1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вторая жизнь внешнего блока Mitsubishi

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем fotyaa, 14.08.21.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.231
    Благодарности:
    4.934

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.231
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    МО
    С тремя фазами тоже не все гладко - с солнцем и резервом / генератором заморочки серьезные.
     
  2. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    212

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Ижевск
    Ничего...Алексей (в содружестве) сделает.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен. Поэтому добиваю американца правдами и неправдами.
    Хочется сделать пассивное охлаждение, но цена алюминия улетела в космос.
    В целом, 48В скважинный насос, отдельный мелкий ТН на ГВС, также на 48В.
    Освещение - первый раз испытал вариант открытой проводки "под старину", на 48В самый самолет.
    Всё же, как выразилась соседка: нужны вода, свет, интернет.
    Отопление имеет инерцию. Денёк можно и тапочки одеть.

    Пока без отопления. Для отопления - соцтариф будет.
    Не будет, тогда и репу чесать. "Дырку" в виде сдачи излишков в сеть оставили. На нужды отопления - туда двигаться надо.
     
  4. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Я уже давно говорил, сеть это бесплатный и вечный аккумулятор. Только обычный аккумулятор надо иметь, на всякий случай.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода, свет, интернет.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230
    Адрес:
    Москва
    Это головная боль владельцев электрокотлов и ТН, у остальных окупаемость только растёт от этого.
     
  7. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Пока все нормально, пациент работает. Немного дозаправил. Газ пока R290, тестирую на ГВС. Грею для тестов до 43. Пока за бортом хороший +, оттайки не планируются.
    2021-09-24_185938.png
    Бойлер 200 литров.
    Белый - ЭРВ, Красный - нагнетание (график сдвинут), Фиолетовый - подача ГВС, желтый - обратка ГВС, коричневый - конденсация (фреон), оранжевый - разница подача-обратка, зеленый - перегрев, синий - вход испарителя, салатовый выход испарителя, голубой - разница по воздуху.
    Теплосчетчик пока не поставил, электричества кушает 800-900 Вт.
     
  8. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Да, еще один момент. Зашумел вентилятор, пришлось заменить подшипники (201 обычные). Разбирается просто, буквально 1 час на все.
     
  9. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Сделал АККМ, пока для тестов, почти на макетке. Пока испытывал на мелкую нагрузку 177 Вт, 2 лампочки по 100 Вт. Расчетная нагрузка 2600 Вт, частота 88.26 кГц. PF 0.96 наверное из-за недогруза, на ослике потребление красивое. Еще погоняю и поставлю в внешний на общий радиатор.
    Вот такое чудо получилось.
    IMG_0418.jpg IMG_0417.jpg
    Осциллограмма на стоке ключа выглядит так.
    IMG_0416.jpg
    Может кто знает, такая и должна быть?
     
  10. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Доброго дня! Можно поподробней? Я свой ТН гоняю только при плюсе, боюсь за ППТО.
    А тут кстати мне перепал SCM80ZJ-S Внешне такой же, компрессор только другой. И без мозгов. Вот думаю за место MXZ32RV его воткнуть.
    Кстати в Коломне тоже