1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ballu bsui-12 hn8 - отчет

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.

  1. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    Ballu bsui-12 hn8 - отчет
    09.12.2019 г поставил кондиционер ballu bsui 12. Регион Челябинск. Если будет интересно буду отчитываться
     
  2. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    характеристики
    • Страна брендаКитай
    • ПроизводительКитай
    • КомпрессорИнвертор
    • Площадь, м²25
    • Режим работыхолод/тепло
    • Охлаждение, кВт2.9
    • Обогрев, кВт3
    • Потребление при охлаждении, кВт0,9
    • Потребление при обогреве, кВт0,9
    • Охлаждающая способность, тыс. BTU9
    • Диапазон t на охлаждение, С+16...+47
    • Диапазон t на обогрев, С-25...+32
    • Расход воздуха, м3/ч570
    • ХладагентR32
    • Max длина трассы, м20
    • ø газовой трубы, дюйм3/8
    • ø жидкостной трубы, дюйм1/4
    • Предварительный фильтрДа
    • АвторестартДа
    • Непрерывное движение заслонокДа
    • Wi-FiДа
    • Теплый пускДа
    • Пульт Д/УДа
    • ДисплейДа
    • Ночной режимДа
    • Авто режимДа
    • Напряжение, В220 В
    • Сила тока, А3.6
    • Гарантия5 лет
    Внешний блок
    • Уровень шума, дБа50
    • Габариты (ВхШхГ), см54x72x26
    • Вес, кг26
    • Высота, см54
    • Ширина, см72
    • Глубина, см26
    Внутренний блок
    • Уровень шума, дБа19
    • Габариты (ВхШхГ), см29,2x79,2x20,1
    • Вес, кг8
    • Высота, см29.2
    • Ширина, см79.2
    • Глубина, см20.1
     
  3. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    Уже было -16. Кондиционер отработал на пять. Завтра доберусь до статистики и сделаю фотки. Дом больше 100 кв. м. кондиционер один - и обогревает весь дом.
     
  4. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    105 кв м. Зашёл в коридор. Прямо кухня, на лево ванная, на право в зал. Вошёл в зал, на лево лестница на 2 этаж, прямо напротив одна спальня, левее другая. Кондиционер стоит в зале над дверным проемом из коридора (описание дома, ранее уже размещал)
    Утеплен хорошо 30 см пеноблок плюс 15 см минвата
     
    Последнее редактирование: 16.12.19
  5. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    Ожидал, что теплообменник во внешнем блоке большой, а там всего один ряд трубок
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.970
    Благодарности:
    1.653

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.970
    Благодарности:
    1.653
    А шумо-теплоизоляция компрессора была?
     
  7. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    На трубки пеноизоляция сверху чёрного цвета надета, больше ничего. Длина трассы не более 4 м. Наружний блок за окном зала, висит на стене веранды.
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302
    На 5 киловатт или чего ? Или просто копыта не отбросил ? -)
    Понятен восторг от новой штуки, но все ж надо чтото объективное приводить, раз уж взялись за тему.
     
  9. Копер74
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Копер74

    Живу здесь

    Копер74

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    Вы выложили характеристики 9 модели, а у Вас стоит 12.
    Вот так будет правильнее:
    • Площадь, м²35
    • Охлаждение, кВт 4
    • Обогрев, кВт 4
    • Макс. потребляемая мощьность 1.3 кВт
    Это с сайта Балу информация.
    Ждем более подробного отчета.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302
    Графики, таблички удалось найти, сколько от этих 4кВт при -25С остается ?
     
  11. Копер74
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Копер74

    Живу здесь

    Копер74

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    Сомневаюсь что на технику Балу имеются графики и таблички. У них в каталоге даже COP указан вот так:

    Класс энергоэффективности (EER/COP) - А+/А+
     
  12. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    218,1 кВт в 15ч 09. дата 09.12.19
    429/2 кВт в18/45 дата 17.12.19
    То есть 211 кВт за 8 дней. По 26 кВт в день или 1,1 кВт в час. Включена водогрейка, правда периодически, постоянно очень старый холодильник (в нем даже нет реле температуры, купил в леруа реле времени 40 мин работает, 30 мин отдыхает) и как оказалось жутко много берет пылесос. Также насос скважины (качает в две двухсот литровые бочки) и насос гидроаккумулятора в систему. Вот такие расходы по электричеству.
     
  13. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    Да да ошибся. У меня 12 модель.
     
  14. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    408
    Вот погода за декабрь
     

    Вложения:

  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.463
    Благодарности:
    3.302
    У вас тоже в этом году зимы нет ?
    Я думал, только у нас, в центральном регионе.