1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.611
    Благодарности:
    6.543

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.611
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО, реагирующее на пробой фазы на корпус генератора, не обязано быть внутри генератора. При пробое в генераторе это УЗО должно отключить внешнюю точку заземления нейтрали, этого будет достаточно для снятия потенциала с корпуса генератора. Ну а если нейтраль заземлена (выведена на корпус) внутри генератора, то УЗО не нужно: на короткое замыкание фаза-ноль генератор отреагирует сам.

    Да, тут периодически возникает идея заземлить нейтраль на штырь рядом с генератором, не пропуская через УЗО и не подключая туда же корпус генератора. Будет плохо.
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Да, энто наверно 154й, не?
     
  3. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У закомого мне 154 объем 87 куб см. А у этого 93.5.
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    В обмотке официально обозначена перемычка, что позволяет подключать ея куда-нить. Энто американское исполнение с кондёром и перемычкой. Так-то на такие мощные и китайсы ставят AVR, как вы знаете.
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Тут от АБ тока наклейка:)]
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.542
    Благодарности:
    12.322
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Посмотрел счас лифан 154й, при сжатии 5,6:1 - 104куб. см. Судя по всему у вашего знакомого движку голову подрезали и верхние клапаны назначили, потому и 87... Типо 9.0:1...
     
  7. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    АБ-агрегат бензиновый. 230 - напряжение. Т - трехфазный. Так что наклейка вполне уместная.
    А что мотор там не УД25 - так те моторы уже два десятка лет не выпускаются насколько я знаю.
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    10.543

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    10.543
    Адрес:
    Moscow, Russia
    В копилку
    https://a-ipower .ru/upload/iblock/981/981cd3b34cdb41d97cc042cca5ff5750.pdf
    dis_gen_ground.png

    Причем этот раздел у a-i есть только для дизельных генераторов. Для остальных я его сходу не видел.
     
  9. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    89

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Екатеринбург
    для бензиновых A-iPower точно нет этого в инструкции, только упоминание о необходимости заземления
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.415
    Благодарности:
    8.392

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.415
    Благодарности:
    8.392
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а альтернатор? а приборы? а качество? а наработка на отказ?
    правильно john kerry сказал - там осталась только наклейка, да и то китайская, как и весь агрегат
     
  11. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.169
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Справедливости ради надо сказать что китайские двигатели вполне надежны. Свои 2.5-3 тыс моточасов накручивают, этот показатель аналогичен УД-25. А в преимуществах - отсутствие контактов прервывателя, требующих регулярного обслуживания. Так что против китайских генераторов я ничего не имею если они не инверторные.

    Инструкция от a-ipower запрещает заземлять генератор на тот же заземлитель что и дом. И категорически требует отдельного заземлителя. Так что предложенное вами делать нельзя в случае если купили генератор a-ipower.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8830536/

    Да, я знаю что силовая часть большинства неинверторных китайских генераторов сделана практически одинаково. Примерно так как на упомянутой ранее схеме от Huter. Но тем не менее относительно вопросов соединения с заземлителем в инструкциях наблюдается разброд и шатание. До полностью противоположных предписаний.
    В результате прочитавший инструкцию к Huter будет спорить с прочитавшим инструкцию к Кратон, и с ними обоими будет не согласен прочитавший инструкцию к a-ipower.

    А еще есть возможные побочные эффекты схемы TN-C-S применительно именно к российской сельской реальности и подключению генератора. В этой схеме предполагается что на некоторых участках сети рабочий ноль объединен с защитным заземлением, а на некоторых он идет отдельно. И если при переключении на генератор не отключиться от [аварийной] линии полностью
    то можно получить напряжение на корпусе генератора через провод PE если на линии ноль оборвался там где он с защитным заземлением объединен. Понятно что в городских зданиях подключенных подземными кабелями это крайне маловероятно, а вот на сельских воздушных линиях легко может случиться так как обычно они из четырех отдельных проводов. Заодно напряжение окажется на корпусах всех бытовых приборов которые подключены к PE, например на стиральной машине. Собственный заземлитель тут поможет не сильно из-за своего весьма заметного сопротивления.
     
  12. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    908

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Москва
    а разве бывает разная "земля" ?:faq:
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.177
    Благодарности:
    2.990

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.177
    Благодарности:
    2.990
    Адрес:
    Краснодар
    Значит необходимо не обращать внимание на эти инструкции. Есть ведь и другие.

    2023-11-17_07-55-22.png
     
    Последнее редактирование: 17.11.23
  14. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356
    Адрес:
    Пермь
    Земля (в финале) - она вроде одна. А контуры заземления и заземлители - могут быть раздельными.
    Иногда это реально требуется.
    А иногда это "многоходовые" рекомендации (характерно для импортных производителей). Таким образом они, например, гарантируют наличие заземления. А если подключаться к существующему контору - то нет гарантий что он правильно выполнен, что там не сидит чего-то, что не отгнили соединения.
     
  15. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    89

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Екатеринбург
    от какой модели эта инструкция? Например, для A-ipower A3500X в инструкции ничего не сказано про фазировку, только требование о заземлении. У них разные схемы чтоль:faq:
     
Статус темы:
Закрыта.