Собираю ТН воздух-вода - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Собираю ТН воздух-вода - 2
    @Capelo, FHC028-30-4.5-H должен подойти.
    На чертеже указаны

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
     
  2. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    198

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Брал этого производителя подобные пару штук паял, пара лежит еще не тронутая - нареканей не было
    а чертежи все есть на фото, правильно подсказали
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291
    Адрес:
    Москва
    Спустя 10 лет эксплуатации накрылся у моего инверторного самсунга AQV 24 компрессор. Прослужил на мой взгляд не мало, первый год и зимой тоже, но в в основном по выходным в осенне весенний период, зимой работал грунтовый ТН. Но и крови попил не мало. Первое время я боролся с неспособностью электроники адекватно управлять перегревом. Пришлось свой контроллер ставить. То электроника иногда взглючнет. Приезжаю в выходной, а этот электронный умник прохлаждается, да ещё подмигивает мне комбинацией светодиодов, намекая что ему что-то видите ли не то!
    И наконец прошлой осенью компрессор сказал "Хрррр" и встал. Не на всегда, иногда у него бывали периоды рецессии и он возвращался к жизни. Но я решил, нет уж, надо резать не дожидаясь перитонита!
    Заменил ему сердце на стартстопную Тошибу 98 см3 и новые стартстопные мозги! Получился очень интересный аппарат. Маленький компрессор, всего 650 Вт из сети и 2450 Вт холода, карлсон bldc, с регулировкой подстроечником. Эрв со своим контроллером. И переразмерянный испаритель на 8 кВт холода. Трёхходовой клапан я безжалостно выкинул, т. к. оттайки мне не нужны, поскольку работать этот аналоговый друг будет только при положительных температурах. И главное, всё понятно и надёжно.
    Однако, старый компрессор просто так выкинуть без вскрытия было бы неправильно. Вскрытие показало, что... больной был здоров! Не совсем так конечно, но износ трущихся пар был минимальный, никаких ощутимых люфтов. Судя по всему компрессор пал жертвой собственной прецизионности. Думаю что зазор между одной из лопаток и её посадочным местом был слишком мал, возможно соринка попала или медь осела, уменьшив и без того маленький зазор. На фото видна натертость от лопатки на корпусе, и ротор иногда! подклинивал именно в момент наезда эксцентрика на эту лопатку.
     

    Вложения:

    • IMG_20230712_132342.jpg
    Последнее редактирование: 12.07.23
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291
    Адрес:
    Москва
    Еще немного фоток внутренностей.
    Поврежденный эксцентрик, моя "работа". Никак не мог понять как вынуть вал. IMG_20230712_132348.jpg IMG_20230712_115835.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20230712_125658.jpg
    • IMG_20230712_125023.jpg
    • IMG_20230712_124906.jpg
    • IMG_20230712_124609.jpg
    • IMG_20230712_124455.jpg
    • IMG_20230712_124338.jpg
  5. Vik1973
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vik1973

    Новичок

    Vik1973

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Приветствую всех. Тоже заинтересовался темой ТН. Имеется внешний блок EACO-24 FMI/N3. Думаю подключить его к своей системе отопления. Площадь 70 м2, 40 теплый пол 30 батареи. Как рассчитать два теплообменника на такую площадь или ткните где почитать.
     
  6. Uv5evw
    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92

    Uv5evw

    Живу здесь

    Uv5evw

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92
    Будет ли работать оттайка в таком варианте? или компрессору гаплык?
     

    Вложения:

    • 16952870649146805854278005718803.jpg
  7. Uv5evw
    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92

    Uv5evw

    Живу здесь

    Uv5evw

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92
    Докипатель литровый, пунктиром оттайку обозначил.
     
  8. Woha3
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Woha3

    Участник

    Woha3

    Участник

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Нужен совет. Собрал на 18 блоке на 50 пластин и площадью обмена 1.34 метр квадратных. В доме батареи и теплый пол. Всего около 200-300л теплоносителя. В целом все устраивает, но есть одна проблема, пока температура ниже +5 не падала, но столкнулся с тем, что когда открывается самый большей контур теплого пола 38м квадратных 4 контура, моментально обмерзает теплообенник наружного блока, естественно моментально снижается производительность. Я вижу несколько вариантов:
    1. Слишком большей теплообенник внутренний.
    2. Короткая трасса, 2м примерно
    3. Надо переходить на 24 блок
    4. Нет буферной ёмкости
    5. Высокая влажность 70-80% и все нормализуется при морозах

    Может дадите совет куда двигаться? Повторюсь при более высоких температурах или закрытом "большем" контуре, работает как часы.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
  10. Woha3
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Woha3

    Участник

    Woha3

    Участник

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Нету, просто линия теплообменник кондиционер.
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.317
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Ленинград
    Падение давления конденсации приводит к уменьшению подачи фреона в нар блок и он обмерзает, уменьшить теплообменник или расход через него..Да ппто слишком большой.
    Капилярка ес-но есть она в наружном блоке!
    Подключите манометр к наружному блоку и все станет ясно !
    Или держите температуру жидкого фреона +29 не меньше расходом ОЖ
     
  12. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    156

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    156
    Если стоит каппилярка, то она не может держать перегрев в заданные рамки. При подсоединении ещё этой последней длинной трассы теплого пола то температура конденсации падает и мозги дают команду на повышение оборотов компрессора для возврата заданной температуры, и в этот момент замерзает испаритель, потому что скорость фреона более высокая и идёт интенсивнее съем температуры снаружи...что делать? понижать скорость циркуля чтоб как нибудь найти компромисс или более большой по площади испаритель...и если стоит каппилярка то исправить на ЭРВ...
     
  13. Woha3
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Woha3

    Участник

    Woha3

    Участник

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за помощь. Мозги самые примитивные, старт стоп. Насос выставил на минимальный объем. Попробую повоевать с данной конфигурацией, не хочется теплообенник менять. Буду пробовать вот это: "Или держите температуру жидкого фреона +29 не меньше расходом ОЖ." Обратка стояла на 35 и как раз падала до 28 при открытии контура. Сейчас поставил интервал 40-35 градусов. Буду наблюдать.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291
    Адрес:
    Москва
    Всё же манометр на высокой стороне полезная штука. Или хотя бы нужен контроль давления во время первого запуска и тестирования. Иначе получится ситуация как у меня, тепловой насос заправил по массе по шильдику, и вроде все работает, но потребление выше, 650 Вт вместо должных 550 Вт. Подключил манометр на высокую сторону, давление огого! и переохлаждение 20 градусов. На лицо перезаправка. Опытным путём достиг отсутствия пузырей в смотровом, минимального давления и переохлаждения. Потребление снизилось до 550 Вт.
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    2.291
    Адрес:
    Москва
    Да, и при всём при этом перегрев был в норме, 3..4 градуса.