetero ecoair 8i моноблок.(Клон Gree, Cooper&Hunter).Вроде все просто, подключили питание, трубы, контроллер (на разъеме), залили антифриз. ну думаем будет сейчас счастье, отопление. но чуда не вышло, а вышла ошибка (Е08). Описание ошибки приложил. Нужно коллективное мнение спецов. куда копать? Спасибо заранее.
    P. S. провода проверили. Всё вроде на месте.
     

    Вложения:

    • IMG_20231028_143347.jpg
  2. Slavutich87
    Регистрация:
    13.11.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Slavutich87

    Новичок

    Slavutich87

    Новичок

    Регистрация:
    13.11.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Вопрос решился. Запустили..был вспрятан вверху второй разъём для контроллера. а мы воткнули в разъем wi-fi:)] лохи мля.