1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как избежать слишком частых циклов вкл/выкл компрессора

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем DmBar, 04.10.23.

  1. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Как избежать слишком частых циклов вкл/выкл компрессора
    Доброго всем времени суток

    Призываю общий разум в попытке найти оптимальное решение.
    Имеем проапргрейженный Octopus ice stick.

    В двух словах, это теплонасос воздух/вода, в котором пассивный испаритель (сдвоенный), хороший компрессор, тепло снимается водой на теплообменнике и сразу идет в радиаторы.
    Управляет всем ПЛК, программку для которого я сам написал.
    Прошлый год все было хорошо, а вот в этом теплом сентябре вылезла проблемка.
    На улице +12/+14, в доме 19/20 градусов, при включении компрессора он буквально за 3 минуты догоняет температуру на теплообменнике до 40+ градусов и идет выключение по перегреву.
    В доме теплообмен тоже не особо энергичный, бо тепло.
    И получается, что компрессор включается, работает 3-4 минуты, выключается, за 5-6 минут теплообменник остывает до снятия перегрева и опять идет запрос на включение.
    Т. е. за час 6-7 старт/стоп циклов компрессора. Это не хорошо. Хочется как-то довести эту цифру хотя бы до 4-5.

    Решение, которое я вижу в лоб - считаем время работы компрессора, если оно менее, скажем, 12 минут - принудительно добавляем задержку в размере (12 - время работы компрессоа) минут. Т. е. старт-стоп будет не чаще 5 раз в час. 12 можно заменить на 15 - будет 4 цикла.

    Минус очевиден - нагрев дома существенно замедляется.

    Возможно, есть более красивые решения ?
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.331
    Благодарности:
    5.356

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.331
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    ---
    @DmBar, плохая циркуляция теплоносителя? Ну если только спустя 6 минут он "расходится".. Это ж не остывание...
    Если было хорошо, а стало плохо, то или система забилась, или насос, гоняющий теплоноситель, стал недостаточно гонять. Нет?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Теплоаккумулятор / буферная ёмкость
     
  4. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Как написано в тексте, слишком тепло на улице и в доме. Граничное состояние по сути.
     
  5. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Это ж требует нехилых переделок, тем паче отопительный сезон начался.
    Хотелось бы решить программным способом.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Побольше задержка между стартами решит проблему ;)
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, не замедляется. При более длительных периодах простоя компрессор будет работать чуть дольше.
     
  8. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Это прямое решение - я писал

    Вписаться, скажем, в суточное изменение температуры
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    3-4 минуты и сутки слишком разные временные промежутки, Вам так не кажется?
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.331
    Благодарности:
    5.356

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.331
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    ---
    И все таки, при усилении циркуляции перегрева именно в области "котла" не будет, а если не будет перегрева в этой точке, то система прогреется равномерно до более высоких температур, остывание будет долгим.
    У вас же перегрев не всех батарей, а именно в одной точке. 6 минут это как раз чтобы насосу вытолкнуть перегретую воду в систему, заместить ее прохладной.
     
  11. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    12.586

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    12.586
    Адрес:
    Великий Новгород
    А управление по температуре воздуха в доме не решит проблему?
     
  12. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Я неудачно выразился.
    Скажем, нет ли функции, которая свяжет изменение времени задержки до старта от
    - дельты изменения температуры воздуха за, скажем, 5 часов
    - и текущей температуры/температурного промежутка.

    Для лучшей эффективности
     
  13. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Каким образом ?
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Есть, ПИД :)]
     
  15. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Я согласен, ускорение циркуляции "размазало" бы момент образования перегрева на теплообменнике.