    Все сугубо индивидуально.
    Датчики оставьте на месте.
    Можете просто отключить вентилятор на канальнике. Там нет датчика Холла.
    Просты вытащить фишку.
    На лето включите
     
    Последнее редактирование: 07.11.22
  2. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Всем привет..нужен стабильный отвод масла из маслоотделителя через каппелярную трубку на всас..как рассчитать или кто знает..к примеру на 48 скролл..или если отвод масла через трубку 1/4 с помощью солиноидного клапана..как часто и на сколько открывать.
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.132
    Благодарности:
    876

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.132
    Благодарности:
    876
    Адрес:
    Калининград
    У меня такой контролер, иногда ловит ошибку связи между пультом и платой, но при этом продолжает работать. Упарился отлавливать на что он вообще пи пи пи делает. Пропикает и работает как ни в чем не бывало.
     
  4. itkvbvj1
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    itkvbvj1

    Участник

    itkvbvj1

    Участник

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте, есть Toshiba RAS-24NAH-E фрион 22, прошу вас пояснить что необходимо переделать под тепловой насос воздух вода. Эксплуатироваться будет на даче в межсезонье в Краснодарском крае.
    Менять капиллярную трубку на трв (на какой, если есть - ссылка), какой пластинчатый теплообменник, сколько энергии теоретически можно с него получить? Навык газо и электросварки очень приличный так что трубку спаяю. Заранее спасибо, и не бейте чайника!
     
  5. Ilich26
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    Ilich26

    Участник

    Ilich26

    Участник

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    Коллеги, посмотрел о реализации отопления тепловыми насосами.
    Возник вопрос,
    купить Тепловой насос воздух/вода заводской для бассейнов, доработать чтоб в морозы работал,
    и поставить.
    Вопросы:
    - насколько такой подход жизнеспособен?
    - Как поставить задачу знакомым кондиционерщикам чтоб провели грамотную доработку?

    Возможно потребуются более сложные доработки кроме утепления насоса и поддона, если кто так делал прошу просвятить.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Нежизнеспособен

    Если не хотите вхлам испортить отношения со знакомыми - не изобретайте велосипед.
    На рынке достаточно б/у предложений в связи с программой газификации.

    https://www.forumhouse.ru/posts/30565134/
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Смысл сих действий? Купи ТН, переделай, потрать на денег на переделку, выйдет дороже чем сразу взять нормальный. Или провести газ. :) ;) :) Я понимаю если бы вы знакомы с холодилкой, тудыть ой и флаг в руки, а так по знакомым шариться это херь дикая.
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    А чë вы хотите озвучил, метраж дома, утепление, СО какое.
     
  9. Ilich26
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    Ilich26

    Участник

    Ilich26

    Участник

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    140 М2, 2 этажа, 1этаж. практически openspace, 1 санузел, 2 этаж 3 комнаты + санузел. дом достаточно утеплен, при -19 требуется 7кВт. средняя температура в отопительный сезон +1 градус.
    Что такое СО?
     
  10. Ilich26
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    Ilich26

    Участник

    Ilich26

    Участник

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    Поругался я с газовиками, слишком много хотят,
    соседу за подключение 40 т. р. мне в 8 раз больше ;) причем работ меньше.
     

    Вложения:

    • smile.gif
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Все-же проводите газ. ТН нормальный можно в эту сумму сделать под ключ, но с Вашим тарифом расходы на отопление от ТН будут выше. А если система отопления (СО) не низкотемпературная, то сильно выше. И с ГВС есть нюансы
     
  12. Ilich26
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    Ilich26

    Участник

    Ilich26

    Участник

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    Теперь понял что такое СО,
    СО - 1 этаж теплые полы, 2 этаж фанкойлы (так хочу), также рассчитаны радиаторы 22 под температуру теплоносителя 40гр. при расчетной теплопотере
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Какой тариф на электроэнергию? Ночной тариф есть?
     
  14. Ilich26
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    Ilich26

    Участник

    Ilich26

    Участник

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    5.4 за квт, ночного нет СНТ
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Газ и только газ.
     